Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum

Vurdering af indstilling

Spørgsmål vedr. Scotte samt det tilbehør der laves til Scotte pillefyret
Brugeravatar
HR LUCCA
Stoker XV
Stoker XV
Indlæg: 1296
Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
Mit fyr: Scotte 10 kw V7 styring
Areal: 146 m2
Brændsel: træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 4200
Årligt forbrug: Ca 4500 kg
Geografisk sted: Slagelse
Givet likes: 2 gange
Modtaget likes: 15 gange

Vurdering af indstilling

Indlægaf HR LUCCA » 03 dec 2014 21:14

Du skal starte med at lave en 6 min afvejning og der efter stille/kontrollere flammen ved !0,50 og 100 % ydelse ,det er vigtigt :wink:
Hvis du ikke ved hvordan det gøres så sig til :great:


Ladegaard10
Stoker VI
Stoker VI
Indlæg: 210
Tilmeldt: 11 okt 2013 20:08
Mit fyr: BS 1016 med semi-rens
Areal: 160
Brændsel: Barlinek
Fremviser gerne i postnummer: 6430
Årligt forbrug: 4
Geografisk sted: Nordborg
Kontakt:

Vurdering af indstilling

Indlægaf Ladegaard10 » 03 dec 2014 22:00

thorpilsner skrev:Det vil jeg prøve, men kan du forklare mig hvorfor ? :)


Jeg vil prøve
Lad os forestille os en bil som skal op på 65 km
P = gas
I = kobling
Vi er nu på 50 km, så giver vi gas, vi når 65 km så slipper vi gassen igen, vi kommer under 65 km op på gassen igen osv
Man vil aldrig holde de 65 km
Vi køre 50 km vi giver gas og når 65 km, så holder vi gassen i stedet for at slippe gassen kobler vi ud, så ruller vi lidt under de 65 km så slipper vi koblingen når igen de 65 km kobler ud igen osv, nu ligger vi næste på de 65 km som var målet
På samme måde virker P I regulering, i grove træk
Din I skal over tage din regulering når setpunktet er nået og din P skal gå i nul ca

Så prøv med I på 0,2
En I på 0,12 giver ikke meget
Hvis du har 10 radiatorer så vil din temp og effekt svinge
Jeg køre selv med en P på 2,3 og en I på 0,18
MVH Jan
Scotte 10 KW med V10, semirens, U herd med skamol plade


Tilbage til "Scotte Pillefyr"

Hvem er online