Side 1 af 1

Tryk / gulv varme???

: 02 dec 2014 19:30
af Luifax
Hey
Jeg er den glade ejer af et Orlan 25kw, jeg har i opstarten søgt hjælp herinde og nu køre selve fyret rigtig godt :)
Men jeg har et spørgsmål: hvor højt tryk køre i andre med på jeres "radiator side"??
Jeg fik af hvide af montøren at jeg max måtte køre med 1 bar, er det korrekt??
Jeg bøvler noget med min gulv varme, badeværelset (ca. 7m2) kan lige blive håndlunt men ikke ordenligt varmt og i spise stuen (ca. 20m2) er bare is koldt!
Alle mine radiatore hamre bare afsted uden nogen problemer, jeg kan også mærke på tilgangen til gulvvarmen er meget varm men returen er is kold.
Jeg har ladet mig fortælle at det er en dårlig ide at køre med forskellige ventiler i huset, jeg har tilgangs ventiler på radiatore og retur ventiler på gulv varme men der er noget at et projekt at skifte så jeg ville lige forhøre mig herinde først!

Håber på hjælp :)

TAK

/Kenneth

Tryk / gulv varme???

: 03 dec 2014 00:42
af J-B
Problemet med manglende gulvvarme kan nemt skyldes luft i slangerne.
Prøv at lukke for alle radiatorer, fuld knald på cirkulations pumpen og kun den ene gulvvarmekreds åben, vent et stykke tid (ca 15-20 minutter) og gentag med den anden kreds.
At der er blandet med ventiler på fremløb og retur skulle ikke betyde noget.
Dit anlægstryk på 1 bar svarer til 10 meter vandsøjle, så det burde være ok, men har oplevet anlæg med samme problemer som dig og der hjalp det at hæve trykket til 1.5-2 bar, du skal dog være sikker på, at kedel + akkutank kan holde til det.