Side 1 af 1

manglende varme

: 01 dec 2014 17:55
af morida
Hej

Jeg har en Ekoheat 2500, installeret i juni, nu her da det er blevet koldt kan jeg ikke ordentlig varme i huset, kedel temperaturen er sat til 80, den står omkring 60, den kører konstant 4,9 kwh, er der nogle gode ideer ?

mvh

Morten

manglende varme

: 01 dec 2014 17:57
af godsejeren
morida skrev:Hej

Jeg har en Ekoheat 2500, installeret i juni, nu her da det er blevet koldt kan jeg ikke ordentlig varme i huset, kedel temperaturen er sat til 80, den står omkring 60, den kører konstant 4,9 kwh, er der nogle gode ideer ?

mvh

Morten

Er 80 ikke lige rigelig høj kedeltemp

manglende varme

: 01 dec 2014 18:47
af morida
jo men kan ikke forstå den ikke leverer mere varme

manglende varme

: 01 dec 2014 19:11
af dannidines
Laver man afvejning på et ekoheat? Hvis ja, prøv at lav en og kontroller om det passer med hvad der er indtastet.

Hvad et min og max drift % sat til? 4,9kw lyder som om den er begrænset til max drift % på 20% (sat op i Juni, måske installatør har begrænset det)

manglende varme

: 01 dec 2014 20:03
af morida
Min er sat 25 i displayet, afvejning er sket

manglende varme

: 01 dec 2014 20:08
af dannidines
Hvad står max til? Passede afvejningen med hvad tidligere afvejning var tastet ind som?

manglende varme

: 01 dec 2014 20:35
af morida
max stod til 60, har prøvet at sætte den til 100, nu er den steget til 6,9 kwh

manglende varme

: 01 dec 2014 20:47
af dannidines
Ok, så er den på vej opad... Hvor stort er dit hus? Vores er 240m2 og vores 10kw ligger på ca 30% = 3,3kw i tiden.. Lad fyret køre et par timer eller tre med nye indstillinger og sæt kedeltemp til 65-70grader

manglende varme

: 01 dec 2014 21:03
af nasty
Er den/styringen sat til den rigtige kedel type 2500

manglende varme

: 01 dec 2014 21:21
af kovas
morida skrev:max stod til 60, har prøvet at sætte den til 100, nu er den steget til 6,9 kwh
Hej Morida.

Står din keddel til fast ekoheat test? Se i info på display. jeg spørger fordi normalt skal man ind i den skjulte menu for lige at ændre min/max % Som jeg husker det. Eller køre du i on/off mode? stadigvæk. Hvilken softwareversion har du pt.

Jeg spørger fordi jeg sidste vinter efter mange forsøg fandt frem til en PID indstilling son virkede rigtig fint for mig, meb v.169.
Så da den næste v.170 kom indlæste jeg den, og kunne umiddelbare ikke finde nogen ændring og lod den være (der kom en v.171 som nogen sagde kaldte sig v.169) så den har jeg ikke indlæst.
Det jeg så har oplevet her da det blev koldt var noget det samme som du. Den når aldrig setpunkt og er uvillig til at gå op i driftydelse. Overvejer at skifte tilbage til v.169 som kørte godt sidste vinter. Det eneste jeg har skiftet er softwareversion og PID er de samme så derfor er jeg ret forundret over det som sker og hvorfor kommer Ekopower ikke med en servicemeddelse omkring de nye versioner og hvorfor den næste kom sådan ca 14dage efter den forrige og