Side 1 af 2

Returvand

: 26 nov 2014 09:31
af Ladegaard10
Hej

Er der nogle som kan forklare mig hvorfor mit returvand svinger så meget i temp ?
Jeg har to radiator som er tændt, så har jeg ca 80 kvm gulvarme, som står og køre 24/12 de er aldrig lukket da jeg styre varmen via min gulvvarmeshunt
Der er monteret en retur shunt på mit fyr, den er indstillet på ca 60 grader
Begge pumper køre med konstant tryk.

Returvand

: 26 nov 2014 16:16
af Zarge
Hvilken retur shunt er det og hvordan er føleren monteret?
Har det virket?

Returvand

: 26 nov 2014 16:22
af WoodyHugo
Det kan skyldes din pumpe start/stop er for høj , prøv at sænke temperatur 5 grader på pumpe start .
Havde samme billed for 2 uger siden og opdagede at jeg havde ramt min mekaniske kedelføler ,så drejeskiven stod på 58 grader i stedet for 50 grader og det var for tæt på kedel temperatur som er 65 grader , så pumpen stoppede og startede hele tiden :-)

Returvand

: 26 nov 2014 17:28
af Ladegaard10
WoodyHugo skrev:Det kan skyldes din pumpe start/stop er for høj , prøv at sænke temperatur 5 grader på pumpe start .
Havde samme billed for 2 uger siden og opdagede at jeg havde ramt min mekaniske kedelføler ,så drejeskiven stod på 58 grader i stedet for 50 grader og det var for tæt på kedel temperatur som er 65 grader , så pumpen stoppede og startede hele tiden :-)
Hej
Det er ikke min pumper de køre 24/7

Returvand

: 26 nov 2014 17:31
af Ladegaard10
Zarge skrev:Hvilken retur shunt er det og hvordan er føleren monteret?
Har det virket?
Føleren monteret på indgang til fyret, og ja det kommer og går, det kan køre 5-6 timer uden udsving og så lige med et så begynder det
Det er denne model som på billede

Returvand

: 26 nov 2014 20:51
af Jens
Det afhænger meget af afstand mellem ventil og føler, samt flow.
Jo større afstand mellem ventil og føler og jo mindre flow, jo større risiko for at det går i selvsving.
Er der eks 1 m mellem ventil og føler, samt et lille flow - så sker der det at føler eks signalere om mere varme, ventilen åbner lidt, men inden det når frem til føler, så har den allerede signaleret om endnu mere varme.
Og så bliver vandet alt for varmt og føleren signalerer mindre varme, - og så pulserer temperaturen op og ned, indtil flowet igen bliver stort nok til at temperaturen ikke kan nå at få de store udsving.

Løsning kortest mulig afstand mellem ventil og føler, - så er det mindre følsom overfor lille flow.

Har selv været nødt til at flytte føleren tættere på ventil på min fremløbsshunt til huset, netop pga den gik i selvsving ved lille flow.

Returvand

: 26 nov 2014 20:55
af Zarge
Det kan også ha enorm betydning hvordan føleren er monteret i røret, altså hvor meget flow der er omkring føleren

Returvand

: 26 nov 2014 21:24
af Ladegaard10
Jens skrev:Det afhænger meget af afstand mellem ventil og føler, samt flow.
Jo større afstand mellem ventil og føler og jo mindre flow, jo større risiko for at det går i selvsving.
Er der eks 1 m mellem ventil og føler, samt et lille flow - så sker der det at føler eks signalere om mere varme, ventilen åbner lidt, men inden det når frem til føler, så har den allerede signaleret om endnu mere varme.
Og så bliver vandet alt for varmt og føleren signalerer mindre varme, - og så pulserer temperaturen op og ned, indtil flowet igen bliver stort nok til at temperaturen ikke kan nå at få de store udsving.

Løsning kortest mulig afstand mellem ventil og føler, - så er det mindre følsom overfor lille flow.

Har selv været nødt til at flytte føleren tættere på ventil på min fremløbsshunt til huset, netop pga den gik i selvsving ved lille flow.
Hej Jens
På en måde forstår jeg godt hvad du mener, men det burde være lige meget hvor den føler sidder da min retur vand falder i temp, men den åbner ikke for ventilen
Min føler sidder kun 0,5 m fra ventil
Jeg har lige prøvet at flytte den, så nu sidder den max 20 cm fra ventilen
Jeg må da sige at jeg er åben for alle ideer og forslag, da jeg er ved at få patter på ryggen af det selvsving icon_cheesygrin.gif

Returvand

: 26 nov 2014 21:26
af Ladegaard10
Zarge skrev:Det kan også ha enorm betydning hvordan føleren er monteret i røret, altså hvor meget flow der er omkring føleren
Føleren er monteret i et dykrør i et t-stykke lige før det løber ind i fyret max 30 cm fra fyret

Returvand

: 26 nov 2014 21:43
af Hjemme teori
Prøv at skrue op for kedelpumpen, måske gulvvarme pumpen "suger" vandet, så shunten for ikke får rette mængde.