Anbefalet returtemperatur til oliekedel?

Indlægaf JFinderup » 23 nov 2014 13:33

Halløj i forum – nu har jeg søgt og søgt og kan ikke finde en anbefaling af returtemp til en oliekedel (Tasso 20 MS oilefyrsskab – 2002).
Mens jeg bygger fyrrum og skorsten skal jeg bruge oliefyret lidt endnu – Det er tilsluttet en buffer og returen kommer fra bunden af den. Den bruger bare en masse energi på at vare hele bufferen op hele tiden – formentlig fordi fyret styres af kedeltemp. – Jeg tænker at shunte returvandet så returtemp til oliekedel bliver lidt højere.
MEN jeg kan kun finde anbefalinger/krav til returtemp til pillefyr & fastbrændsel. Hvad er anbefalingen til en oliekedel?
Hilsen Finderup

Solvarme: VVFS; 80 H-rør & 500l akkutank, 2 stk. TA-UVR63 Styringer, TA DL-BC, TA CMI Data Logger.
Pillefyr: Atmos D14P, A25 brænder, 1000 l pilletank


Brugeravatar
John Skov Jensen
Redaktør
Redaktør
Indlæg: 3232
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Fremviser gerne i postnummer: 8370
Geografisk sted: Ødum, 8370 Hadsten
Modtaget likes: 55 gange

Anbefalet returtemperatur til oliekedel?

Indlægaf John Skov Jensen » 23 nov 2014 13:36

Da sådan en tasso kedel er en støbejerns kedel er der normalt ingen grund til at shunte returvandet.
Men ønsker du det af hensyn til din øvrige installation kan du jo bare shunte til 50 grader og køre med 60-65 i fremløb

Brugeravatar
JFinderup
Stoker XII
Stoker XII
Indlæg: 762
Tilmeldt: 24 mar 2013 17:09
Mit fyr: Atmos P14 & A25
Areal: 146 + 94 kælder Opv.
Brændsel: Solvarme og Derome træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 3100
Dagligt forbrug: 29
Årligt forbrug: 6,7
Geografisk sted: Hornbæk
Givet likes: 18 gange
Modtaget likes: 10 gange

Anbefalet returtemperatur til oliekedel?

Indlægaf JFinderup » 23 nov 2014 13:39

OK - Tak for hurtigt svar - jeg var i tvivl om det var plade- eller støbejern - så vil jeg bruge top- og midttemperatur på buffer til at styre hvornår den skal fyre.
Hilsen Finderup