Side 1 af 1

Orlan 25 kw super gasogen keddel

: 05 nov 2014 20:12
af Birkbak
Jeg har fået det problem med styringen til min Orlan 25, at den ikke vil tænde blæseren igen, efter den har været i pausefyring!
Det er ret ireterende at man skal ud og genstarte blæseren, ca. hver 1/2- hele time!
Er der nogen der har haft samme problem og hvad kan det evt. skyldes??
På forhånd tak for hjælpen.
Jørgen

Orlan 25 kw super gasogen keddel

: 05 nov 2014 21:24
af Jens
Kan den starte, hvis du "hjælper" den lidt ved at skubbe til vingen (hvis man kan komme til den på en Orlan) ?
Måske skyldes det blot, at kondensatoren til blæsermotoren er blevet træt og trænger til udskiftning.
Dette har i hvert fald været tilfældet med røgsugeren på min Atmos, den kunne kun starte hvis den blev hjulpet lidt - så en ny kondensator og den startede og spandt glad igen :great:

Orlan 25 kw super gasogen keddel

: 06 nov 2014 12:19
af Birkbak
Kondensatoren skiftede jeg sidste år, så den er iorden. Blæseren starter også fint op, når man starter fyret, det er kun, når fyret er gået i pause at det ikke vil starte blæseren igen

Orlan 25 kw super gasogen keddel

: 06 nov 2014 17:50
af akrag
Hvordan er dine indstillinger i regulatoren?

Orlan 25 kw super gasogen keddel

: 06 nov 2014 18:29
af Birkbak
De er som anbefalet standard og er ikke ændret siden sidste år, problemet er opstået ifbm. denne fyringsseson opstart.