Side 1 af 1

forklaring søges på manglende stigning i ydelse

: 05 nov 2014 19:28
af Idor
Kan nogen forklare dette, har set det nogle gange før nu.

Gå på stokercloud og se bruger idor

Jeg har sat mit setpunkt til 70 grader, og fyret er kun omkring de 55-59 grader. Det har været sådan i 40 min nu. Ydelsen ligger omkring de 60%, men hvorfor stiger den ikke i ydelse, for at komme op på de 70 grader, som ønsket. Det er som om den sommetider sidder lidt fast og bare ikke gider.

P 3.0 og i 0,1

Ilt styring
P 5,0 og i 0,2

Forstår ikke hvorfor den ikke bare giver lidt mere gas og kommer op i temperatur. Nogle gode ide'er hvorfor den opfører sig sådan sommetider....?

Mvh
Michael

forklaring søges på manglende stigning i ydelse

: 05 nov 2014 19:40
af pille bruger
Idor skrev:Kan nogen forklare dette, har set det nogle gange før nu.

Gå på stokercloud og se bruger idor

Jeg har sat mit setpunkt til 70 grader, og fyret er kun omkring de 55-59 grader. Det har været sådan i 40 min nu. Ydelsen ligger omkring de 60%, men hvorfor stiger den ikke i ydelse, for at komme op på de 70 grader, som ønsket. Det er som om den sommetider sidder lidt fast og bare ikke gider.

P 3.0 og i 0,1

Ilt styring
P 5,0 og i 0,2

Forstår ikke hvorfor den ikke bare giver lidt mere gas og kommer op i temperatur. Nogle gode ide'er hvorfor den opfører sig sådan sommetider....?

Mvh
Michael
Start med at opdater din styring.
Udfyld dine konto indstillinger inde i StokerCloud,
så er det nemmere at gennemskue hvad dine indstillinger burde være.

forklaring søges på manglende stigning i ydelse

: 05 nov 2014 20:09
af pso
En forklaring kan være at dit varmebehov stiger, samtidig med at dine regulerings værdier lave, dvs den regulere langsomt.
Ipå 0.1 det er lavt, jeg har en høj I på 0.33 og p på 4.5 sætter du dem for højt går det iselvsving så prøv dig frem lidt af gangen med højere værdier.
jeg ville prøve med I på 0.2
iltstyring kender jeg ikke men tror ikke den betyder noget for det her.

forklaring søges på manglende stigning i ydelse

: 05 nov 2014 20:14
af Idor
Jeg har opdateret info på stokercloud nu

Slukket fyret og vil så opdatere og starte igen...

Det er mere det, at det hele virker i det store hele altid. Men enkelte gange er det som det fryser og bliver hængende og vil ikke stige i ydelse..

PSO, når den kan komme fra "25" grader, når den starter og trække huset med op inden for en time, så burde den da også sagtens kunne give lidt mere gas og komme op igen, selv om huset måtte kræve lidt mere varme. Den har på det tidspunkt jeg skrev haft 40 min til at stige i ydelse, men gjorde det ikke....

forklaring søges på manglende stigning i ydelse

: 05 nov 2014 20:19
af pso
Hmm måske har den kørt varmt vand i de meste af de 40 min?

forklaring søges på manglende stigning i ydelse

: 05 nov 2014 20:37
af pille bruger
Idor skrev:Jeg har opdateret info på stokercloud nu

Slukket fyret og vil så opdatere og starte igen...

Det er mere det, at det hele virker i det store hele altid. Men enkelte gange er det som det fryser og bliver hængende og vil ikke stige i ydelse..

PSO, når den kan komme fra "25" grader, når den starter og trække huset med op inden for en time, så burde den da også sagtens kunne give lidt mere gas og komme op igen, selv om huset måtte kræve lidt mere varme. Den har på det tidspunkt jeg skrev haft 40 min til at stige i ydelse, men gjorde det ikke....
Det er derfor der udvikles opdateringer icon_cheesygrin.gif

forklaring søges på manglende stigning i ydelse

: 05 nov 2014 20:45
af Idor
Jeg kører med den nye nu og så holder jeg lige lidt ekstra øje med den og så må vi se...

Lige et ekstra spørgsmål, hvordan går det softwaren som styrer solvarmen til version 7. Er der ved at være en pålidelig version, hvis man nu skulle få lyst til at hoppe over på den styring til foråret.

Har i dag en simpel panex og kunne da godt se det sjove i noget mere avanceret og "fancy", hvis det virker. Har bestemt ikke lyst til at det koger over og væsken ryger ud af anlægget.

forklaring søges på manglende stigning i ydelse

: 05 nov 2014 21:21
af pille bruger
Idor skrev:Jeg kører med den nye nu og så holder jeg lige lidt ekstra øje med den og så må vi se...

Lige et ekstra spørgsmål, hvordan går det softwaren som styrer solvarmen til version 7. Er der ved at være en pålidelig version, hvis man nu skulle få lyst til at hoppe over på den styring til foråret.

Har i dag en simpel panex og kunne da godt se det sjove i noget mere avanceret og "fancy", hvis det virker. Har bestemt ikke lyst til at det koger over og væsken ryger ud af anlægget.
Det går fint med den integrerede solfanger styring i V7 styringen.
Jeg kan se at din ydelse lige nu har været oppe på 80 %, så det fungere bedre nu icon_cheesygrin.gif