Korer denne scotte rigtig?

Spørgsmål vedr. Scotte samt det tilbehør der laves til Scotte pillefyret
Plets
Stoker II
Stoker II
Indlæg: 38
Tilmeldt: 31 okt 2014 08:27
Mit fyr: Scotte 10Kwatt
Areal: 180
Brændsel: Piller 8mm
Fremviser gerne i postnummer: 7700
Årligt forbrug: 3,8-4
Geografisk sted: Thisted

Korer denne scotte rigtig?

Indlægaf Plets » 31 okt 2014 22:47

Lasse Elbek skrev:
som jeg læser grafen, så ser den da fin ud? :)
Fyret kan jo ikke køre hele tiden, hvis temperaturen rammer setpunkt + differens. Her går jeg ud fra 10℅ er sat til minimum brændsel for at holde liv i ilden.
Så er der bare de detaljer med kedel temperatur, differens, PID, skakt temperatur og om det er en blackstar med eller uden rens. :)

Der er ikke noget rense syste. Jeg skal manuelt skra e det ned


Lasse Elbek
Stoker IV
Stoker IV
Indlæg: 124
Tilmeldt: 31 mar 2011 13:02
Mit fyr: Scotte 10 kW
Areal: 93
Brændsel: piller
Fremviser gerne i postnummer: 8732
Dagligt forbrug: 18 kg
Årligt forbrug: 4 ton

Korer denne scotte rigtig?

Indlægaf Lasse Elbek » 31 okt 2014 22:52

Plets skrev:Der er ikke noget rense syste. Jeg skal manuelt skra e det ned


Så skal kedel sættes til 60 grader og retur 45.
Er din retur fast 62 grader, så er du nødt til at hæve kedel til 72.
Jeg har ikke oplevet problemer med luft, selv med temperature på 85.

Har du ikke temperatur følere på retur og røg?

Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
Indlæg: 7428
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 4500 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Givet likes: 9 gange
Modtaget likes: 37 gange

Korer denne scotte rigtig?

Indlægaf pille bruger » 01 nov 2014 07:47

Lasse Elbek skrev:
som jeg læser grafen, så ser den da fin ud? :)
Fyret kan jo ikke køre hele tiden, hvis temperaturen rammer setpunkt + differens. Her går jeg ud fra 10℅ er sat til minimum brændsel for at holde liv i ilden.
Så er der bare de detaljer med kedel temperatur, differens, PID, skakt temperatur og om det er en blackstar med eller uden rens. :)


Detaljer :shock:
Urstyring skal ikke bruges som kompensation for forkerte indstillinger.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
RTB + Ilt styring + solfanger.

Lasse Elbek
Stoker IV
Stoker IV
Indlæg: 124
Tilmeldt: 31 mar 2011 13:02
Mit fyr: Scotte 10 kW
Areal: 93
Brændsel: piller
Fremviser gerne i postnummer: 8732
Dagligt forbrug: 18 kg
Årligt forbrug: 4 ton

Korer denne scotte rigtig?

Indlægaf Lasse Elbek » 01 nov 2014 07:55

pille bruger skrev:
Detaljer :shock:
Urstyring skal ikke bruges som kompensation for forkerte indstillinger.


Der er vi ikke uenige :-)

Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
Indlæg: 7428
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 4500 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Givet likes: 9 gange
Modtaget likes: 37 gange

Korer denne scotte rigtig?

Indlægaf pille bruger » 01 nov 2014 07:55

Plets skrev:jeg vil gerne have en forklaring på hvorfor de p værdier skal stå sådanne og hvor høj må kedlen gå op i temperatur der står den skal køre 70 grader plus 15 grader up i diff. det vil give en max kedeltemp på 85 grader min lokale vvs siger den kedel ikke må komme op over 75 i drift pga vandet danner luft bobler. jeg har problemer nok med at få min lorte Alpha pumpe til at skuppe gulvarmen ordnelig i gang


Fyret pletkoger ikke ved så lave temperaturer, med mindre pumpen er anbragt forkert, eller er forkert dimensioneret.
Se diagram side 2

PID regulering:http://www.nordjysk-bioenergi.dana9.dk/files/manager/manualer/scotte%20version%206.25.pdf
Se side 10
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
RTB + Ilt styring + solfanger.


Plets
Stoker II
Stoker II
Indlæg: 38
Tilmeldt: 31 okt 2014 08:27
Mit fyr: Scotte 10Kwatt
Areal: 180
Brændsel: Piller 8mm
Fremviser gerne i postnummer: 7700
Årligt forbrug: 3,8-4
Geografisk sted: Thisted

Korer denne scotte rigtig?

Indlægaf Plets » 03 nov 2014 10:00

pille bruger skrev:
Den skal ikke starte og stoppe - den skal køre 24/7
Du kan få den op på nettet, og så kan jeg se og hjælpe dig med dine indstillinger.
Kig her http://www.stokerkontrol.dk/

Når du har en fast temperatur styret 3 vejs ventil som shunt skal du 10 gr. over dens indstilling for at få en korrekt kedeltemperatur.
Dvs. du skal sætte kedeltemperaturen på 70 gr. for at få varme nok rundt i huset, og en jævn regulering af fyret.
Sæt PID tal til P = 1.2 og I =0.10 og D = 0
Se om det giver et fyr der ikke starter og stopper hele tiden icon_cheesygrin.gif


Okay nu har jeg provet at saette fyret til 68gr. kedel temp og P 1.2 samt I 0,10. men har ikke pille ved D som staar paa 10 da jeg mener den hjaelper saa fyret ikke naar saa hurtig op paa max temp (+7) diff under sat til -6.

Hvad skal max skakt temp vaere paa?

nemocharley

Korer denne scotte rigtig?

Indlægaf nemocharley » 03 nov 2014 10:22

Plets skrev:
jeg bruger ur styring da mine el-tender brander af med 3 mdr mellemrum. selv med vvs ekspertens anbefalet eltaender indstillinger


hvis eltænderen bliver ved med at stå af selvom der er kommet nye indstillinger, så er der udviklet en keramisk eltænder til scotten. Prøv at søg lidt rundt på forum, og se om du kan få lidt brugererfaringer.

Plets
Stoker II
Stoker II
Indlæg: 38
Tilmeldt: 31 okt 2014 08:27
Mit fyr: Scotte 10Kwatt
Areal: 180
Brændsel: Piller 8mm
Fremviser gerne i postnummer: 7700
Årligt forbrug: 3,8-4
Geografisk sted: Thisted

Korer denne scotte rigtig?

Indlægaf Plets » 03 nov 2014 10:46

nemocharley skrev:
hvis eltænderen bliver ved med at stå af selvom der er kommet nye indstillinger, så er der udviklet en keramisk eltænder til scotten. Prøv at søg lidt rundt på forum, og se om du kan få lidt brugererfaringer.


tak for info.

Brugeravatar
Smut 25
Stoker XII
Stoker XII
Indlæg: 634
Tilmeldt: 02 jul 2007 18:24
Mit fyr: Scotte 10 kw blackstar 1016bs v7 styring
Areal: 178 dårlig isolering
Brændsel: 8 mm Barlinek..
Fremviser gerne i postnummer: 5450
Årligt forbrug: 6500kg
Geografisk sted: Roerslev Fyn
Modtaget likes: 1 gang
Kontakt:

Korer denne scotte rigtig?

Indlægaf Smut 25 » 03 nov 2014 11:34

nemocharley skrev:
hvis eltænderen bliver ved med at stå af selvom der er kommet nye indstillinger, så er der udviklet en keramisk eltænder til scotten. Prøv at søg lidt rundt på forum, og se om du kan få lidt brugererfaringer.


Har aldrig haft bøvl med min el tænder men efter godt 1 år med den samme valgte jeg og sætte en keramisk i
og lægge den gl i skuffen....

har kørt ca 3 mdr uden problemer....
men har ikke den store erfaring med den
udover den tænder pillerne når den skal...

købte den ved q pro
Det nye fyrrum tager form nu med vandskuret loft
10kw scotte med Black Star semirens "så kører det for dig"
næste skridt fliser på gulvet og spots i loftet
Elsker mit fyr. Mvh Brian
http://www.stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=smut25 mine fyrdata

Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
Indlæg: 7428
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 4500 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Givet likes: 9 gange
Modtaget likes: 37 gange

Korer denne scotte rigtig?

Indlægaf pille bruger » 03 nov 2014 17:23

Plets skrev:
Okay nu har jeg provet at saette fyret til 68gr. kedel temp og P 1.2 samt I 0,10. men har ikke pille ved D som staar paa 10 da jeg mener den hjaelper saa fyret ikke naar saa hurtig op paa max temp (+7) diff under sat til -6.

Hvad skal max skakt temp vaere paa?


D skal ned på 0 ( nul )
Den er ikke med i nye styringer af samme grund.
Du får det ikke til at fungere hvis du kun vælger halve løsninger.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
RTB + Ilt styring + solfanger.



Tilbage til "Scotte Pillefyr"

Hvem er online

Brugere der læser dette forum: Ingen og 0 gæster