Side 1 af 3

Ny scotte bruger

: 17 okt 2014 16:44
af Pedermeddesen
Hej Pille venner.

Nu fik jeg endelig hevet min Bio18 ud icon_cheesygrin.gif
Meen,...jeg har sat en fin ny Scotte 30Kw op, og nu kan jeg endelig få den effekt jeg har manglet.

Bs2030, med 3oKw brænder, og version 10 touch styring.

Mit problem er : Jeg for for mange piller i herden, og derfor ligger der sorte, brændte piller, der hopper sig op, og blokkerer til sidst herden.

Jeg har afvejet til 2000g / 6min, og det passer, har prøvet 3 gange, inden for meget lille forskel. :)

Har leget med luft + og luft -, Samt rense indstilningen..

Syntes manualen er RIGTIG dårlig, ang de forskellige indstilnings muligheder, :? heldigvis, fornemmer jeg dog at det ikke er fyret, men manualen.!
MEGET modsat min Bio 18 :lol:

Nogen med gode indput ?? :great:

De bedste weekend ønsker .

Thomas

Ny scotte bruger

: 17 okt 2014 16:48
af pille bruger
Er styringen på StokerCloud ?

Ny scotte bruger

: 17 okt 2014 16:56
af N P K
Hej

Har du valgt brænder størrelse i styringen?

Ny scotte bruger

: 17 okt 2014 18:08
af Pedermeddesen
Jeg er ikke nået til net montagen ,..desværre.
Og ja har valgt 30Kw.
Jeg har prøvet at justere pille mængden ned til 2,50, istedet for de 3,15, som er standard.

Ny scotte bruger

: 17 okt 2014 18:14
af Pedermeddesen
Flammen er forøvrigt liiidt mindre end det der anbefales ved 50 % nu !! (40% luft) Før var den for "stor".

Ny scotte bruger

: 17 okt 2014 19:10
af pille bruger
Pedermeddesen skrev:Jeg er ikke nået til net montagen ,..desværre.
Og ja har valgt 30Kw.
Jeg har prøvet at justere pille mængden ned til 2,50, istedet for de 3,15, som er standard.
Lav en pille afvejning, vej på digital vægt.
Sæt tallet ind i autoberegningen, og stil autoberegning på "ja"
Juster så forbrændingen så den passer ved 100% - 50% og 10%
"Ydelse ved 10% effekt" i menu snegl, indstilles hvor mange piller der skal tilføres, for at holde forbrændingen stabil.

Ny scotte bruger

: 17 okt 2014 19:31
af Pedermeddesen
Det var jo det første jeg gjorde,..læs 1. tekst :great: og har afvejet over 3 dage!!.....

Derfor jeg spør her. :shock:

Ny scotte bruger

: 17 okt 2014 19:45
af Hjemme teori
Pedermeddesen skrev:Flammen er forøvrigt liiidt mindre end det der anbefales ved 50 % nu !! (40% luft) Før var den for "stor".
Uden at have sat mig ind eller have forslag til at løse problemet, tyder lille flamme normalt på for meget luft og ikke for lidt, som man måske skulle tro.

Der er faktisk mange lange indlæg om askebunker i de større fyr (30kW)(bruger Lamborg og jeg har i hvert fald sloges en del med det).

Min egen tese, er at det kan være den store herd der besværlig gør at få renseblæs til at virke perfekt. Det kræver meget tuning og gode piller. Det er også sværere med U-herden end med alm/sommer herd. Jeg selv kører med en modificeret alm. herd og kompressorens for hver 30-40 kg piller.

Ny scotte bruger

: 17 okt 2014 20:21
af pille bruger
Pedermeddesen skrev:Det var jo det første jeg gjorde,..læs 1. tekst :great: og har afvejet over 3 dage!!.....

Derfor jeg spør her. :shock:
Og lige i hvilken menu stiller du følgende:

"Jeg har prøvet at justere pille mængden ned til 2,50, istedet for de 3,15, som er standard"

for 3.15 er ikke standard, men et resultat af afvejningen.

Ny scotte bruger

: 17 okt 2014 21:20
af Pedermeddesen
Hej Pillebruger.
Jeg kan ændre det tal i snegl menu, hvis jeg fjerner "auto" i afvejnings menu.

Ok,..så det godt jeg har købt kompressorrens icon_cheesygrin.gif , det må jeg hellere installere.

Min Herd er bare en flad plade,..så godt som !!