Hej , jeg er ejer af en 10 kw Scotte pillebrænder med en Blackstar kedel , anlægget har kørt fint i sidste sæson ,
men nu har jeg startet det op igen og får en alarm med manglende brændsel , fyret starter fint op , og kører helt op til ønskede kedel temp og begynder så at bakke af som det skal ,men lux sonden melder ingen lys nogle gange,og anlægget smider så alarmen , får ikke nok brændsel i lavlast til stor nok lux flamme , har ikke ændret noget , og kører med de samme piller
Woodox 8 m/m , er der nogen som har et godt bud ?? mvh Willy Eg

Alarm ingen Brændsel

: 01 okt 2014 18:27
af pille bruger
Willy Eg J skrev:Hej , jeg er ejer af en 10 kw Scotte pillebrænder med en Blackstar kedel , anlægget har kørt fint i sidste sæson ,
men nu har jeg startet det op igen og får en alarm med manglende brændsel , fyret starter fint op , og kører helt op til ønskede kedel temp og begynder så at bakke af som det skal ,men lux sonden melder ingen lys nogle gange,og anlægget smider så alarmen , får ikke nok brændsel i lavlast til stor nok lux flamme , har ikke ændret noget , og kører med de samme piller
Woodox 8 m/m , er der nogen som har et godt bud ?? mvh Willy Eg
Er styringen på StokerCloud ?

Alarm ingen Brændsel

: 02 okt 2014 17:43
af Willy Eg J
Øhh , Stoker cloud hva er det ?? tror ikke det findes i denne styring , tror at denne styring er en type 6-85,
har ikke ændret noget , og har vejet piller af og indtastet ??

Alarm ingen Brændsel

: 02 okt 2014 17:59
af calle
Har der samlet sig meget smuld i siloen ? Hvis det er tilfældet, kan du måske bare skrue op for pilletilførslen i lavlast, indtil du får renset siloen eller givet den en skvat olie, som nogen gør.

Venlig hilsen

Alarm ingen Brændsel

: 02 okt 2014 18:08
af Willy Eg J
Hej og tak for svaret ,
Jeg vil forsøge
Mvh Willy

Alarm ingen Brændsel

: 02 okt 2014 20:51
af HR LUCCA
Start med og se og lux føler er ren og sider rigtigt , eller er hoppet ud , den lille holder til lux kan godt blive lidt slap så lux føler ryger ud , hvis det er ok går du ind i AUTO BEREGNING og stiller max ydelse til 10 % , så er den låst så den ikke kan regulere , der efter stiller du skorstenstræk op (gamle vers 6 ) ,og i de sidste vers 6 hedder det LAVLAST kw , det hæver du så den kan køre ved 10 % ydelse , lux tallet må godt køre op ned mellem 0 -100 lux men den må ikke vise 0 så længe af gangen , når den har kørt 15-20 minutter og ikke går ud burde det være ok , hold øje med kedel temp ikke bliver for høj , til sidst går du ind og sætter MAX YDELSE tilbage til 100 % :wink:
Håber det hjælper :)