Side 1 af 3

Ønsker nogle jævnere kurver

: 01 okt 2014 17:18
af Kenneth_85
Jeg har for ganske nylig fået lavet opstarts besøget, og fik ikke rigtig rettet på nogle af de "fejl" jeg tumler med.

Han mente mine udsving skyltes min lave pid: p:1.2 & i 0.1, så han ændrede det til p: 2.5 & i 0.2,

http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=kenneth_85


Sidste år havde jeg nogle forholdsvis jævne kurver, efter hjælp til pid regulering osv.
Men efter opstart i år har det kørt af h..... til

Jeg kan ikke forstå hvorfor mine kurver svinger så meget, har en shunt på som står på 55 grader, og det har tidligere kørt upåklagelig.
Min cirkulations pumpe står på manuel, for at udelukke det.


Er den min shunt der driller, eller andet.?

Pilleafvejningen er helt ny, og svinger ikke noget af betydning, ingen smuld osv. Og der er ingen problemer med fyret

Ønsker nogle jævnere kurver

: 01 okt 2014 17:31
af pille bruger
Prøv at gå tilbage til P = 1.2 og I = 0.10
og sæt så pumpen på fast hastighed/tryk.

Ønsker nogle jævnere kurver

: 01 okt 2014 17:48
af Kenneth_85
pille bruger skrev:Prøv at gå tilbage til P = 1.2 og I = 0.10
og sæt så pumpen på fast hastighed/tryk.

Cirkulations pumpen står på trin 1 manuel nu.

Pid ænndret til P 1.2 & I 0.1 her kl 17.45

Ønsker nogle jævnere kurver

: 01 okt 2014 18:15
af WoodyHugo
Kenneth_85 skrev:Jeg har for ganske nylig fået lavet opstarts besøget, og fik ikke rigtig rettet på nogle af de "fejl" jeg tumler med.

Han mente mine udsving skyltes min lave pid: p:1.2 & i 0.1, så han ændrede det til p: 2.5 & i 0.2,

http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=kenneth_85


Sidste år havde jeg nogle forholdsvis jævne kurver, efter hjælp til pid regulering osv.
Men efter opstart i år har det kørt af h..... til

Jeg kan ikke forstå hvorfor mine kurver svinger så meget, har en shunt på som står på 55 grader, og det har tidligere kørt upåklagelig.
Min cirkulations pumpe står på manuel, for at udelukke det.


Er den min shunt der driller, eller andet.?

Pilleafvejningen er helt ny, og svinger ikke noget af betydning, ingen smuld osv. Og der er ingen problemer med fyret
De kurver ser da fine ud , hvad er det der køre af h........ til ??

Ønsker nogle jævnere kurver

: 01 okt 2014 18:51
af Kenneth_85
WoodyHugo skrev:
De kurver ser da fine ud , hvad er det der køre af h........ til ??
De er meget ujævne, selv på 6 timers kurven er det tydeligt, og det er kun mere synligt over længere tid. Det er langt fra godt nu :oops:

Ønsker nogle jævnere kurver

: 01 okt 2014 19:19
af WoodyHugo
Kenneth_85 skrev:
De er meget ujævne, selv på 6 timers kurven er det tydeligt, og det er kun mere synligt over længere tid. Det er langt fra godt nu :oops:

De er da fine :great:

Ønsker nogle jævnere kurver

: 01 okt 2014 19:20
af HR LUCCA
For mig ser det ud som om at efter P og I er ændret kan det ikke holde temptur :oops: ved godt det skal have nogle timer før man kan regne med det . :wink:

Ønsker nogle jævnere kurver

: 01 okt 2014 19:26
af Kenneth_85
HR LUCCA skrev:For mig ser det ud som om at efter P og I er ændret kan det ikke holde temptur :oops: ved godt det skal have nogle timer før man kan regne med det . :wink:
Vi har alle 3 i huset badet siden ændringen, så derfor halter den nok i et stykke tid endnu. Vil tro konen har tømt vvb inden hun slukkede icon_cheesygrin.gif
Så der skal lige varmes 120 L op igen

Ønsker nogle jævnere kurver

: 01 okt 2014 19:34
af H.S
Hej
den skal have lidt tid ;-)
Hvis den stadig har svært ved at fange setpunkt om nogle timer (især når der lige er brugt varmt vand)
har du effekt begrænsning på eller kan den både under VVB og normal drift få fuld pedal
hvis den stadig halter ville jeg ligge ca ,5 til P så den er ca 1,7 og lade I være der hvor den er nu
Det du havde før var faktisk ikke så skidt (det gør ikke så meget at kedel temp svinger lidt det der koster er hvis effekt pisker op og ned ;-))

Ønsker nogle jævnere kurver

: 01 okt 2014 19:41
af Kenneth_85
H.S skrev:Hej
den skal have lidt tid ;-)
Hvis den stadig har svært ved at fange setpunkt om nogle timer (især når der lige er brugt varmt vand)
har du effekt begrænsning på eller kan den både under VVB og normal drift få fuld pedal
hvis den stadig halter ville jeg ligge ca ,5 til P så den er ca 1,7 og lade I være der hvor den er nu
Det du havde før var faktisk ikke så skidt (det gør ikke så meget at kedel temp svinger lidt det der koster er hvis effekt pisker op og ned ;-))

Jeg har ingen begrænsning på.
Venter lige natten over og ser hvordan det går :great:
Min effekt 1.5 kw
Max effekt 10 kw
Ydelse stigning pr minut 10 %