Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum

flowmåler

Spørgsmål vedr. Woody samt det tilbehør der laves til Woody pillefyret
aminowitch
Stoker III
Stoker III
Indlæg: 80
Tilmeldt: 26 sep 2012 19:09
Mit fyr: scotte BS 1016m. 20kw. woddy Kører 16 kw
Areal: 115+ 50 m2 værksted
Brændsel: piller
Fremviser gerne i postnummer: 7620
Dagligt forbrug: 14
Årligt forbrug: forventer 5 ton
Geografisk sted: Dybe, 10 km. fra lemvig

flowmåler

Indlægaf aminowitch » 05 sep 2014 16:05

Hej.
Jeg har startet min nye version 10 styring op.. Det virker sgu rimelig fornuftig... icon_cheesygrin.gif
MEN... jeg kan ikke få min flowmåler til at dreje rundt.. ikke i displayet.
Jeg har monteret den i P-P1. Skal jeg slå noget til i styringen, eller har lortet bare sat sig fast??
under pumpemenuen, står den til 10 i puls..


Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
Indlæg: 7447
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 4500 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Givet likes: 9 gange
Modtaget likes: 39 gange

flowmåler

Indlægaf pille bruger » 05 sep 2014 17:15

Når ledningerne tilsluttes og giver signal, finder styringen selv ud af vise resultatet.
Så er ledningerne rigtigt forbundet i begge ender ?
Drejer måleren rundt og giver signal ?
Det er før set at en tot pakgarn eller andet snavs, stopper det lilleskovlhjul inde i måleren.
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
RTB + Ilt styring + solfanger.

aminowitch
Stoker III
Stoker III
Indlæg: 80
Tilmeldt: 26 sep 2012 19:09
Mit fyr: scotte BS 1016m. 20kw. woddy Kører 16 kw
Areal: 115+ 50 m2 værksted
Brændsel: piller
Fremviser gerne i postnummer: 7620
Dagligt forbrug: 14
Årligt forbrug: forventer 5 ton
Geografisk sted: Dybe, 10 km. fra lemvig

flowmåler

Indlægaf aminowitch » 05 sep 2014 17:49

Jeg har flyttet alle ledninger over fra den gamle styring. Der viste den flowet. Det lille hjul på måleren drejer fint rundt..

Brugeravatar
pille bruger
Supporter
Supporter
Indlæg: 7447
Tilmeldt: 14 nov 2008 17:57
Mit fyr: RTB
Areal: 160
Brændsel: piller + 30 rør solfanger
Dagligt forbrug: 10 kg.
Årligt forbrug: 4500 kg.
Geografisk sted: Svendborg
Givet likes: 9 gange
Modtaget likes: 39 gange

flowmåler

Indlægaf pille bruger » 05 sep 2014 18:14

aminowitch skrev:Jeg har flyttet alle ledninger over fra den gamle styring. Der viste den flowet. Det lille hjul på måleren drejer fint rundt..


Prøv at tage ledningerne ud af terminalerne, kig på dem, og spænd dem så fast igen.
Sådan at det kun er kobberet fra ledningen der er inde i klemmen i terminalen.
Det må kunne virke icon_cheesygrin.gif
Best regards
Michael fra StokerCloud Service http://www.nbe.dk/sadan-fungere-stokercloud/
RTB + Ilt styring + solfanger.



Tilbage til "Woody Pillefyr"

Hvem er online

Brugere der læser dette forum: Ingen og 0 gæster