Størrelse på Trykekspansionsbeholdere

Diskussion og spørgsmål vedr. kedler, installationen og skorstenen
Akkumuleringstank, VVB, Trækstabilisator
Brugeravatar
John Skov Jensen
Redaktør
Redaktør
Indlæg: 3244
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Fremviser gerne i postnummer: 8370
Geografisk sted: Ødum, 8370 Hadsten
Modtaget likes: 55 gange

Størrelse på Trykekspansionsbeholdere

Indlægaf John Skov Jensen » 24 aug 2014 15:28

svsommer skrev:vil det sige toppen af trykbeholder op til øverste radiator ganges med 0,1 pr meter ?

Ja


Brugeravatar
John Skov Jensen
Redaktør
Redaktør
Indlæg: 3244
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Fremviser gerne i postnummer: 8370
Geografisk sted: Ødum, 8370 Hadsten
Modtaget likes: 55 gange

Størrelse på Trykekspansionsbeholdere

Indlægaf John Skov Jensen » 24 aug 2014 15:31

N P K skrev:
Hvad så hvis du har et fortryk på 1,0 bar og du fylder vand på anlægget til den manometer viser 1,5 bar mister du så effekten af ekspansionsbeholderen?

Ja jo mere tryk du pumper i anlægget, over fortrykværdien, jo mere klemmes ballonen sammen og jo mindre effektiv ekspansions beholder volumen er der at gøre godt med

svsommer
Stoker XII
Stoker XII
Indlæg: 728
Tilmeldt: 05 aug 2008 17:30
Mit fyr: Pellx med dtc9002 Roca P30-5
Areal: 170
Brændsel: Træpiller
Dagligt forbrug: 32kg 29/10-09
Årligt forbrug: ?

Størrelse på Trykekspansionsbeholdere

Indlægaf svsommer » 29 aug 2014 16:22

Skal tilslutning vende op eller ned?
og skal den være over kedel?
mvh
svsommer

Brugeravatar
John Skov Jensen
Redaktør
Redaktør
Indlæg: 3244
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Fremviser gerne i postnummer: 8370
Geografisk sted: Ødum, 8370 Hadsten
Modtaget likes: 55 gange

Størrelse på Trykekspansionsbeholdere

Indlægaf John Skov Jensen » 29 aug 2014 16:35

svsommer skrev:Skal tilslutning vende op eller ned?
og skal den være over kedel?

ligegyldigt og ligegyldigt :)

svsommer
Stoker XII
Stoker XII
Indlæg: 728
Tilmeldt: 05 aug 2008 17:30
Mit fyr: Pellx med dtc9002 Roca P30-5
Areal: 170
Brændsel: Træpiller
Dagligt forbrug: 32kg 29/10-09
Årligt forbrug: ?

Størrelse på Trykekspansionsbeholdere

Indlægaf svsommer » 29 aug 2014 16:48

John Skov Jensen skrev:ligegyldigt og ligegyldigt :)

vil der ikke være nogle problemer med udluftning?
mvh
svsommer


Brugeravatar
John Skov Jensen
Redaktør
Redaktør
Indlæg: 3244
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Fremviser gerne i postnummer: 8370
Geografisk sted: Ødum, 8370 Hadsten
Modtaget likes: 55 gange

Størrelse på Trykekspansionsbeholdere

Indlægaf John Skov Jensen » 29 aug 2014 16:51

svsommer skrev:vil der ikke være nogle problemer med udluftning?

Dine udluftning/udluftninger skal stadig sidde hvor de normalt sidder
Udluftning af beholder vil sikkert være nemmest hvis anlægsstudsen peger opad. Jeg har dog set dem virke udemærket selv om studsen vender ned.
Men lad anlægsstudsen pege opad, det vil være mest logisk :great: