Side 1 af 4

RTB iltsyring

: 19 aug 2014 09:16
af pemo
Hej forum. :P
Har RTB 10 Kw. med iltstyring, hvor jeg får info på display: iltstyring lav kræver brændselsjustering: :shock: ja- men hvordan, menes der afvejning af piller, har seneste opdatering :roll:

RTB iltsyring

: 19 aug 2014 09:32
af pille bruger
Den fortæller dig at iltstyringen er på vej ud af det rum den kan regulere i.
Start med en frisk pilleafvejning.
Kalibrer sonden i frisk luft, og den skal ud i frisk luft og være driftsvarm icon_cheesygrin.gif
Derefter skal du låse driften på 100% og regulere blæseren, så 50% og til slut 10% indstillingen.
Tryk 4 gange på pil ned og se graferne.
Det kan fint være at du skal åbne et par radiatorer så du kan få afsat varmen.

Manual til iltstyringen http://www.readytoburn.dk/files/manager ... l%20dk.pdf

RTB iltsyring

: 19 aug 2014 11:11
af pemo
Hej Michael.
Her stod jeg af :oops:
Sonden er kalibreret i fri luft :great: afvejning foretaget, låse driften, hmmm hvordan, det kan ikke ses i menuen, justering af blæser på 100-50 og 10%, hvad er parametrene, i menu står den til lav 20% midt 25% og høj 30%. jeg er på stokercloud, men har nu bestilt opstartsbesøg, da jeg ikke helt forstår systemet.

Pemo.

RTB iltsyring

: 19 aug 2014 11:19
af pille bruger
pemo skrev:Hej Michael.
Her stod jeg af :oops:
Sonden er kalibreret i fri luft :great: afvejning foretaget, låse driften, hmmm hvordan, det kan ikke ses i menuen, justering af blæser på 100-50 og 10%, hvad er parametrene, i menu står den til lav 20% midt 25% og høj 30%. jeg er på stokercloud, men har nu bestilt opstartsbesøg, da jeg ikke helt forstår systemet.

Pemo.
Det er nok en god ide at få en ud og forklare dig systemet.
Det er effekten der skal "låses" ikke afvigelsen i ilt reguleringen.

RTB iltsyring

: 19 aug 2014 11:27
af martin_b
Kan han selv stille blæs, når man ikke kan se flammen? Skulle sådan en rtb ikke reguleres ind i forbindelse med opsætning vha måleudstyr og så ellers bare passe sig selv?

RTB iltsyring

: 19 aug 2014 11:49
af pendec
martin_b skrev:Kan han selv stille blæs, når man ikke kan se flammen? Skulle sådan en rtb ikke reguleres ind i forbindelse med opsætning vha måleudstyr og så ellers bare passe sig selv?
Det tar kun 5 minutter men NBE vil så gerne have at du ringer til dem noget oftere 8)

RTB iltsyring

: 19 aug 2014 12:49
af pille bruger
martin_b skrev:Kan han selv stille blæs, når man ikke kan se flammen? Skulle sådan en rtb ikke reguleres ind i forbindelse med opsætning vha måleudstyr og så ellers bare passe sig selv?
Når man har iltstyring på, behøver man ikke at kunne se flammen.
Man regulere ind vha. tallene til ilt styringen / blæseren.

RTB iltsyring

: 19 aug 2014 12:52
af pille bruger
pendec skrev: Det tar kun 5 minutter men NBE vil så gerne have at du ringer til dem noget oftere 8)
Eller også kan man bare spørge her på forum, og få hjælp icon_cheesygrin.gif
Det tilbud kan alle jo bruge :great:

RTB iltsyring

: 29 aug 2014 08:19
af JLO
Samme problem her. Har lavet pille afvejning 3 gange inden for de sidste 14 dage. Skriver stadig "iltstyring lav kræver brændselsjustering"
Har konstateret at det er mest med lav ydelse (10% 2 kw ).
Man kan da ikke selv "Kalibrer sonden i frisk luft, og den skal ud i frisk luft og være driftsvarm" uden man skal til at skille fyret af, eller hvad ?.
Fyret er 2 mdr. gammelt, og er installeret af RTB godkendt montør.

Mvh. Jesper Olsen
Stokercloude: olsenbanden
Hjørring

RTB iltsyring

: 29 aug 2014 10:28
af pille bruger
JLO skrev:Samme problem her. Har lavet pille afvejning 3 gange inden for de sidste 14 dage. Skriver stadig "iltstyring lav kræver brændselsjustering"
Har konstateret at det er mest med lav ydelse (10% 2 kw ).
Man kan da ikke selv "Kalibrer sonden i frisk luft, og den skal ud i frisk luft og være driftsvarm" uden man skal til at skille fyret af, eller hvad ?.
Fyret er 2 mdr. gammelt, og er installeret af RTB godkendt montør.

Mvh. Jesper Olsen
Stokercloude: olsenbanden
Hjørring

Beskeden "iltstyring lav kræver brændselsjustering" er en besked om at reguleringen er uden for det ønskede indstillede interval.
Jo man kan kalibrere sonden selv i frisk luft og være driftsvarm, uden at man skiller fyret ad.
Man løfter røgrøret op, renser sonden for aske, og kalibrere.
Kig graferne ved at trykke på pil ned og indstil blæseren til du aflæser den ilt % du ønsker,
eller indstil ilt % til det du aflæser når du har tilpasset blæseren.