Side 1 af 2

Hane på radiatorene

: 17 aug 2014 07:39
af jhjorsal
I forbindelse med et solvarmeprojekt jeg har gang i, jeg har købt et gammelt brugt anlæg 250l VVB og 7,4m2 panel der skal trække gulvvarmen (35m2) i den ene ende af huset om sommeren når stokeren er slukket. Det er monteret som flg. https://www.dropbox.com/s/bixkhgujdknpw ... on%204.pdf Jeg har pt. panelerne nede fordi jeg havde skiftet polypladerene med nogen jeg havde fået fra et ovenlys firma, det viste sig så at de isolerede varmen for godt, de der ovenlyspolyplader, så nu kommer der andre i. Men under den første drift opnåede jeg max 40 grader i tanken, og var nede på 20 igen inden midnat, også selv om at jeg slukkede for cirkulationspumpen til gulvvarmen samt cirkulationspumpen til centralvarmenvandet. Centralvarmenvandet selvcirkulerede så meget at jeg kunne sænke temperaturen 20 grader på få timer, i min optik bruger gulvvarmen jo ikke noget da pumpen er slukket, radiatorene brugte heller ikke noget da der var rigeligt varmt i huset, så centralvarmenvandet kan, som jeg ser det, kun selvcirkulere fra fyrrum, rundt i huset og tilbage i fyrrum, hvis jeg lukker for frem hanen i fyrrummet har jeg ingen varmetab. Så jeg overvejer at få smeden til at sætte en hane på frem til radiator i teknikskabet i stuehuset, gir det mening ? Og vil det gøre en forskel ?

Hane på radiatorene

: 23 nov 2014 11:31
af baagoe
Det burde være nok at lave en "varmelås" dvs. at alle studser på tanken skal føres 10-15 cm ned før de kører videre

Hane på radiatorene

: 23 nov 2014 11:36
af Ernst Drastrup
Læs solvarmebogen godt igennem.
Der er også omtalt hvordan en varmelås skal laves.
Det er billigere end at få smeden til at montere en hane på fremløbet.

Hane på radiatorene

: 20 apr 2015 21:41
af jhjorsal
Hej Ernst
Jeg ved godt det er er gammel tråd, men jeg fik aldrig løst problemet.
Jeg kan sagtens finde en masse eksempler på en varmelås i din bog, men ikke et sted du forklare hvordan den virker, samtidig med at jeg har svært ved at se den i den installation der er beskrevet tidligere.
Mvh
Johnny

Hane på radiatorene

: 20 apr 2015 22:12
af Ernst Drastrup
En varmelås virker på den måde, at det varme vand aldrig selv vil gå nedad i et rør.

Derfor laver man en varmelås på en ekspansionsbeholder eller på en akkumuleringstank,
hvor der altid vil opstå selvcirkulation.

Man går lidt vandret ud fra beholderen, og så dykker man nedad ca. 10 - 15 cm,
inden man igen går lidt vandret ud og derefter opad.
Nu vil selvcirkulationen ikke opstå, fordi det varme vand ikke vil dykke nedad.

Håber det er forklaring nok.
god arbejdslyst.

Hane på radiatorene

: 21 apr 2015 05:35
af jhjorsal
Super, tak skal du have :-)

Hane på radiatorene

: 22 apr 2015 21:04
af mortenmorten
Hvad er kriteriet for selvcirkulation ?
Vil det altid opstå i forbindelse med en akkumuleringstank? Også hvis de begge står i stueplan , samme gulv niveau, men tanken har en høje fra den varme top til den kolde bund?

Hane på radiatorene

: 22 apr 2015 22:34
af Ernst Drastrup
Læs nu bogen om solvarme godt igennem igen.
Jeg synes, der er så godt beskrevet, når du læser siderne nr. 9 og 10.

Selvcirkulation opstår kun, når et varmelager ligger lavere end f. eks. en kold radiator,
eller en anden koldere beholder.
det kan en varmelås så forhindre, fordi varmen aldrig selv vil gå nedad.

Det er jo vægtfyldeforskellen der spiller ind her.

Hane på radiatorene

: 23 apr 2015 06:36
af mortenmorten
Ok, jeg har læst bogen nogle gang, og har en del spørgsmål, må jeg sende dem til dig på mail?

Hane på radiatorene

: 23 apr 2015 10:27
af Ernst Drastrup
Ja, du er altid velkommen til at sende en mail med forskellige spørgsmål

mailernst@mail.dk