Kredsløb til godkendelse

: 19 jul 2014 19:13
af elvisdk
Hej

Jeg har brugt noget af dagen i dag på at forberede pillefyr-installationen så godt som muligt ved at montere pumpe, shunt mm. på kedlen inden jeg installerer det.

Kan i godkende vedhæftede kredsløb ? :)

Tilgang på billedet er varmt vand ud fra kedlen.
Afgang på billedet er retur.

mvh

Kredsløb til godkendelse

: 19 jul 2014 21:09
af pille bruger
elvisdk skrev:Hej

Jeg har brugt noget af dagen i dag på at forberede pillefyr-installationen så godt som muligt ved at montere pumpe, shunt mm. på kedlen inden jeg installerer det.

Kan i godkende vedhæftede kredsløb ? :)

Tilgang på billedet er varmt vand ud fra kedlen.
Afgang på billedet er retur.

mvh
Ser fint ud, med det forbehold at jeg ikke kan se hvad vej pumpen pumper.
Den skal på dit system pumpe opad, mod det du kalder tilgang ( det jeg vil kalde fremløb )

Kredsløb til godkendelse

: 20 jul 2014 12:16
af elvisdk
Den pumper opad.
Tak for godkendelsen :)

Kredsløb til godkendelse

: 20 jul 2014 12:40
af MichaelK
Har det ikke, i mange år, været god lærdom at placere pumpen på returen, så den får den "hvilende" vandsøjle på sugesiden?


Mvh.

Kredsløb til godkendelse

: 20 jul 2014 12:46
af elvisdk
Jeg kan kun sige, at jeg har fulgt NBE's diagrammer.

F.eks
http://www.nbe.dk/files/manager/diagram ... %20vvb.png

Men de er måske forældet ?

mvh

Kredsløb til godkendelse

: 20 jul 2014 12:56
af Bjarne B.
Det med at placere pumpen på returen er for at beskytte den mod de høje temperaturer, der kan komme i eks. et fastbrændselsfyr. Det bliver ikke et problem med et pillefyr.

Kredsløb til godkendelse

: 20 jul 2014 13:18
af elvisdk
Dvs et fastbrændselsfyr har en højere kedeltemp ?

mvh

Kredsløb til godkendelse

: 20 jul 2014 14:39
af Bjarne B.
Normaltvis ja. Det er jo oftest koplet til en akkumuleringstank, som kan lagre det varme vand.

Kredsløb til godkendelse

: 20 jul 2014 15:01
af elvisdk
Ok tak for forklaringen.

Jeg har et lille tillægsspørgsmål til min rørføring.
Jeg har for neden i føringen isat et T-kryds til 2 følere; shunt og ntc (flowmåler).

Er det ok at montere shunt føleren og ntc føler overfor hinanden som jeg har gjort ?
De ligger ikke direkte i flowet, men har kun det yderste af dykrøret i gennemstrømningen (vinklet i 90gr)

Dog har de nok med vand omkring sig, da de sidder i muffe-rør.

På nogle billeder har jeg set at hele shunt-føleren er isat i flowretningen vha. et T-stykke.

mvh

Kredsløb til godkendelse

: 20 jul 2014 16:02
af Zarge
Jeg tror du får problemer med at shunten reagere for langsomt hvis flowet omkring føleren er for lavt ( hos mig var det et problem, har tidligere skrevet et indlæg omkring just det... )