Godkend mit system?

: 10 dec 2007 22:04
af dreamer81
Har vedhæftet en schematic af mit kommende system. Er det korrekt forbundet????

Re: Godkend mit system?

: 10 dec 2007 22:24
af thy
ekspangtionsbeholder er vel bedre at have helt inde i sløjfen med ladomaten....

fremløb til veksler ville jeg tage fra toppen af akumuleringstanken det giver hurtigst varme til huset

Re: Godkend mit system?

: 10 dec 2007 22:39
af dreamer81
Hej, tak for svar. :)

1. ekspansionsbeholder koblet på det varme vand fra kedlen / laddomaten vil jo betyde at den eneste måde det varme vand i akku tanken kan udvide sig, er ved at komme en tur igennem kedlen og ud i ekspansionsbeholderen? er det så ikke mere sikkert at have den på akku tanken? så er man hvert fald sikker på den ikke sprænger?

2. og på min tegning har jeg da også fremløb til veksleren fra toppen af akku tanken? eller hvad mener du?

Re: Godkend mit system?

: 10 dec 2007 22:44
af thy
ladomaten burde ikke give trykforskel.....

jeg fyrede med fastbrændsel med tank sidste år der satte smeden fremløb fra topen af tanken for hurtig varme(der skal helst være en auto ud lufter i topen også)

ps anlæget blev sat op i 2005

Re: Godkend mit system?

: 11 dec 2007 07:32
af Poulsen
Der skal også være ekspantionsbeholder på gas/radiator kredsen - men det er måske et eksisterende anlæg hvor den er monteret.

Re: Godkend mit system?

: 11 dec 2007 09:29
af Dyrehavevej
Hej dreamer 81

Jeg har netop pillet mit brændefyr med akkutank ned.

Et godt råd herfra minder lidt om det "THY" siger, men jeg vil lige gå et skridt videre.

På fremløbet til akkutank skal du sætte et T-stykke ind til radiatorkreds, inden det løber ind i tanken.
Dermed opnår du at, når du måske en dag kommer hjem til et koldt hus, vil kedlen varme huset op FØR tanken.
Jeg ved godt der ikke står meget vand i toppen af tanken, men det virkede super godt hos mig. Og et t-stykke er da ikke så dyrt igen.

Hvis ikke du har købt din "laddomat" kan den hos biovarme.dk varmt anbefales. Den kører med en fin Grundfos pumpe.

Har du slebet saven og fundet skærebukserne frem :great:

Re: Godkend mit system?

: 11 dec 2007 11:37
af levi
Hej Dreamer.

Hvis du skal lave installationen efter dansk lovgivning - så SKAL ekspansionsbeholderen være monteret UMMIDELBART efter kedlen - så din tegning er ikke korrekt.

Kan man ikke få en Atmos til trykekspansion ? - Det ville da gøre det hele så meget nemmere.

Re: Godkend mit system?

: 11 dec 2007 11:39
af levi
Jeg forstår egentlig heller ikke hvorfor du vælger at køre over en veksler, en 3 vejs ventil og en elektronisk termostat kan nemt sende vandet uden om akkutanken når gasfyret kører.

= Billigere installation.

Re: Godkend mit system?

: 11 dec 2007 12:28
af dreamer81
levi skrev:Jeg forstår egentlig heller ikke hvorfor du vælger at køre over en veksler, en 3 vejs ventil og en elektronisk termostat kan nemt sende vandet uden om akkutanken når gasfyret kører.

= Billigere installation.
Veksleren sidder der i forvejen, så det er for at mindske arbejdet at jeg har bibeholdt den?
Hvis jeg sløjfer veksleren, så kan jeg rigtig nok sætte en ventil på som lukker når gasfyret kører, men så har jeg kun ét kredsløb. Så skulle dette køre med lukket ekspansion?
levi skrev:Hej Dreamer.
Hvis du skal lave installationen efter dansk lovgivning - så SKAL ekspansionsbeholderen være monteret UMMIDELBART efter kedlen - så din tegning er ikke korrekt.
Kan man ikke få en Atmos til trykekspansion ? - Det ville da gøre det hele så meget nemmere.
Jo thy foreslog også at sætte åben ekspansion på lige efter kedlen, men så kommer spørgsmålet hvordan tanken kommer af med det tryk som opbygger sig indeni den????? Jeg er sgu lidt bange for at den eksploderer.

Re: Godkend mit system?

: 11 dec 2007 12:31
af levi
Hvis det er en rigtig akkutank så eksploderer den ingen steder når man kører på åben ekspansion.

(Hvis man kører på lukket ekspansion sætter man 1-2 sikkerhedsventiler på 1.5 bar, netop for at lave en helgardering)

Og uanset frygten, skal man lave installationen korrekt - ellers vil en evt. forsikringsskade ikke blive dækket.

Derudover er der stor chance for at anlægget kasseres af skorstensfejeren når anlægget skal tilmeldes.

Har du endelig besluttet at overdimensionere dit anlæg ?