Side 1 af 1

Indstilling til sommerkørsel

: 29 maj 2014 18:22
af Thuroe
Jeg er den lykkelige ejer af en scotte16kw som har kørt super godt i ca.8 mdr. Nu vil jeg gerne kunne nedsætte mit forbrug. Vi har lidt gulvvarme i badeværelser og vil gerne fortsætte med det i sommer. Er det ikke muligt at lade styringen slukke for cirkulationspumpen når temp. Er opnået. På vvb og kedel.

Jeg er på med adressen:
http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=thuroe

Jeg håber nogen her har en god løsning på denne opgave.

Indstilling til sommerkørsel

: 29 maj 2014 19:46
af pille bruger
Der er flere muligheder.
Du kan bruge urstyring - vejr kompensering, eller udeføler til at stoppe fyret.
Jo, styringen kan starte og stoppe pumpen når fyret er stoppet.

Indstilling til sommerkørsel

: 29 maj 2014 21:52
af Thuroe
Hvilke porte bør jeg anvende til pumpen???

Indstilling til sommerkørsel

: 29 maj 2014 22:35
af HR LUCCA
Thuroe skrev:Hvilke porte bør jeg anvende til pumpen???
Feks F5 :wink: Du kan se det herhttp://www.nbe.dk/files/manager/nbe%20v ... _10_12.pdf side 13

Indstilling til sommerkørsel

: 30 maj 2014 09:05
af pille bruger
Thuroe skrev:Hvilke porte bør jeg anvende til pumpen???
Alle porte kan bruges.
Du vælger port i menu pumpe.
Sætter ledninger i den terminal der heder det som du har valgt,
og så kører pumpen efter de temperaturer du har indstillet.
Lige nu er der valgt L5 som udgang til din pumpe. icon_cheesygrin.gif

Indstilling til sommerkørsel

: 30 maj 2014 11:44
af Zarge
Hummm... Nu skrive trådstarter jo "slukke pumpen når temperatur opnået..." kan man egentlig det i praksis, det må jo være noget med at hvis set temp er eks 65 så skal pumpe start stå til måske 55 og pumpe stop til 65...
Vil fyret acceptere at pumpe stop er højere end pumpe start?
Bare en tanke, normal står de vel omvende, så der ku jo godt være en blokering i softwaren?

Indstilling til sommerkørsel

: 30 maj 2014 11:58
af pille bruger
Zarge skrev:Hummm... Nu skrive trådstarter jo "slukke pumpen når temperatur opnået..." kan man egentlig det i praksis, det må jo være noget med at hvis set temp er eks 65 så skal pumpe start stå til måske 55 og pumpe stop til 65...
Vil fyret acceptere at pumpe stop er højere end pumpe start?
Bare en tanke, normal står de vel omvende, så der ku jo godt være en blokering i softwaren?
Det kan den godt, men er pumpestop høj, vil man ikke udnytte rest varmen.