Indlægaf jensolav » 13 apr 2014 14:13

Hvad vil være det bedste at montere, en trækstabilisator eller Aspirator, jeg afmonterede dækslet på røgrøret i en periode hvor fyret var slukket og jeg kunne tydeligt mærke vinden i røret og det er klart at jeg skal have monteret noget regulering. Jeg har fundet et billede af en respirator og vil høre om den har samme effekt som en trækstabilisator, min skorsten er en 6m høj isokern.
P.F.T
Vedhæftede filer
99803571_491_326_0_0_0_0_2.jpg
Glad amatørfyrbøder hos Møllehuset, på Stenisenge
Ingen røg fra toppen,`ingen varme i kroppen
Hus 94 kvm- radiatorer-Scotte 16kw - Kedel: Blackstar Semirens- Styringsver 7,515
Iltstyring- NEJ - Vbb Prioritet -NEJ - Trækstabilisator -NEJ
Online: http://stokercloud.dk/dev/stenisengevej.html


Brugeravatar
MichaelK
Stoker XVIII
Stoker XVIII
Indlæg: 3790
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Fremviser gerne i postnummer: 8410
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Geografisk sted: Feldballe-Djursland
Givet likes: 1 gang
Modtaget likes: 17 gange

Trækstabilisator contra Aspirator

Indlægaf MichaelK » 13 apr 2014 14:35

Det er 2 forskellige ting, og har 2 forskellige formål.

En aspirotor har til formål at sikre effektiv træk i din skorsten.
Trækstabilisatoren skal sikre mod for meget træk i skorstenen.

De løser altså hvert sit problem.



Mvh.
Hvorfor gøre i dag, hvad der kan udsættes til i morgen? Thi i morgen kan det være overflødigt!
Citat: ???

Brugeravatar
jensolav
Stoker X
Stoker X
Indlæg: 437
Tilmeldt: 18 mar 2012 19:05
Mit fyr: Scotte på BlackStar 16kw
Areal: 96
Brændsel: Træpiller 8 mm Velux
Fremviser gerne i postnummer: 9382
Dagligt forbrug: 4-8 kg sommer
Årligt forbrug: 4000 kg
Geografisk sted: Vildmosen Nordjylland

Trækstabilisator contra Aspirator

Indlægaf jensolav » 13 apr 2014 14:54

MichaelK skrev:Det er 2 forskellige ting, og har 2 forskellige formål.

En aspirotor har til formål at sikre effektiv træk i din skorsten.
Trækstabilisatoren skal sikre mod for meget træk i skorstenen.

De løser altså hvert sit problem.



Mvh.

Tak for svaret, som sagt har en høj skorsten som jo så nemmere bliver kold, min røgtemp. kommer sjældent over 70 gr, hvad tror du jeg skal satse på, det ville vel være overkill at montere begge
Glad amatørfyrbøder hos Møllehuset, på Stenisenge
Ingen røg fra toppen,`ingen varme i kroppen
Hus 94 kvm- radiatorer-Scotte 16kw - Kedel: Blackstar Semirens- Styringsver 7,515
Iltstyring- NEJ - Vbb Prioritet -NEJ - Trækstabilisator -NEJ
Online: http://stokercloud.dk/dev/stenisengevej.html

Tom_AT
Stoker XVIII
Stoker XVIII
Indlæg: 3740
Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
Mit fyr: Blacksmith Combi Classic 18 / Atmos DC25
Areal: 182
Brændsel: Piller, Flis og brænde
Fremviser gerne i postnummer: 8830
Geografisk sted: Kvorning, midt mellem Randers og Viborg.
Modtaget likes: 3 gange

Trækstabilisator contra Aspirator

Indlægaf Tom_AT » 13 apr 2014 14:57

Du skal have monteret en trækstabilisator, eftersom du har rigeligt med træk.

Brugeravatar
John Skov Jensen
Redaktør
Redaktør
Indlæg: 3229
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Fremviser gerne i postnummer: 8370
Geografisk sted: Ødum, 8370 Hadsten
Modtaget likes: 54 gange

Trækstabilisator contra Aspirator

Indlægaf John Skov Jensen » 13 apr 2014 14:57

Jeg har begge dele monteret, trækstabilisator for at holde et jævnt og korrekt træk.
Aspirotoren sikrer at der er træk når jeg fyrer op på en kold kedel/skorsten (selvf. Ikke når der er vindstille) og dermed mindre røg i fyrrummet. Samtidig modvirker den at skorstenen bliver våd uden for fyringssæsonen ved at hindre regnvand i at komme ned i skorstenen samt at den sikrer træk og dermed ventilation i skorstenen de 6 måneder jeg ikke fyrer.


Brugeravatar
jensolav
Stoker X
Stoker X
Indlæg: 437
Tilmeldt: 18 mar 2012 19:05
Mit fyr: Scotte på BlackStar 16kw
Areal: 96
Brændsel: Træpiller 8 mm Velux
Fremviser gerne i postnummer: 9382
Dagligt forbrug: 4-8 kg sommer
Årligt forbrug: 4000 kg
Geografisk sted: Vildmosen Nordjylland

Trækstabilisator contra Aspirator

Indlægaf jensolav » 13 apr 2014 15:26

Tom_AT skrev:Du skal have monteret en trækstabilisator, eftersom du har rigeligt med træk.

Er det en stor mundfuld at montere selv
Glad amatørfyrbøder hos Møllehuset, på Stenisenge
Ingen røg fra toppen,`ingen varme i kroppen
Hus 94 kvm- radiatorer-Scotte 16kw - Kedel: Blackstar Semirens- Styringsver 7,515
Iltstyring- NEJ - Vbb Prioritet -NEJ - Trækstabilisator -NEJ
Online: http://stokercloud.dk/dev/stenisengevej.html

Brugeravatar
Fer
Supporter
Supporter
Indlæg: 1009
Tilmeldt: 25 maj 2010 21:22
Mit fyr: Biotech Top Light
Areal: 237 + 25
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 4684
Årligt forbrug: Forventet 8 tons.
Geografisk sted: Nr. Tvede
Kontakt:

Trækstabilisator contra Aspirator

Indlægaf Fer » 13 apr 2014 16:32

Nej, det er ganske nemt. Hvis den er muret er det bare at bore en række huller i en passende cirkel, og så banke ud. Derefter klistre trækstabilisatoren i hullet.
--
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light

Brugeravatar
jensolav
Stoker X
Stoker X
Indlæg: 437
Tilmeldt: 18 mar 2012 19:05
Mit fyr: Scotte på BlackStar 16kw
Areal: 96
Brændsel: Træpiller 8 mm Velux
Fremviser gerne i postnummer: 9382
Dagligt forbrug: 4-8 kg sommer
Årligt forbrug: 4000 kg
Geografisk sted: Vildmosen Nordjylland

Trækstabilisator contra Aspirator

Indlægaf jensolav » 13 apr 2014 16:45

Fer skrev:Nej, det er ganske nemt. Hvis den er muret er det bare at bore en række huller i en passende cirkel, og så banke ud. Derefter klistre trækstabilisatoren i hullet.

Ja ok, de fås også til røgrøret men den bedste er det den til indmuring, det er en isoker jeg har så der skal bare bores i såfald :D
Glad amatørfyrbøder hos Møllehuset, på Stenisenge
Ingen røg fra toppen,`ingen varme i kroppen
Hus 94 kvm- radiatorer-Scotte 16kw - Kedel: Blackstar Semirens- Styringsver 7,515
Iltstyring- NEJ - Vbb Prioritet -NEJ - Trækstabilisator -NEJ
Online: http://stokercloud.dk/dev/stenisengevej.html

Brugeravatar
John Skov Jensen
Redaktør
Redaktør
Indlæg: 3229
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Fremviser gerne i postnummer: 8370
Geografisk sted: Ødum, 8370 Hadsten
Modtaget likes: 54 gange

Trækstabilisator contra Aspirator

Indlægaf John Skov Jensen » 13 apr 2014 18:59

jensolav skrev:Ja ok, de fås også til røgrøret men den bedste er det den til indmuring, det er en isoker jeg har så der skal bare bores i såfald :D

En trækstabilisator til indmuring skal monteres ca 50 cm over det sted hvor røgrøret går ind i skorstenen, dog mindst 40 cm fra loftet.
Er dette ikke muligt kan den alternativt placeres under det sted hvor røgrøret går ind i skorstenen. Det mest optimale er dog over røgrøret.

nemocharley

Trækstabilisator contra Aspirator

Indlægaf nemocharley » 13 apr 2014 19:03

Hvorfor skal der egentlig være mindst 40cm til loftet? Jeg har læst det før men ikke læst forklaringen bag.