Side 4 af 6

On / Off

: 07 apr 2014 19:56
af HR LUCCA
Der er flere ting du kan gøre for at hæve røg temp , i kedlen ved rens er der en plade med et par juster skruer som kan justeres så der kommer lidt falsk under pladen , du kan læse om det her på side 31 http://mhes.dk/Grundl%C3%A6ggende%20inf ... 6ndere.pdf så kan du isolerer dit skorstensrør , hæve kedel og retur temperatur :wink: så der er mulighedder :great:

On / Off

: 07 apr 2014 22:09
af jensolav
HR LUCCA skrev:Der er flere ting du kan gøre for at hæve røg temp , i kedlen ved rens er der en plade med et par juster skruer som kan justeres så der kommer lidt falsk under pladen , du kan læse om det her på side 31 http://mhes.dk/Grundl%C3%A6ggende%20inf ... 6ndere.pdf så kan du isolerer dit skorstensrør , hæve kedel og retur temperatur :wink: så der er mulighedder :great:
Jeg vil kigge på muligheden for at skrue lidt på de skruer du nævner, røret er godt isoleret, jeg har endda isat ekstra isolering i front på kedelen, jeg kører med 68gr i kedeltemp, jeg har ikke mulighed for at aflæse returtemp i styring men den ligger på ca 45. Hvad mener du om muligheden for at tage semirens ud af fyret her i sommerperioden, muligheden er beskrevet i manual.

On / Off

: 08 apr 2014 07:03
af pille bruger
jensolav skrev: Jeg vil kigge på muligheden for at skrue lidt på de skruer du nævner, røret er godt isoleret, jeg har endda isat ekstra isolering i front på kedelen, jeg kører med 68gr i kedeltemp, jeg har ikke mulighed for at aflæse returtemp i styring men den ligger på ca 45. Hvad mener du om muligheden for at tage semirens ud af fyret her i sommerperioden, muligheden er beskrevet i manual.

Du skal op på 55 gr i returtemperatur.

On / Off

: 08 apr 2014 07:34
af jensolav
pille bruger skrev:

Du skal op på 55 gr i returtemperatur.
Spørgsmålet er så hvordan det skal ske, men hvis jeg nu fortæller at fra fyret og ind i huset er der en afstand på ca 15-20 m, det varme vand løber gennem isolerede rør og ind til vvb/huset.
Ville det hjælpe at flytte vvb

On / Off

: 08 apr 2014 07:58
af pille bruger
jensolav skrev: Spørgsmålet er så hvordan det skal ske, men hvis jeg nu fortæller at fra fyret og ind i huset er der en afstand på ca 15-20 m, det varme vand løber gennem isolerede rør og ind til vvb/huset.
Ville det hjælpe at flytte vvb
Det skal du regulere på shunten.
Det er derfor at den kræves.

On / Off

: 08 apr 2014 18:28
af HR LUCCA
jensolav skrev: Spørgsmålet er så hvordan det skal ske, men hvis jeg nu fortæller at fra fyret og ind i huset er der en afstand på ca 15-20 m, det varme vand løber gennem isolerede rør og ind til vvb/huset.
Ville det hjælpe at flytte vvb
Du kan læse om shuntventilen på 5-6 i det link du fik tidligere :wink: 10 grader extra på returen vil helt sikkert hjælpe meget :great:

On / Off

: 08 apr 2014 20:41
af jensolav
HR LUCCA skrev:
Du kan læse om shuntventilen på 5-6 i det link du fik tidligere :wink: 10 grader extra på returen vil helt sikkert hjælpe meget :great:
OK Lucca, nu kommer der en melding som du sikkert ikke forstår men hvis jeg kigger på det link du sendte så skal der ude ved fyret sidde en 2 vejs ventil/shunt, men det gør der ikke, hvis jeg lige forklarer at fra kedlens bagside i fremløbsrør der er der først monteret ekspansion dernæst sidder pumpen og så et termometer der viser fremløbstemperatur, på returrøret sidder der også et og det er så det som viser de 40-45gr, inde ved vvb sidder der en 2 vejsventil men den bruges til at stille den ønskede temp på brugsvand
håber det giver mening

On / Off

: 08 apr 2014 20:52
af pille bruger
Kig på denne tegning af rørføring.
http://www.nbe.dk/files/manager/kvik%20 ... C2%A6g.pdf
Der skal være en shunt for at fyret kører optimalt.

On / Off

: 08 apr 2014 21:06
af HR LUCCA
jensolav skrev: OK Lucca, nu kommer der en melding som du sikkert ikke forstår men hvis jeg kigger på det link du sendte så skal der ude ved fyret sidde en 2 vejs ventil/shunt, men det gør der ikke, hvis jeg lige forklarer at fra kedlens bagside i fremløbsrør der er der først monteret ekspansion dernæst sidder pumpen og så et termometer der viser fremløbstemperatur, på returrøret sidder der også et og det er så det som viser de 40-45gr, inde ved vvb sidder der en 2 vejsventil men den bruges til at stille den ønskede temp på brugsvand
håber det giver mening
Så er der en "smed " der skal lave noget om , shuntventilen skal side tæt på fyret ,og føle på retur vandet lige før kedlen og der skal også side en overtryksventil et sted , den kan side i huset , men det ville være smart hvis den sad ved fyret :wink:
Jeg ser også i dine stamdata at der ikke er nogle trækstabilisator på :| det er også en meget god ting og have på , både for at få en stabil forbrænding (jeg taler af erfaring ) men det hjælper også på og holde skorstenen tør .

On / Off

: 08 apr 2014 21:10
af pille bruger
HR LUCCA skrev:
Så er der en "smed " der skal lave noget om , shuntventilen skal side tæt på fyret ,og føle på retur vandet lige før kedlen og der skal også side en overtryksventil et sted , den kan side i huset , men det ville være smart hvis den sad ved fyret :wink:
Overtryksventil skal være anbragt som det første lige efter kedlen.