jensolav skrev:
OK Lucca, nu kommer der en melding som du sikkert ikke forstår men hvis jeg kigger på det link du sendte så skal der ude ved fyret sidde en 2 vejs ventil/shunt, men det gør der ikke, hvis jeg lige forklarer at fra kedlens bagside i fremløbsrør der er der først monteret ekspansion dernæst sidder pumpen og så et termometer der viser fremløbstemperatur, på returrøret sidder der også et og det er så det som viser de 40-45gr, inde ved vvb sidder der en 2 vejsventil men den bruges til at stille den ønskede temp på brugsvand
håber det giver mening
Så er der en "smed " der skal lave noget om , shuntventilen skal side tæt på fyret ,og føle på retur vandet lige før kedlen og der skal også side en overtryksventil et sted , den kan side i huset , men det ville være smart hvis den sad ved fyret
Jeg ser også i dine stamdata at der ikke er nogle trækstabilisator på
det er også en meget god ting og have på , både for at få en stabil forbrænding (jeg taler af erfaring ) men det hjælper også på og holde skorstenen tør .