Side 1 af 8

Udskiftning af Bio18, her i sommer perioden

: 24 mar 2014 09:25
af pendec
På grund af sygdom og pasning af fyret, så er de seriøse overvejelser nu tættere på end før.
Der er desværre lidt for hyppige indlæggelser på hospitalet og varigheder på 1 til 10 dage, det kan man altså ikke køre bio18 på, når man er single, uden det tilses af person med erfaring, så min mor/søster er ingen god erstatning der, når det brænder på.

Mine hus specs er i siden? så dem kommer jeg ikke ind på. Økonomi ca. 70K afhænger jo af valget. Isoleringen i hulmur er med flamingo lavet for 2 år siden. 1 væg ikke med hulrum, så ingen isolering der.

Umiddelbare krav til det er;
- Netværksopkoblet - så kan jeg se lidt fra hospitalet, når det er aktuelt.
- enkelt at rengøre (hvis familien skulle hjælpe)
- påfyldning med mulig sug (fra udendørs silo) (mulig fase 2)
- ikke for meget plads forbrugt (rum er kun 180*300cm) evt. med lille silo indendørs

- Det skal måske siges jeg har en Panasonic Luft/Luft VP (HE9LKE), som kan tage noget af byrden men overvejer at få den pillet ned, da jeg ikke kan få den til at være rentabel her.
Skulle man have en Luft/Vand VP løsning installeret i stedet? Jeg har loft plads til at sætte sådan en gut forenden (øst/vest vendt)

- Målet er ikke at spare 17K kroner på træpiller, men at forenkle dagen og især de tider hvor det ikke kan tilses 24/7 .

I økonomien vil jeg også gerne have vandrør om-organiseret i rummet og få trukket åben ekspansion afledningsrør ned fra loft så det løber indendørs (som rådgivet tidligere fra anden mindre sur person) Tror da mest det er materialer som koster her og nogle vvs timer for at lægge rør bedre, måske bedre VVB styring da denne sidder direkte på fremløb sammen med gulvvarme. Bruges pillefyr til opvarmning af VVB, så køler den hurtigt ned hvis pumpe ikke slukkes efter opvarmning da den jo køles ned af cirkulerende vand i rør.

Nå,
Jeg har virkelig brændt lidt for den BioWin løsning men ville helst ikke runde mere end MAX 70K totalt inkl. opsætningen. Det går desværre ikke når man ser seneste indlæg i BioWin sektionen.
Så kommer vi tilbage til nye kedler/løsninger på vej, som også er foreslået, gør disse så livet lettere, kan de køre 14-21 dage uden de tilses fysisk?

Udskiftning af Bio18, her i sommer perioden

: 24 mar 2014 10:45
af pille bruger
Overvej en RTB http://www.readytoburn.dk/
Siden jeg fik mit op har jeg kun fyldt piller på, og kigget grafer på StokerCluod.
Det kan ikke blive ret meget mere kedeligt at passe dit fyr :beach:

Udskiftning af Bio18, her i sommer perioden

: 24 mar 2014 11:06
af Ugelvig
Der findes jo mange træpillefyr, der kører uden tilsyn i længere perioder. Nu har vi haft en udsædvanlig mild marts måned, men mon ikke flertallet ikke har kigget ret meget ud i fyrrummet i denne måned?

Skal det være et reelt alternativ til de østrigske du er ved at kigge på kan MGM, Ecoheat, NBE RTB, Passat BioHeat m.fl. Disse modeller er "Value for money".

Men ellers syntes jeg du skal kigge til Østrig, ingen tvivl om, at en Windhager er et godt fyr. Det er Ökofen, ETA, Gilles, Viessmann m.m.fl. Men du er også hurtigt på de 100k inkl. installation... :( Har du pengene og vil du være HELT sikker, skal det i min optik være Østrigsk. De er efter min opfattelse mest mulig kvalitet og teknik, men du betaler også for det - "Best in test"!

Skulle jeg gøre noget om i dag, og det ikke skulle være Atmos/Iwabo kombinationen, valgte jeg enten Ökofen eller ETA fyret. Men så koster selve fyret også mellem 50-75k plus stumper og opsætning... :'(

Udskiftning af Bio18, her i sommer perioden

: 24 mar 2014 12:45
af pendec
RTB kedlen til 32K (26K+6K(220kg silo) ) det kunne da godt være et fint alternativ, hvis rengøring og vedligehold holder stik. Internet delen lyder da som noget vi allerede har set.

Omkring udendørs silo;
Er det værd at samle en selv? (har nok en smed som kunne give en pris på den) eller kender nogen, et par steder man finder disse eksterne silo'r til 5-6Tons.
Laver man så en udendørs Kasse (f.eks 200x300x300cm) eller er det bare at skyde i vejret med silo'n? Planen var evt. så at få piller fyldt på silo'n, så skal de ikke slæbes ind af nogen mere.
edit: Nogen som ved hvad træpiller har af vægtfylde pr. m3?

Udskiftning af Bio18, her i sommer perioden

: 24 mar 2014 13:09
af pille bruger
pendec skrev:RTB kedlen til 32K (26K+6K(220kg silo) ) det kunne da godt være et fint alternativ, hvis rengøring og vedligehold holder stik. Internet delen lyder da som noget vi allerede har set.
Ja, internet delen har allerede været i gang et års tid.
Det køre bare icon_cheesygrin.gif
Om renseintervallet holder stik, kan jeg give svar på om et års tid eller mere,
når jeg skal rens første gang.

Har du tid til at vente på svar icon_cheesygrin.gif

Udskiftning af Bio18, her i sommer perioden

: 24 mar 2014 13:16
af Fer
ca 650 kg/m3

Udskiftning af Bio18, her i sommer perioden

: 24 mar 2014 13:18
af pendec
Fer skrev:ca 650 kg/m3
ok, så det matcher lidt fylde for foder :)

Udskiftning af Bio18, her i sommer perioden

: 24 mar 2014 13:33
af pendec
@pille bruger
kan se på stokercloud at der burde sidde føler på returen så dette kan måles. Har RTB også silo måler/føler?
Burde jeg have måler på udenfor huset også?
Skal der noget tilsluttes VVB? Når rørene alligevel drejes rundt så de ikke sidder for meget i vejen i benhøjde, så kan man jo lige så godt få div. målere monteret når det alligevel skilles ad.

Udskiftning af Bio18, her i sommer perioden

: 24 mar 2014 14:59
af pille bruger
pendec skrev:@pille bruger
kan se på stokercloud at der burde sidde føler på returen så dette kan måles. Har RTB også silo måler/føler?
Burde jeg have måler på udenfor huset også?
Skal der noget tilsluttes VVB? Når rørene alligevel drejes rundt så de ikke sidder for meget i vejen i benhøjde, så kan man jo lige så godt få div. målere monteret når det alligevel skilles ad.
RTB har en V7 styring helt som andre fyr.
Du kan som på andre fyr tilkoble ekstra udstyr.
Ekstra udstyr som kan tilkobles http://www.nbe.dk/download/tilbehoer-traepillefyr.html
Bemærk lige at kompressorrens allerede er indbygget + kompressor medfølger.
Når styringen er på nettet kan den selv hente data, så ude føler er ikke nødvendig.
Om du skal have ventil på vvb. ja hvorfor ikke, når du nu er i gang, men igen, det er ikke nødvendigt.
En helt almindelig løsning med en ventil kan klare opgaven.

Udskiftning af Bio18, her i sommer perioden

: 24 mar 2014 15:26
af pendec
pille bruger skrev:RTB har en V7 styring helt som andre fyr.
Det har mit gamle så ikke 8)

Nå men kan godt se der er en helt del følere og måler som kan efter monteres, fagre nye år 2014 for en Bio18 ejer.
så er spørgsmålet vel om man lyster med cirkulations måler, som vel kræver nye cirkulations pumper?
Ilt styring, ved slet ikke hvorfor jeg burde vælge det :)
trådløs termostat til udendørs brug eller ?
vvb prioritering, der skal jeg helt sikkert have rør føring lavet om får dette vil fungere.
flow måler? statistik? eller fornuft?
røgtemp måler , det har jeg så idag på røgrør, dog bare en temp måler til 50kr.
silomåler , den må jeg sikkert have både til inde eller udeløsning.

Tusind tak for hints , kan se løsningen hurtigt løber op når man er lidt teknisk.