Indlægaf Claus » 02 dec 2007 17:53

Hej Johnny
Jeg har kun brugt træpiller sammen blandet med korn eller andet så det ved jeg ikke, men sammenlignet med korn mener jeg bestemt at jeg kun bruger den halve mængde i kg når jeg fyré med Nitro-x
Claus Bendixen
27 x 300 w Growatt paneler monteret mod syd-vest med 35 graders hældning, 3 x 2000 w Growat invertere
20 andele i Rynkebygård møllelaug


sønderjyden
Stoker III
Stoker III
Indlæg: 62
Tilmeldt: 16 okt 2007 16:49
Mit fyr: Passat c1 med Cap styring
Areal: 163
Brændsel: R/W
Fremviser gerne i postnummer: 6200
Dagligt forbrug: 21,0
Årligt forbrug: 6,4
Geografisk sted: Åbenrå
Kontakt:

Re: Slut med Nitro x

Indlægaf sønderjyden » 03 dec 2007 17:09

Lige lidt info ang respons fra forhandleren ang vores problem med det fugtige nitro x. Han henter en sæk brændsel her i morgen for at analysere indholdet, så må vi se, hvad det viser. Han tager det meget alvorligt, også fordi jeg har informeret ham om, at det bliver skrevet ind på forum samt for at pleje sine kunder. Hatten af for det!!. Desuden skulle jeg lige meddele fra ham, at prisen er steget 200 kroner fra 1 november - ikke 400 kroner som skrevet i et andet indlæg - dette er annonceret et par måneder i forvejen, så ingen slinger i valsen her.
Hilsen fra sønderjyden

levi

Re: Slut med Nitro x

Indlægaf levi » 03 dec 2007 21:09

Mit indtryk af Peter /Nitro-x er også særdeles positivt.

Peter tager altid reklamationer meget alvorligt, og gør en indsats for at tingene skal køre bedst muligt.

Godt at vi fik den rette pris oplyst :0)

Brugeravatar
Smedstoker
Stoker VI
Stoker VI
Indlæg: 216
Tilmeldt: 29 dec 2006 09:14
Mit fyr: Benekov VL25 m. Iltstyring
Areal: 250m²
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 9500
Geografisk sted: Rebild Syd
Kontakt:

Re: Slut med Nitro x

Indlægaf Smedstoker » 03 dec 2007 21:25

levi skrev:Mit indtryk af Peter /Nitro-x er også særdeles positivt.

Peter tager altid reklamationer meget alvorligt, og gør en indsats for at tingene skal køre bedst muligt.

Reklamationer alvorlig og gør en indsats, det ved jeg nu ikke, vi ville nu gerne høre grunden til den skade Nitro-X lavede på min nabos Benekov sidste år, som vi blev lovet. (den reklamation tog Liagro iøvrigt og ikke Peter / Nitro-X)
viewtopic.php?f=13&t=963
Mvh Gert

Drift og installation for VL25/50, stokerdagbog,
teknisk og servicemanual til TM3006 kan ses på
http://www.familien-smed.dk

levi

Re: Slut med Nitro x

Indlægaf levi » 04 dec 2007 10:50

Alle kunder kan naturligvis ikke tilfredsstilles.

Jeg skrev om mit indtryk af Peter fra Nitro-X - og det står jeg ved :0)


sønderjyden
Stoker III
Stoker III
Indlæg: 62
Tilmeldt: 16 okt 2007 16:49
Mit fyr: Passat c1 med Cap styring
Areal: 163
Brændsel: R/W
Fremviser gerne i postnummer: 6200
Dagligt forbrug: 21,0
Årligt forbrug: 6,4
Geografisk sted: Åbenrå
Kontakt:

Re: Slut med Nitro x

Indlægaf sønderjyden » 07 dec 2007 17:09

johnny Møller skrev:
Claus skrev:
sønderjyden skrev:Hej Forum ! :roll:

Så skete det ! jeg er D.D overgået til Træpiller istedet for Nitro X, Grunden er at Nitro x sviner meget og jeg skal rense KL 15 hver 14 dag, samtidig er Nitro x meget våd / fugtig, så meget at der dryppede vand ud nede for enden af sneglen, vi har også fundet en del fremmedlegmer i nogle af sækkene såsom stykker af gamle sækker, gummistropper og lidt plastic , vores fyr er også gået ud en enkelt gang, og luften skal man løbende justere bla. fordi nitro x er for våd, men min oplevelse er et for dårligt produkt, men det kan være vi har fået en dårlig palle med de 1 Tons som vi har prøvet, men jeg vil ikke hænge nogen ud, blot uddele af vores erfaringer, jeg tror ikke vi kommer nitro x på vores kl. 15 mere.
vi prøvekører lige nu nogle piller som vi har købt af en ven, og indtil viderer er vi ved at justere lidt, men tingene ser og køre meget fornuftigt med følgende indstillinger : U 0 = 65 U 1 = 8 sek. U 2 = 20 sek U 3 = 20 min U 4 = 10 sek men disse indstillinger afhænger af hvor stor er huset, skorsten, isolering samt træpiller, der er ingen fast indstilling, kun den som man selv og fyret er tilfredse med, så det er individuelt på alle boliger samt af type fyr !

Men ellers er vi stadig tilfredse med kl.15 :lol:
MVH
sønderjyden


Hej Sønderjyden.

Jeg vil give dig ret i at de er lige fugtige nok, jeg har prøvet at tøre dem lidt men så støver de ret væmmeligt når jeg hælder dem i magasinet, så jeg bruger dem som de er. Har dog overvejet at blande lidt pillesmuld i for at suge det kondensvand som kommer i magasinet.
Jeg fandt en del sten i dem jeg hentede i Februar men ikke andre ting som ikke burde være der.
Med hensyn til løbende justering, så har udsvingene ligget inden for iltstyringens aktions område, dog med en tendens til at snegletider ( indmadning ) har kunnet sænkes lidt på dem jeg lige har hentet.


Hej bruger du så færre kg med nitro-x end med træpiller?


Hej Jonny
jeg brugte 14 kg Nitro x i døgnet, og jeg bruger ca. 20-21 kg træpiller lige nu

MVH
sønderjyden

sønderjyden
Stoker III
Stoker III
Indlæg: 62
Tilmeldt: 16 okt 2007 16:49
Mit fyr: Passat c1 med Cap styring
Areal: 163
Brændsel: R/W
Fremviser gerne i postnummer: 6200
Dagligt forbrug: 21,0
Årligt forbrug: 6,4
Geografisk sted: Åbenrå
Kontakt:

Re: Slut med Nitro x

Indlægaf sønderjyden » 07 dec 2007 17:22

Hej Fo[color=#0[color=#000000][/color]00000][/color]rum
vi ha
Edit:
r i denne uge snakket med Peter/nitro x ang vores skift fra nitro x til piller,
igår modtog vi en check på det fulde beløb, som refusion på vores køb, det kalder vi en meget seriøs forhandler, som tager tingene alvorligt, og peter ønsker klart at sælge et produkt med en ordenligt kvalitet, og han kan jo ikke åbne og kigge i alle de sække nitro x han sælger.
super service af Peter nitro x :great:
vi takker mange gange for den gode service.

MVH,
Sønderjyden :great[

Brugeravatar
Claus
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Indlæg: 240
Tilmeldt: 12 jan 2007 20:58
Mit fyr: KSM 275-18-i
Areal: 300
Brændsel: Kirsebærsten, kornafrensning, træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 5750
Årligt forbrug: regner med 15 t
Geografisk sted: Midtfyn ( Heden )
Kontakt:

Re: Slut med Nitro x

Indlægaf Claus » 07 dec 2007 19:41

Hej sønderjyden

Var der så noget galt med de kul ud over at de var meget våde ?
14 kg Nitro- x til 20 kg piller er vel ikke helt galt hvis man tager højde for at forbruget svinger lidt.
Claus Bendixen
27 x 300 w Growatt paneler monteret mod syd-vest med 35 graders hældning, 3 x 2000 w Growat invertere
20 andele i Rynkebygård møllelaug

sønderjyden
Stoker III
Stoker III
Indlæg: 62
Tilmeldt: 16 okt 2007 16:49
Mit fyr: Passat c1 med Cap styring
Areal: 163
Brændsel: R/W
Fremviser gerne i postnummer: 6200
Dagligt forbrug: 21,0
Årligt forbrug: 6,4
Geografisk sted: Åbenrå
Kontakt:

Re: Slut med Nitro x

Indlægaf sønderjyden » 08 dec 2007 19:22

Claus skrev:Hej sønderjyden

Var der så noget galt med de kul ud over at de var meget våde ?
14 kg Nitro- x til 20 kg piller er vel ikke helt galt hvis man tager højde for at forbruget svinger lidt.


Hej Claus
der var ikke andet i vejen med kulene, men nogle var våde, og andre tørre, hvis alle var tørre, så er de meget nemme at holde igang, og de giver en god og hurtig varme.

MVH
sønderjyden