kræver brændsel justering ??
: 04 mar 2014 22:07
Hej forum,
jeg har et problem med min v10 styring men iltstyring. Den skriver skiftevis i displayet "iltstyring HØJ kræver brændsel justering" og "iltstyring LAV kræver brændsel justering"
MEN, iltmængden passer mere eller mindre perfekt ifølge displayet.
Jeg har så prøvet at kalibrere iltsonden.
Jeg har prøvet at justere "ønsket ilt i lav-8%, mellem-14%, høj-20%" til værdier der passer til aflæsningen.
Jeg har prøvet at justere lidt på "blokerings tid" fra 1-3
Jeg har prøvet at ændre "regulering træpiller" fra 1-9
Jeg har afvejet træpiller i 6min - 1270g
Jeg har justeret på P, lige nu er den på 5,00
Jeg har justeret på I, lige nu er den på 0,30
Jeg er løbet tør for idéer. Skal siges at fyret ellers køre upåklageligt.
16Kw scotte, sat til 10Kw og ændret til woody styring med ilt justering.
jeg har et problem med min v10 styring men iltstyring. Den skriver skiftevis i displayet "iltstyring HØJ kræver brændsel justering" og "iltstyring LAV kræver brændsel justering"
MEN, iltmængden passer mere eller mindre perfekt ifølge displayet.
Jeg har så prøvet at kalibrere iltsonden.
Jeg har prøvet at justere "ønsket ilt i lav-8%, mellem-14%, høj-20%" til værdier der passer til aflæsningen.
Jeg har prøvet at justere lidt på "blokerings tid" fra 1-3
Jeg har prøvet at ændre "regulering træpiller" fra 1-9
Jeg har afvejet træpiller i 6min - 1270g
Jeg har justeret på P, lige nu er den på 5,00
Jeg har justeret på I, lige nu er den på 0,30
Jeg er løbet tør for idéer. Skal siges at fyret ellers køre upåklageligt.
16Kw scotte, sat til 10Kw og ændret til woody styring med ilt justering.