Side 1 af 1

fejlkode A1

: 28 feb 2014 10:57
af Boyeh
Gentagende fejl a1 røggas under 90 ved kørsel så går den ud.Fordi der ikke tages piller ind.
Har kørt fint med Thys standart indstillinger i flere år.
Har monteret trækstabilisator for nyligt.
fyrer på ca 190 kvm.

HJÆLP.
v.h Boye

fejlkode A1

: 28 feb 2014 12:58
af Brandsen
Halløj i forum,

Jeg vil foreslå du starter med at liste dine indstillinger her i tråden,
vel at mærke fra begge menuer. Så kommer der én med sort bælte i Baxi forbi 8)

Vil også foreslå du udfylder din profil, altså hvad er det for en Baxi du kører med, 1,5 eller 2.5 ?
iltstyring monteret ? trækstabilisator monteret ?, hvilket brændsel kører du med ? osv osv

....så får du klart mere kvalificerede svar

fejlkode A1

: 28 feb 2014 14:03
af thy
Boyeh skrev:Gentagende fejl a1 røggas under 90 ved kørsel så går den ud.Fordi der ikke tages piller ind.
Har kørt fint med Thys standart indstillinger i flere år.
Har monteret trækstabilisator for nyligt.
fyrer på ca 190 kvm.

HJÆLP.
v.h Boye
hvilken set temparatur kører du med?

fejlkode A1

: 28 feb 2014 14:30
af Boyeh
kører med 70 grader nu men den gik også ud da den var sat til 80 grader

iøvrigt det er en 1.5 med iltstyring og . kører med 6mm træpiller. trækstabilisator er lige monteret her op til denne fyringssæson september 2013

fejlkode A1

: 28 feb 2014 15:50
af thy
det er ellers normalt bedst med 80 for at holde røgtemp oppe..

ved lavt forbrug kan det drille efter rensning med at holde røgtemp..

men det er værst om sommern

fejlkode A1

: 28 feb 2014 16:07
af Boyeh
ok jeg prøver igen med at sætte den op på 80 grader.
undrer mig bare lidt over at det er kommet efter jeg satte trækstabilisator på.

fejlkode A1

: 28 feb 2014 19:10
af thy
Boyeh skrev:ok jeg prøver igen med at sætte den op på 80 grader.
undrer mig bare lidt over at det er kommet efter jeg satte trækstabilisator på.
det er fordi skorstenen ikke kan suge varmen ud af baxien derfor falder røgtemp og det kan vi jo godt li icon_cheesygrin.gif