Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum

Power up (watchdog)

Spørgsmål vedr. Scotte samt det tilbehør der laves til Scotte pillefyret
Tramanden
Stoker III
Stoker III
Indlæg: 79
Tilmeldt: 11 feb 2013 00:11
Mit fyr: Scotte Mini 10 K
Areal: 140
Brændsel: Piller
Fremviser gerne i postnummer: 4180
Geografisk sted: Munke Bjergby / Sorø

Power up (watchdog)

Indlægaf Tramanden » 28 feb 2014 09:00

Hej alle

Har oplevet et par gange, at når man i displayet på controlleren berører nogle ikoner, stopper fyret, og ¨viser at fyret temperatur er opnået, hvorefter det slukker.. Hvorfor er det skal når et ikon berøres (feks. rens ikonet i loggen står der dette

2014-02-28 06:53:44 Power up (watchdog)

Kører med de nyeste enheder osv.


Vh per


Brugeravatar
lamborg
Stoker XVI
Stoker XVI
Indlæg: 1604
Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
Mit fyr: woody 30kw. Opop 30 kw blackstar med V10
Areal: 587kvm + 80kvm Kld
Brændsel: forskellige typer
Fremviser gerne i postnummer: 7200
Dagligt forbrug: en hulen masse
Årligt forbrug: ca12-14 tons
Geografisk sted: Urup , Grindsted
Givet likes: 1 gang
Modtaget likes: 10 gange
Kontakt:

Power up (watchdog)

Indlægaf lamborg » 28 feb 2014 09:47

hvad viser din fremløbs temp når det sker ?
MVH
Claus
Fyrmester på lamborghus
"hvor høj dine trone end er vil du altid sidde på din egen røv"
30Kw scotte. opop 30kw blackstar. 500l pilletank. Magna 25-100. V10
16kw jordvarme og 7kvm solfanger til sommerdrift med samlet 500L VVB

Tramanden
Stoker III
Stoker III
Indlæg: 79
Tilmeldt: 11 feb 2013 00:11
Mit fyr: Scotte Mini 10 K
Areal: 140
Brændsel: Piller
Fremviser gerne i postnummer: 4180
Geografisk sted: Munke Bjergby / Sorø

Power up (watchdog)

Indlægaf Tramanden » 28 feb 2014 09:53

Uha. vil tro det er på 70 grader, det er det som regl.

Tramanden
Stoker III
Stoker III
Indlæg: 79
Tilmeldt: 11 feb 2013 00:11
Mit fyr: Scotte Mini 10 K
Areal: 140
Brændsel: Piller
Fremviser gerne i postnummer: 4180
Geografisk sted: Munke Bjergby / Sorø

Power up (watchdog)

Indlægaf Tramanden » 28 feb 2014 14:49

På displayet står der iøvrigt ffffff0 i loggen. Og jeg syntes at ikonerne er blevet tofarvet ,:-)

Majkat
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 3
Tilmeldt: 22 sep 2013 00:57
Mit fyr: Scotte 16 kw black Star 1016 m. Semirens
Areal: 200
Modtaget likes: 1 gang

Power up (watchdog)

Indlægaf Majkat » 28 feb 2014 23:19

Jeg har også oplevet at få den fejlmeddelse når jeg trykker på rens, dog har jeg bidt mærke i at det især er hvis jeg lige har lavet andre justeringer dvs. ikke har været tilbage til forsiden. Min styring gør det ved alle fremløbstemperaturer, men jeg har ikke fået opdateret til 10.468 endnu ( kører 10.467 ).
Mvh. Ann
Mvh. Ann

Scotte 16 kW Black Star 1016 m. Semirens. U-herde m. Skamol plade.
Opvarmer ca. 200 m2 + 160 l vandvarmer.
Både radiatorer og gulvvarme, men kun en Alpha 2 cirkulationspumpe, som kører med konstant tryk.
http://stokercloud.dk/dev/larstoft72.html


Vad
Stoker II
Stoker II
Indlæg: 54
Tilmeldt: 15 dec 2013 10:43
Mit fyr: Scotte BS1016 16kw
Areal: 175
Brændsel: piller
Fremviser gerne i postnummer: 8462
Dagligt forbrug: 20
Årligt forbrug: 6

Power up (watchdog)

Indlægaf Vad » 03 mar 2014 08:57

hej med jer

fik samme problem både i 10.0467 og nu i 10.0468 versionen.

Jeg har fejlmeldt det til NBE med exeption koder m.v. og de skriver at de er i gang med at kigge på problemet. :) Det opstår for mig på helt vilkårlige steder men mest når jeg vil tjekke vejret. og det sker ved stort set alle temperaturer.

Men problemet for deres IT nørder må være, at det er en periodisk fejl og de er som regel svære at finde/korrigere :evil:



Tilbage til "Scotte Pillefyr"