Hej alle

Jeg har indstillet VVB timer på mit scotte 10 kw mini det var for at se om det fungere det gør det . Spørgsmål: Vvb temp sat til 57 grader med 10 i diff. Til 47grader anlægget begynder at lave varmt vand da timer periode træder i kraft. Min kedel temp. Er sat til 65 g med 10 over og 5 under Hvofor står der så 77 i parentesen efter aktuel kedeltemperatur feks 58.4 burde der ikke stå 75 i parentesen ???

Kedel tal

: 27 feb 2014 20:37
af pille bruger
Hellfire skrev:Hej alle

Jeg har indstillet VVB timer på mit scotte 10 kw mini det var for at se om det fungere det gør det . Spørgsmål: Vvb temp sat til 57 grader med 10 i diff. Til 47grader anlægget begynder at lave varmt vand da timer periode træder i kraft. Min kedel temp. Er sat til 65 g med 10 over og 5 under Hvofor står der så 77 i parentesen efter aktuel kedeltemperatur feks 58.4 burde der ikke stå 75 i parentesen ???
Fordi at når du laver varmt vand bliver din nye kedeltemperatur, ønsket vvb. temperatur + 20 gr.
57 + 20 = 77 icon_cheesygrin.gif

Kedel tal

: 27 feb 2014 21:48
af Hellfire
But why?? Kort tid efter stod der igen 65 i parentesen Er det fordi den bare knalder igennem for hurtigt at få varmt vand op i ønsker temp igen måske. Dit regnestykke kan jeg også få til at gi 77 ha ha

Kedel tal

: 28 feb 2014 07:18
af pille bruger
Hellfire skrev:But why?? Kort tid efter stod der igen 65 i parentesen Er det fordi den bare knalder igennem for hurtigt at få varmt vand op i ønsker temp igen måske. Dit regnestykke kan jeg også få til at gi 77 ha ha
Jeps. Fuld knald på, varmen i beholder, og tilbage til normal drift igen.