Side 1 af 2

Start /Stop

: 05 feb 2014 21:34
af Harren
Hej Drenge

Så kom jeg endelig på stokercloud :) NU har jeg haft mit fyr til at kører nogle dage og indstillet diverse (ved ikke hvor godt det er ;) problemet er at fyret starter og stopper alt for mange gange i løbet af et døgn, burde den ikke kører mere jævn?

http://stokercloud.dk/dev/Harregaarden.html

Spørg endelig hvis der er noget i vil vide, sidder alligevel og kigger på graferne ;)

Harregaard

10 kw scotte opop v6,37 (mener jeg)

Start /Stop

: 05 feb 2014 21:38
af Slettet 15549
Sæt din kedel temperatur difference over til 15

Start /Stop

: 05 feb 2014 21:47
af Harren
det er den

Start /Stop

: 05 feb 2014 21:56
af Harren
Setupét ser sådan her ud lige pt

Ønsket temp. 70 Grader
Diff under 5
diff over 15
skorstenstræk 3
blæser lav 15
blæser middel 23
blæser høj 33
korrektion lav 74
middel 81
høj 83
P-led 2.0
I.led 0.05
D.led 7.0
snegl ydelse 1120 gram/6min
mætning lav 8.07
høj 18,7
effekt kw 10

Håber det kan hjælpe jer...

Harregaard

Start /Stop

: 05 feb 2014 22:29
af pille bruger
Prøv med P = 1.2 og I = 0.10 D = 0 ( nul )

Start /Stop

: 05 feb 2014 22:37
af Harren
Hvorfor 0 i d? Ændre det nu:-) det er også som om kedemen ikke kan følge med om aftenen nu er den feks faldet til under 50 g

Start /Stop

: 05 feb 2014 22:39
af Harren
Så er de ændret

Start /Stop

: 06 feb 2014 07:07
af pille bruger
Dine grafer ser ok ud indtil kl 1, så sker der ting og sager.
Fra kl 3 kan den lave mere varme i 10% end du kan aftage.
Det vil være en god ide med en ny afvejning, og en grundjustering af fyret.

Start /Stop

: 06 feb 2014 07:51
af Harren
Grundjustering? Er det mætning og blæs?

Start /Stop

: 06 feb 2014 08:02
af lamborg
Ja det er en 6 min afvejning af piller og indstilling af luften. Jeg tror dog du slås med noget i dit anlæg der tænder og slukker . Når gulvvarme store radiatorer osv lukker ned kan den ikke nå at gribe fremløb og den slukker. Men jeg kikker lige lidt mere på dine grafer