Side 1 af 2
Start /Stop
: 05 feb 2014 21:34
af Harren
Hej Drenge
Så kom jeg endelig på stokercloud
NU har jeg haft mit fyr til at kører nogle dage og indstillet diverse (ved ikke hvor godt det er
problemet er at fyret starter og stopper alt for mange gange i løbet af et døgn, burde den ikke kører mere jævn?
http://stokercloud.dk/dev/Harregaarden.html
Spørg endelig hvis der er noget i vil vide, sidder alligevel og kigger på graferne
Harregaard
10 kw scotte opop v6,37 (mener jeg)
Start /Stop
: 05 feb 2014 21:38
af Slettet 15549
Sæt din kedel temperatur difference over til 15
Start /Stop
: 05 feb 2014 21:47
af Harren
det er den
Start /Stop
: 05 feb 2014 21:56
af Harren
Setupét ser sådan her ud lige pt
Ønsket temp. 70 Grader
Diff under 5
diff over 15
skorstenstræk 3
blæser lav 15
blæser middel 23
blæser høj 33
korrektion lav 74
middel 81
høj 83
P-led 2.0
I.led 0.05
D.led 7.0
snegl ydelse 1120 gram/6min
mætning lav 8.07
høj 18,7
effekt kw 10
Håber det kan hjælpe jer...
Harregaard
Start /Stop
: 05 feb 2014 22:29
af pille bruger
Prøv med P = 1.2 og I = 0.10 D = 0 ( nul )
Start /Stop
: 05 feb 2014 22:37
af Harren
Hvorfor 0 i d? Ændre det nu:-) det er også som om kedemen ikke kan følge med om aftenen nu er den feks faldet til under 50 g
Start /Stop
: 05 feb 2014 22:39
af Harren
Så er de ændret
Start /Stop
: 06 feb 2014 07:07
af pille bruger
Dine grafer ser ok ud indtil kl 1, så sker der ting og sager.
Fra kl 3 kan den lave mere varme i 10% end du kan aftage.
Det vil være en god ide med en ny afvejning, og en grundjustering af fyret.
Start /Stop
: 06 feb 2014 07:51
af Harren
Grundjustering? Er det mætning og blæs?
Start /Stop
: 06 feb 2014 08:02
af lamborg
Ja det er en 6 min afvejning af piller og indstilling af luften. Jeg tror dog du slås med noget i dit anlæg der tænder og slukker . Når gulvvarme store radiatorer osv lukker ned kan den ikke nå at gribe fremløb og den slukker. Men jeg kikker lige lidt mere på dine grafer