Indlægaf vall » 03 feb 2014 19:08

Hej har skiftet stokerprint på baxi og nu kører blæseren så mangler jeg bare de perfekte indstillinger til træpiller det gamle print er fra 2005 er der nogen der ved om der er opdateringer i det nye man skal vide og i promm icon_cheesygrin.gif


Brugeravatar
thy
Supporter
Supporter
Indlæg: 7775
Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
Mit fyr: Baxi 1,5 350L
Areal: 170+60værksted+60del
Brændsel: grogodt piller
Fremviser gerne i postnummer: 5560
Dagligt forbrug: ca 8-40
Årligt forbrug: ca 5
Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
Givet likes: 4 gange
Modtaget likes: 11 gange
Kontakt:

1.5 uden iltstyring med nyt stokerprint mangler indstillinge

Indlægaf thy » 03 feb 2014 19:34

ikke uden ilt styring... her for du indstillinger til ca 150-200m2

snegletid HØJ 1,3
snegletid LAV 0,5
po5
no

100%
blæs 24
sek 15

30-100%
blæs 8
sek 20

så skulle du være kørende
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være 402.gif