Side 1 af 2

Mit fyr buldrer

: 01 feb 2014 20:03
af ac2
Hej,

Engang imellem buldrer mit fyr, som om der er fuld knald på luften/forbrændingen. Men det er uanset om fyret kører på fx 20 eller 50% kraft -og tilsvarende om røgsugeren kører højt eller lavt.
Jeg har heller ikke funder nogen trend i relation til vind og vindretning.
Lux ligger oftest mellem 145 og 162 uanset om det buldrer eller ej.

Nogen ide til hvad det kan skyldes og hvad der evt skal gøres?

Mit fyr buldrer

: 01 feb 2014 20:09
af pendec
det lyder nu mest som rensblæs funktionen du hører som vel er tidsindstillet og har til formål at rense herd? men kender egentlig ikke din model, så jeg skal da ikke gøre mig mere klog på emnet end hvad jeg syntes det kunne være.

Mit fyr buldrer

: 01 feb 2014 20:30
af Skiveren
ac2 skrev:Hej,

Engang imellem buldrer mit fyr, som om der er fuld knald på luften/forbrændingen. Men det er uanset om fyret kører på fx 20 eller 50% kraft -og tilsvarende om røgsugeren kører højt eller lavt.
Jeg har heller ikke funder nogen trend i relation til vind og vindretning.
Lux ligger oftest mellem 145 og 162 uanset om det buldrer eller ej.

Nogen ide til hvad det kan skyldes og hvad der evt skal gøres?

Halløj..
Kunne du fortælle os følgende, og giv os lidt at arbejde med... :great:

Dine indstillinger på røgsugeren (hvis da du har ændret noget)
hvilken version software du anvender ?
Har du monteret den nye fotocensor ?
Passer din kalibreringen på pillerne ?
Hvor lang tid siden er at du har renset herden ?

Mit fyr buldrer

: 01 feb 2014 20:32
af godsejeren
pendec skrev:det lyder nu mest som rensblæs funktionen du hører som vel er tidsindstillet og har til formål at rense herd? men kender egentlig ikke din model, så jeg skal da ikke gøre mig mere klog på emnet end hvad jeg syntes det kunne være.
Nu skal jeg heller ikke kloge i ekoheat icon_cheesygrin.gif men der er da ikke renseblæs men en askespindel der åbner men nu må vi se hvad andre mener

Mit fyr buldrer

: 02 feb 2014 11:50
af ac2
Hej alle, tak for input. Jeg skal prøve at svare bedst muligt..

Der kører ikke luftrens imens (der hvor blæseren kører på 100% med mellemrum). Og der bliver ikke tømt aske ned i skuffen når det sker.

Jeg har ikke ændret indstillinger på røgsugeren - sidst jeg lige var ude i fyrrummet og lagde mærke til det, kørte fyret 22% og røgsugeren 19%.
Jeg kører med software version 1.66 og formodentlig den nye fotosensor (fyret er fra januar og blev leveret med 1.66)
Det er 5 dage siden jeg sidst foretog en kalibrering, i forbindelse med at jeg havde skiftet pilleleverandør og skiftet piller et par dage forinden.
Herden blev renset i samme forbindelse.

Mit fyr buldrer

: 02 feb 2014 18:37
af kovas
Hej ac2.
Det er jo ikke nogen let opgave du stiller der.
Er der luft nok? Ikke en emhætte eller tørretumbler der køre?
I den sidste tid har jeg indrettet mig i garagen og derfor haft en del tid sammen med ekoen. Jeg har bemærket at når den skifter til både større og mindre % brændsel så kan den godt snakke lidt fordi luft/brændsel ikke passer medens den køre ned/op.
Her i efteråret brugte jeg med godt udbytte on/off funktionen. Der viste det sig dog, at når man så havde kørt fast 30% i en uge, så kunne jeg se at standard sugertal slet ikke passer på mit anlæg. Jeg er siden nået frem til følgende sugertal startende med 0%: 17-45-63-64-64-62-62-63-63-66-68. generel 100% for den virker jo ikke. De sidste tal er ikke helt sikre, da fyret går i overtemp når jeg forsøget at trimme det.
Nu er det ikke fordi jeg mener at du skal bruge mine tal, det er bare for at beskrive at standard bare er standard og at man nok må se i øjnene at der skal en mere præcis indkøring til, i mange tilfælde.
Til sidst du har ikke haft det så længe så snegl/smuld i silo kan stadig ændre sig meget.
Ps. Har du tabulatorerne i røgrørene?

Mit fyr buldrer

: 02 feb 2014 19:38
af Pills
Jeg har lagt mærke til, at hvis fyret ikke får luft nok ifh. brændselsmængde, har fyret tendens til at buldre lidt. så enten skal du prøve at stille den op i røgsuger % eller snyde fyret lidt og taste 100 - 200 gram brændsel mere ind, end du afvejer når du foretager en kalibrering. Det var selvfølgeligt nemmere hvis generel røgsuger % virkede, så kunne man hæve % lidt.
Ekopower har godt nok lagt en ny software 1.67 ind, man kan hente her på dette forum, under Røgsuger omdr. det skulle få generel røgsuger % til at virke igen. Har ikke selv prøvet om det virker, endnu.
Det er er også vigtigt at rense hullerne i hærden med mellemrum.

Mit fyr buldrer

: 03 feb 2014 06:48
af ac2
Super input, der er da noget at arbejde med.
Fyret står ude i et udhus, hvor det rum hvor det står i endnu er uisoleret og en kende for utæt (hvorved det ikke burde begrænse tilgangen af luft til rummet).
Jeg kan forsøge mig med en ny kalibrering for at checke om den har rykket sig (jeg har allerede haft kalibreret den 3-4 gange hvor den har rykket sig lidt hver gang, så det kan være reelt nok, selvfølgelig), opdatere til 1.67 og sætte luften til fx 120% i generelt.
Herden burde jeg have renset godt nok, men jeg kan selvfølgelig gå den grundigt efter for at se om der skulle sidde noget i nogen af hullerne.

Mit fyr buldrer

: 03 feb 2014 08:18
af kovas
Godmorgen.
Nu kan man jo ikke sammenligne stor og lille silo, men min snegl i lille silo har ændret sig fra ca 2800g/200port. til omkring 1350 hvor den ligger ret stabilt hvis jeg ikke gør andet end at fylde piller på. Hvad ligger din kalibrering på nu?
Når du siger at du har fyret ude i et udhus, så kunne jeg formode at du har en ny stålskorsten som ikke er mere end 2-2,5m høj? hvis det er tilfældet, så ligner det det jeg har her, og sådan en lille skorsten generere ikke meget træk når bålet er lille. Derfor de mærkelige sugertal som jeg opgav.
Hvis du bruger røgsuger generel. uden at de enkelte områder passer så vil det være helt tilfældigt hvad der kommer til at passe. De suger tal som var rigtige før bliver jo forkerte bagefter.
De der rør der sidder inde i rensefjederne er de taget ud? Hvis ikke så start med at ta dem ud.
Har du trækstabilisator på?

Mit fyr buldrer

: 03 feb 2014 11:14
af ac2
Min kalibrering gik også fra omkring de 2800-2900g/200 til nu 1090g - hvor det har svinget mellem de 1090 og 1190g de sidste gange jeg har kalibreret.
Skorstenen er nu en ældre muret med isokern. Den er vel ca 4 meter - hvoraf de omkring 3 meter er over hullet fra fyret.
Rørene, der kan sidde i fjedrene, har aldrig været monteret. Jeg har ikke fået min røgtempføler endnu (den er godtnok bestilt ;) ) men røgrøret er lige omkring der hvor man ikke ønsker at have hånden på det længere.
Der er ingen trækstabilisator installeret