Side 1 af 20

håbløs baxi multiheat 1,5?

: 28 jan 2014 00:26
af jcr
Hej. Jeg/vi har store problemer med at få varme nok ind til boligen som er på 165m2 incl. 1. etage icon_frown.gif . Har haft utallige snak og forsøg på at løse problemstillingen med vvs manden men jeg synes ikke vi kommer løsningen nærmere 8) . For ca. 7. år siden, skiftede vi det gamle men ellers velfungerende halmfyr ud med et baxi multiheat 1.5. Monteret efter alle kunstens regler af et autoriseret vvs firma :D .
Jeg benytter mig af HP træpiller som blæses op i silo. Skorstenen er forholdsvis ny og får ingen bemærkninger ved halv års synene af skorstensfejeren. Der er monteret trækstabilisator. Der er kommet nye vinduer + døre i hele huset sidste år. Huset er fra 40`erne.
Hver gang temperaturen er på og under frysepunktet kommer temperaturen indenfor ikke over 20 grader, gulvvarmen på toilettet virker i den forbindelse heller ikke. I det hele taget går vi næsten med jakker på en stor del af tiden :evil: .
Vvs manden kommer med forskellige løsningsforslag: ændringer af baxi indstillinger, måske bedre isolering på loftet og lukke ned for nogle af radiatorerne :( ... hvilket vi jo ikke får det varmere af ( i hvertfald ikke hvad vi kan mærke til). Fyret står frostfrit ude i en driftbygning og skal levere varme ind til boligen som ligger ca. 10 meter væk fra driftbygningen.
Situationen er den samme hver vinter :evil: . Vi håber nogen kan tippe os en løsning inden vi måske vælger helt at skippe fyret til 50.000 + ops icon_frown.gif .
Indstillingerne kører ud fra baxi`s fabriksindstillinger men ilt% kommer sjældent over de 4%.
Lige her og nu (klokken 00.15) hvor udendørstemperaturen er ca. 0 grader, relativ vindstille har jeg aflæst flg. data:
1) fremløb = 57
2) returløb = 53
3) set = 70
4) røgtemperatur = 235
5) ilt% = 3,9
6) blæser = 99 (er i dag sat op fra standardstillingen ud fra VVS mandens råd)

Fyret er 100% renset. Lufthuller fri for aske, røgrør + røgkassen fri for aske :P .

Iltsonden tror jeg ikke virker da den ofte giver alarm når den kalibrerer men ud over det kører den i store træk uden problemer. Der skal fyldes vand i den røde trykeksp.beholder ca. 1 gang i ugen.
Og herfra kommer jeg ikke længere. Hvad mener I om situationen her?

håbløs baxi multiheat 1,5?

: 28 jan 2014 03:33
af coupegt
Hvordan er de 10 meter rør-føring fra fyr til hus isoleret?
Der kan gå rigtigt meget varme tabt hvis det ikke er isoleret ordenligt :)

håbløs baxi multiheat 1,5?

: 28 jan 2014 04:39
af h.thagaard
Tjek at der ikke er lys i Driftsformknap, knap til højre for menuknap.

håbløs baxi multiheat 1,5?

: 28 jan 2014 06:28
af Bubbii
Hej
Hvis dit fyr er ny renset, burde din røg temperatur ikke være 235 grader, er alle turbolatorer monteret?
- 53 grader retur løb et for lidt, den skal mindst være 60 grader, er der ikke monteret shunt, for at sikre 60 grader retur løb?, det skal der være for at holde garanti på fyret, men også for at fyret ikke skal tære op
- hvis du skal hælde vand på tit så må du ha en utæthed et sted, en gang i ugen er ikke normalt, efter min mening, der vil samtidig give luft i systemet når du fylder vand på så tit, og alle radiator skal luftes ud, luft i systemet kan ligeledes påvirke din cirkulationspumpe, har jeg i hvertfald oplevet med min Grundfos Alpha pumpe, prøv at sætte den til at køre manuelt et stykke tid
Hvad er dit forbrug?

håbløs baxi multiheat 1,5?

: 28 jan 2014 06:49
af Jan Krog
God ide at skrive dine indstillinger ind her, så kommer Thy nok fobi med gode råd.
Er dit hus samlet på 165 m2 eller er det 165 m2 i grundplan + 1. Sal?
En 1.5 burde kunne varme 165 m2 op selvom huset ikke er top isoleret.
Jeg har lige monteret en Kamstrup fjernvarme måler på min 2.5, så for man syn for sagen hvad den egentlig yder og om der er økonomi i alle de piller man fylder i :)

håbløs baxi multiheat 1,5?

: 28 jan 2014 07:05
af Bigfoot
Bubbii skrev:Hej
Hvis dit fyr er ny renset, burde din røg temperatur ikke være 235 grader, er alle turbolatorer monteret?
- 53 grader retur løb et for lidt, den skal mindst være 60 grader, er der ikke monteret shunt, for at sikre 60 grader retur løb?, det skal der være for at holde garanti på fyret, men også for at fyret ikke skal tære op
- hvis du skal hælde vand på tit så må du ha en utæthed et sted, en gang i ugen er ikke normalt, efter min mening, der vil samtidig give luft i systemet når du fylder vand på så tit, og alle radiator skal luftes ud, luft i systemet kan ligeledes påvirke din cirkulationspumpe, har jeg i hvertfald oplevet med min Grundfos Alpha pumpe, prøv at sætte den til at køre manuelt et stykke tid
Hvad er dit forbrug?
hvordan skulle en shunt sikre en retur på 60 grader, når fremløb kun er 57???? icon_cheesygrin.gif

håbløs baxi multiheat 1,5?

: 28 jan 2014 07:11
af Jan Krog
Fordi den sender fremløbet tilbage til kedel uden at sende det ind til huset og så skal kedlen kun varme sig selv op.
Vandet kører i ring indtil det er varmt nok.

håbløs baxi multiheat 1,5?

: 28 jan 2014 09:45
af Ollii
Bigfoot skrev:
hvordan skulle en shunt sikre en retur på 60 grader, når fremløb kun er 57???? icon_cheesygrin.gif
Jeg er sku enig med Bigfoot der en nogle andre ting der skal løses inden man kigger på shunt.

håbløs baxi multiheat 1,5?

: 28 jan 2014 11:12
af Jan Krog
Enig. Men shunten kan også have et problem, ikke at det er derfor han ingen varme har.

håbløs baxi multiheat 1,5?

: 28 jan 2014 11:58
af thy
av av..

har den været brændt tilbage?
rød trykekspantion på fyldes ugenligt det lyder meget forkert er det på radiatorstrengen?

du burde ikke have nogle problemer med at op varme 165+1sal med 15kw,så noget er helt ude skoven..

1 du må have fundet utæthed på systemet..

baxien skal tjækkes i indstillinger...

ved iltstyring

alarmreset+menu knap



alarmreset+driftformsknap


hvordan calibrerer du sonden