Side 1 af 3

woody 10kw og opop bs 20 kedel

: 26 jan 2014 01:00
af brian7900
jeg har lige været ude ved en kammerat der har problemer med hans Woody pillefyr,
hans fyr kører 100% hele tiden, bålet er ustabilt og meget lille til tider,
kedlen kommer aldrig over 44 grader selv om den står til 70.
hvad kan dette skyldes.
vi har vejet piller af og prøvet at justere skorstenstræk blæser og pillemængde, men ligelidt hjalp det...
er der nogen gode råd

På forhånd tak
:roll:

woody 10kw og opop bs 20 kedel

: 26 jan 2014 03:02
af Slettet 15549
Skorstenstræk har intet med 100% drift at gøre det er kun 10-50% drift det ændre på

Er autoberegning på ja?
Er det trækstabilisator?

woody 10kw og opop bs 20 kedel

: 26 jan 2014 08:02
af brian7900
okay, har ikke skorstenstræk på min styring så ved ikke hva det er.
ja der er trækstabilisator på.
ja den er på autoberegning.

woody 10kw og opop bs 20 kedel

: 26 jan 2014 08:06
af triumph
hvor kommer i fra ?

woody 10kw og opop bs 20 kedel

: 26 jan 2014 08:12
af pille bruger
brian7900 skrev:jeg har lige været ude ved en kammerat der har problemer med hans Woody pillefyr,
hans fyr kører 100% hele tiden, bålet er ustabilt og meget lille til tider,
kedlen kommer aldrig over 44 grader selv om den står til 70.
hvad kan dette skyldes.
vi har vejet piller af og prøvet at justere skorstenstræk blæser og pillemængde, men ligelidt hjalp det...
er der nogen gode råd

På forhånd tak
:roll:
Ligger herden rigtigt ?
Er alle plader i kedlen ? ( rensemekanik og plade under )
Det kan være dårlige piller, eller en forkert indstilling.
Hvilke indstillinger er forskellige fra tallene i skema til V7 og V10 http://www.nbe.dk/download/teknisk-vejledning.html

woody 10kw og opop bs 20 kedel

: 26 jan 2014 09:14
af Slettet 15549
brian7900 skrev:okay, har ikke skorstenstræk på min styring så ved ikke hva det er.
ja der er trækstabilisator på.
ja den er på autoberegning.
Du skrev at du havde stillet på skorstenstræk?

woody 10kw og opop bs 20 kedel

: 26 jan 2014 10:16
af Flammen
når bålet er ustabilt, skyldes det som regel ustabil pilletilførsel. det kan skyldes lange piller eller smuld. prøv at tilsætte lidt olie i pillerne

woody 10kw og opop bs 20 kedel

: 26 jan 2014 11:10
af brian7900
Bon Scott skrev:
Du skrev at du havde stillet på skorstenstræk?
ja på min scotte er der v10 styring der er ikke skorstenstræk på den model...
men det jo min kammerats Woody jeg spørger til her. :-)

woody 10kw og opop bs 20 kedel

: 26 jan 2014 11:15
af brian7900
pille bruger skrev:
Ligger herden rigtigt ?
Er alle plader i kedlen ? ( rensemekanik og plade under )
Det kan være dårlige piller, eller en forkert indstilling.
Hvilke indstillinger er forskellige fra tallene i skema til V7 og V10 http://www.nbe.dk/download/teknisk-vejledning.html
kigger lige ned til ham senere igen, og tjekker herden, pladerne ligger rigtigt nok, og pillerne ja det ved jeg ikke, men han siger den har slugt ca 320 kg på en uge ved en kedeltemperatur på 42 grader....

woody 10kw og opop bs 20 kedel

: 26 jan 2014 11:19
af pille bruger
brian7900 skrev:
kigger lige ned til ham senere igen, og tjekker herden, pladerne ligger rigtigt nok, og pillerne ja det ved jeg ikke, men han siger den har slugt ca 320 kg på en uge ved en kedeltemperatur på 42 grader....
Vildt :shock:
Skriv gerne alle hans indstillinger ned, eller dem som er forskellige fra dem jeg linkede til.
Det sidste er nok det nemmeste icon_cheesygrin.gif
Og hvilken styring og version han har + hvilken kedel det er. ( med semirens ? )