Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum

Vand i brændkammeret på mit baxi pillefyr!

Spørgsmål vedr. Baxi samt det tilbehør der laves til Baxi stokerfyr
Brugeravatar
thy
Supporter
Supporter
Indlæg: 7775
Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
Mit fyr: Baxi 1,5 350L
Areal: 170+60værksted+60del
Brændsel: grogodt piller
Fremviser gerne i postnummer: 5560
Dagligt forbrug: ca 8-40
Årligt forbrug: ca 5
Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
Givet likes: 4 gange
Modtaget likes: 11 gange
Kontakt:

Vand i brændkammeret på mit baxi pillefyr!

Indlægaf thy » 25 jan 2014 18:28

Nu bliver det blandet sammen.
Der er vand i bunden
Der er luftkanaler som selfølgelig ikke skal være vand i,og det er så lavet sådan at ved tilbagebrand kan de over svømmes og skal så tømmes ved hjælp af den unbrakoskrue der er under isolering under dækplade under lågen..

Nu er bunden svejset i rustfri og derfor ikke tæret.MEN metaltræthed på rund af trekantet vinkel er svejset på bundpladen revner de desværre lige der og det er så forsøgt ændret i de nyere hvor luftkasser er løse,og ved overluften er der skåret 2 riller for at undgå den samme påvirkning..

Men de kan for det meste svejses i sømmen så de bliver tætte igen,kræver en dygtig svejser
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være 402.gif
Baxi 1,5 350l 170m2 plaseret i 120m2værksted/periodisk opvarmet
30m 3/4rør + 20m fjernvarmerør Trækstabilisator 5,10m isokern ø 20
http://thy.sensor.stokerbot.dk


Brugeravatar
thy
Supporter
Supporter
Indlæg: 7775
Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
Mit fyr: Baxi 1,5 350L
Areal: 170+60værksted+60del
Brændsel: grogodt piller
Fremviser gerne i postnummer: 5560
Dagligt forbrug: ca 8-40
Årligt forbrug: ca 5
Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
Givet likes: 4 gange
Modtaget likes: 11 gange
Kontakt:

Vand i brændkammeret på mit baxi pillefyr!

Indlægaf thy » 25 jan 2014 18:31

Vandetryk forsvinder!

Et sted i den tråd er der billed af problemet..

Når vandtrykket falder er det desværre nok den slaks vand
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være 402.gif
Baxi 1,5 350l 170m2 plaseret i 120m2værksted/periodisk opvarmet
30m 3/4rør + 20m fjernvarmerør Trækstabilisator 5,10m isokern ø 20
http://thy.sensor.stokerbot.dk

Grauslund
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 20
Tilmeldt: 15 mar 2013 20:23
Mit fyr: Baxi 1.5
Areal: 140
Brændsel: Træpille
Fremviser gerne i postnummer: 7100
Årligt forbrug: 6 tons

Vand i brændkammeret på mit baxi pillefyr!

Indlægaf Grauslund » 25 jan 2014 20:59

Halløj igen
- og tusind tak for hjælpen.

Jeg ringede efter en VVS'er, da en ventil v expantionsbeholderen pludselig blev voldsom utæt.

VVS'eren skiftede en overløbsventil - faktisk også en inde ved min vandveholder - og så skiftede han også min punpe til en energi-venlig model = tror det kommer til at køre nu...håber det virkelig pga. frosten..

TAK til Jer alle..
Vh. Lars

Grauslund
Stoker I
Stoker I
Indlæg: 20
Tilmeldt: 15 mar 2013 20:23
Mit fyr: Baxi 1.5
Areal: 140
Brændsel: Træpille
Fremviser gerne i postnummer: 7100
Årligt forbrug: 6 tons

Vand i brændkammeret på mit baxi pillefyr!

Indlægaf Grauslund » 29 jan 2014 11:16

Hej igen

...der var ligeledes ganske rigtig gået et svejsning i bunden, der forklarer vandet i bunden. Det skal fikses af VVS'eren. Tænker at det fra nu af måske er smartest at tømme brændkammeret m min askesuger for at mindske risikoen for at svejsningerne revner..
Vh. Lars

Brugeravatar
thy
Supporter
Supporter
Indlæg: 7775
Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
Mit fyr: Baxi 1,5 350L
Areal: 170+60værksted+60del
Brændsel: grogodt piller
Fremviser gerne i postnummer: 5560
Dagligt forbrug: ca 8-40
Årligt forbrug: ca 5
Geografisk sted: Frøbjerg (FYN)
Givet likes: 4 gange
Modtaget likes: 11 gange
Kontakt:

Vand i brændkammeret på mit baxi pillefyr!

Indlægaf thy » 29 jan 2014 12:54

den bør vel tømmes helt...
der sidder en unbrakoskrue under dækpladen under lågen,inde bag isolering nederst,venstre side som kan lukke vand ud af luft kasserne..

der sidder også en hane til at tømme vandsiden på fyret..
Mvh thy.... ps viser gerne Banditten frem hvis det sku være 402.gif
Baxi 1,5 350l 170m2 plaseret i 120m2værksted/periodisk opvarmet
30m 3/4rør + 20m fjernvarmerør Trækstabilisator 5,10m isokern ø 20
http://thy.sensor.stokerbot.dk



Tilbage til "Baxi Stoker"

Hvem er online

Brugere der læser dette forum: Ingen og 1 gæst