Side 1 af 2

Fyret slukker efter VVB opvarming

: 24 jan 2014 09:19
af lnilni
Hver gang morgen efter vi har været i bad, så slukker fyret 5min til 10min, kan dette undgås??
Jeg har prøvet at ændre kedel different temp til over = 12, under og under = 7 (selve kedel temp fra 63 til 60 for at give mere spillerum men det hjælper ikke). Yderlig har jeg en grundfoss Alpha 2 pumpe som indtil nu har stået på Auto men nu har jeg sat den på trin 2 for at tvinge mere vand igennem VVBén så den varmer hurtigere op, men uden held. Har i et forslag??
VVB settings:
Diff under = 7
overlap = 0
Forbliv i VVB-drift = 0
min ydelse = 10
max = 50 (hvis den sættes højere slukker fyret inden VVB er varmet op=
log.txt
(19.37 KiB) Downloadet 41 gange
link til stokercloud:
http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=lni

Mvh
Lars

Fyret slukker efter VVB opvarming

: 24 jan 2014 09:28
af Lintz
Hvis din Vvb er sat til f,eks 60 med 10 over og din kedel også til 60 med f.eks 7 over vil dit fyr automatisk slukke når vvb-drift ændres til kedel - Da den jo er for varm.
Ved ikke om det lige er tilfældet her.

Fyret slukker efter VVB opvarming

: 24 jan 2014 09:38
af Slettet 15549
lnilni skrev:Hver gang morgen efter vi har været i bad, så slukker fyret 5min til 10min, kan dette undgås??
Jeg har prøvet at ændre kedel different temp til over = 12, under og under = 7 (selve kedel temp fra 63 til 60 for at give mere spillerum men det hjælper ikke). Yderlig har jeg en grundfoss Alpha 2 pumpe som indtil nu har stået på Auto men nu har jeg sat den på trin 2 for at tvinge mere vand igennem VVBén så den varmer hurtigere op, men uden held. Har i et forslag??
VVB settings:
Diff under = 7
overlap = 0
Forbliv i VVB-drift = 0
min ydelse = 10
max = 50 (hvis den sættes højere slukker fyret inden VVB er varmet op=
log.txt
link til stokercloud:
http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=lni

Mvh
Lars
Den der hedder overlap kan du sætte på 5-10 min så ignorere den at kedlen er over setpunkt i det antal min du vælger.

Hvad er din ønsket vvb temperatur?
Hvis du sænker din ønsket kedeltemperatur i alm drift gør problemet værre da fyret i vvb drift køre ønsket vvb temperatur plus 20 grader
Hvis du opdatere til nyeste opdatering (.0468) kan du vælger hvor grader fyret skal køre over ønsket vvb setpunkt og derved undgå de store udsving der kan være fra vvb drift til varmedrift

Fyret slukker efter VVB opvarming

: 24 jan 2014 09:45
af pille bruger
lnilni skrev:Hver gang morgen efter vi har været i bad, så slukker fyret 5min til 10min, kan dette undgås??
Jeg har prøvet at ændre kedel different temp til over = 12, under og under = 7 (selve kedel temp fra 63 til 60 for at give mere spillerum men det hjælper ikke). Yderlig har jeg en grundfoss Alpha 2 pumpe som indtil nu har stået på Auto men nu har jeg sat den på trin 2 for at tvinge mere vand igennem VVBén så den varmer hurtigere op, men uden held. Har i et forslag??
VVB settings:
Diff under = 7
overlap = 0
Forbliv i VVB-drift = 0
min ydelse = 10
max = 50 (hvis den sættes højere slukker fyret inden VVB er varmet op=
log.txt
link til stokercloud:
http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=lni

Mvh
Lars
Sæt kedeltemperatur til 70 gr.
Diffover på 15 gr. og under på 5 gr.
overlap = 5
Vvb temperatur på 55 gr.
og din styring kan opdateres.
Det vil også hjælpe.

Fyret slukker efter VVB opvarming

: 24 jan 2014 14:30
af lnilni
Lintz skrev:Hvis din Vvb er sat til f,eks 60 med 10 over og din kedel også til 60 med f.eks 7 over vil dit fyr automatisk slukke når vvb-drift ændres til kedel - Da den jo er for varm.
Ved ikke om det lige er tilfældet her.
Tak for info, det giver mening.

Fyret slukker efter VVB opvarming

: 24 jan 2014 14:32
af Lintz
lnilni skrev:
Tak for info, det giver mening.
:great:

Fyret slukker efter VVB opvarming

: 24 jan 2014 14:32
af lnilni
Bon Scott skrev:
Den der hedder overlap kan du sætte på 5-10 min så ignorere den at kedlen er over setpunkt i det antal min du vælger.

Hvad er din ønsket vvb temperatur?
Hvis du sænker din ønsket kedeltemperatur i alm drift gør problemet værre da fyret i vvb drift køre ønsket vvb temperatur plus 20 grader
Hvis du opdatere til nyeste opdatering (.0468) kan du vælger hvor grader fyret skal køre over ønsket vvb setpunkt og derved undgå de store udsving der kan være fra vvb drift til varmedrift
Jeg ønsker VVB = 60, takker mange gang for super forklaring :)

Fyret slukker efter VVB opvarming

: 24 jan 2014 14:34
af lnilni
pille bruger skrev:
Sæt kedeltemperatur til 70 gr.
Diffover på 15 gr. og under på 5 gr.
overlap = 5
Vvb temperatur på 55 gr.
og din styring kan opdateres.
Det vil også hjælpe.
Også her mange tak for feedback, jeg vil opdatere og ændre til overstående. :)
Ps. vil diffover på 15 gr. betyde at kedlen kan bliver 85 gr. varm??, er det ikke for varmt til pex rør?? jeg har dog ca 8 meter jernrør fra kedlen inden pex rør begynder...

Fyret slukker efter VVB opvarming

: 24 jan 2014 16:00
af pille bruger
lnilni skrev:
Også her mange tak for feedback, jeg vil opdatere og ændre til overstående. :)
Ps. vil diffover på 15 gr. betyde at kedlen kan bliver 85 gr. varm??, er det ikke for varmt til pex rør?? jeg har dog ca 8 meter jernrør fra kedlen inden pex rør begynder...
Jo det betyder af fyret forsøger at holde 70 gr, men når noget varmeaftag lukker,
kan temperaturen komme op på 85 inde den når at regulere ned igen til 70.
På den måde kan du spare en optænding.
Og ja, det er under max temp for pex rør.
Bemærk at når du laver varmt vand, ændres din kedeltemperatur til den ønskede varmt vands temperatur + 20 gr.
Det vil i dit tilfælde sige 60 + 20 = 80 gr.

Fyret slukker efter VVB opvarming

: 27 jan 2014 08:39
af lnilni
pille bruger skrev:
Jo det betyder af fyret forsøger at holde 70 gr, men når noget varmeaftag lukker,
kan temperaturen komme op på 85 inde den når at regulere ned igen til 70.
På den måde kan du spare en optænding.
Og ja, det er under max temp for pex rør.
Bemærk at når du laver varmt vand, ændres din kedeltemperatur til den ønskede varmt vands temperatur + 20 gr.
Det vil i dit tilfælde sige 60 + 20 = 80 gr.
Takker :)