Defekt fremløbsføler ?

: 23 jan 2014 17:27
af Morten V
Davs :?

Jeg har et 1.5 Multiheat med iltstyring af en lidt ældre type. Fyret har nu kørt siden 2001 og har altid være driftsikkert og billigt i brug.
Nu er der opstået det problem at jeg ikke kan få høj nok fremløbs eller retur temp.

Ved optænding når jeg hurtigt op på de 80 grader jeg har sat kedle-temp. til, men på mit eksterne temp.- meter som er monteret ca, 1.5 meter fra afgangen fra fyret kan jeg ikke nå højre op end 52-54 grader.
Mit returløb viser 47- 53 på fyret alt efter om jeg har åben eller lukke shuntventil.
Det er ikke muligt at nå højer op end 52-54 grader på det ekstern fremløbs meter heller ikke hvis sætter driftformen på 100%

Når jeg lukke ned for fyret, og lader det stå 10-12 timer for at blive koldt, kan jeg højest komme ned på 52-54 grader i kedel-temp mens retur når ned 22, hvilket også passer med temp. på det eksterne temp.-meter som er monteret på ledningen med returvandet fra boligen.
Når jeg så starter fyret op er kedel temp. de før omtalte 52-54 grader, hvilket gør at jeg ralativt hurtigt når op på de maksimale 80 grader.
Jeg tror det er en defekt føler i kedlen, men gad jo godt tjekke det før jeg bruger penge på det skidt.
Er det muligt at bytte om på de to føler der sider på henhold kedel og retur, så jeg kan teste om fejlen ligger der ?
Hilsen Morten

Defekt fremløbsføler ?

: 23 jan 2014 17:52
af thy
ja det kan du godt....MEN husk at sænke set til 70 under forsøget da den jo måler på vand der bør være ca 10-20grader lavere..

Defekt fremløbsføler ?

: 23 jan 2014 18:00
af thy
Husk at få en kedel føler hvis du skal have en ny de er ikke ens.... men til forsøg går det fint...

Har prøvet selv ved en 2,5er og det gikfint til han fik en ny...

HUSK at afbryde strømmen ved ombytning fik et rap ovver naller af printet sidst så ikke alt der kan røres :great:

har du ikke muelighed for at måle temp lige hvor fremløb kommer op af baxien

Defekt fremløbsføler ?

: 23 jan 2014 18:02
af thy
har du brugsforviringen er de nemme at lokaliserer på printet og kan ikke fejl vendes..sidder lige ved siden af hinanden

Defekt fremløbsføler ?

: 23 jan 2014 18:12
af Morten V
Tak for dit svar Thy !
Jeg har fundet tilslutningen på klemme J5 1-2 og 3-4 på side 32 i den her http://www.baxi.dk/fileadmin/user_uploa ... 344.11.pdf
Men jeg har ikke kunne finde noget om hvordan jeg kommer ind til følerne eller hvor de er placeret
Er det mig der overser noget ?

Defekt fremløbsføler ?

: 23 jan 2014 18:14
af Morten V
Nej Thy, desværre har jeg intet jeg kan måle med...

Defekt fremløbsføler ?

: 23 jan 2014 18:16
af thy
:wink: du bytter jo bare enderne på printet

kedelføler er bag øverste dækplade over lågen bag rockulden til vernstre

Defekt fremløbsføler ?

: 23 jan 2014 18:20
af Morten V
Super !!, det smutter jeg lige ud og prøver
Det bliver spændende : )
I'll be back og tak !

Defekt fremløbsføler ?

: 23 jan 2014 20:45
af Morten V
hej igen Thy : )
Har byttet rund på følerne og kan tvinge fyret til at levere mere varme.
Jeg er nu oppe på omkring de 70 grader i fremløb på det eksterne meter, mens fyret retur som nu er fremløb viser 98.

Burde dette ikke indikerer at det er føleren som det er galt med ?

Defekt fremløbsføler ?

: 23 jan 2014 20:57
af Brandsen
Halløj i forum,

Jo, det indikerer en defekt føler !