Defekt fremløbsføler ?
: 23 jan 2014 17:27
Davs
Jeg har et 1.5 Multiheat med iltstyring af en lidt ældre type. Fyret har nu kørt siden 2001 og har altid være driftsikkert og billigt i brug.
Nu er der opstået det problem at jeg ikke kan få høj nok fremløbs eller retur temp.
Ved optænding når jeg hurtigt op på de 80 grader jeg har sat kedle-temp. til, men på mit eksterne temp.- meter som er monteret ca, 1.5 meter fra afgangen fra fyret kan jeg ikke nå højre op end 52-54 grader.
Mit returløb viser 47- 53 på fyret alt efter om jeg har åben eller lukke shuntventil.
Det er ikke muligt at nå højer op end 52-54 grader på det ekstern fremløbs meter heller ikke hvis sætter driftformen på 100%
Når jeg lukke ned for fyret, og lader det stå 10-12 timer for at blive koldt, kan jeg højest komme ned på 52-54 grader i kedel-temp mens retur når ned 22, hvilket også passer med temp. på det eksterne temp.-meter som er monteret på ledningen med returvandet fra boligen.
Når jeg så starter fyret op er kedel temp. de før omtalte 52-54 grader, hvilket gør at jeg ralativt hurtigt når op på de maksimale 80 grader.
Jeg tror det er en defekt føler i kedlen, men gad jo godt tjekke det før jeg bruger penge på det skidt.
Er det muligt at bytte om på de to føler der sider på henhold kedel og retur, så jeg kan teste om fejlen ligger der ?
Hilsen Morten
Jeg har et 1.5 Multiheat med iltstyring af en lidt ældre type. Fyret har nu kørt siden 2001 og har altid være driftsikkert og billigt i brug.
Nu er der opstået det problem at jeg ikke kan få høj nok fremløbs eller retur temp.
Ved optænding når jeg hurtigt op på de 80 grader jeg har sat kedle-temp. til, men på mit eksterne temp.- meter som er monteret ca, 1.5 meter fra afgangen fra fyret kan jeg ikke nå højre op end 52-54 grader.
Mit returløb viser 47- 53 på fyret alt efter om jeg har åben eller lukke shuntventil.
Det er ikke muligt at nå højer op end 52-54 grader på det ekstern fremløbs meter heller ikke hvis sætter driftformen på 100%
Når jeg lukke ned for fyret, og lader det stå 10-12 timer for at blive koldt, kan jeg højest komme ned på 52-54 grader i kedel-temp mens retur når ned 22, hvilket også passer med temp. på det eksterne temp.-meter som er monteret på ledningen med returvandet fra boligen.
Når jeg så starter fyret op er kedel temp. de før omtalte 52-54 grader, hvilket gør at jeg ralativt hurtigt når op på de maksimale 80 grader.
Jeg tror det er en defekt føler i kedlen, men gad jo godt tjekke det før jeg bruger penge på det skidt.
Er det muligt at bytte om på de to føler der sider på henhold kedel og retur, så jeg kan teste om fejlen ligger der ?
Hilsen Morten