Side 1 af 3

Røg i fyrrum

: 21 jan 2014 21:08
af Knuddi41
Kan røg i rummet have noget at gøre med for lav kedel temperatur? Tænker på opdrift i skorsten.

Røg i fyrrum

: 21 jan 2014 21:13
af nemocharley
træk, utætheder på kedel er det jeg tænker først.

Røg i fyrrum

: 21 jan 2014 21:19
af Knuddi41
Synes ikke der er. Røg kommer ud ved ekstern snegl. Nogle gange mere som andre

Røg i fyrrum

: 21 jan 2014 21:25
af nemocharley
ja jeg skal ikke kunne sige det, men der er sikkert nogen som har en god forklaring....

Røg i fyrrum

: 21 jan 2014 21:30
af Lau
Røgrør tilstoppet, imellem fyr og skorsten?
Røgtilbageslag i skorsten, så røgen trykkes baglæns?

Når det så er sagt, de fyr fra NBE er ikke kendt for at være de tætteste, de har godt af at få blødgjort glassnoren med wd40 engang imellem.

Røg i fyrrum

: 21 jan 2014 21:31
af pille bruger

Røg i fyrrum

: 21 jan 2014 21:42
af Knuddi41
By pass. Hvordan fjerner jeg den. Min kedel er med semi rens

Røg i fyrrum

: 21 jan 2014 22:05
af pille bruger
Knuddi41 skrev:By pass. Hvordan fjerner jeg den. Min kedel er med semi rens
Du skal ikke fjerne den, du skal åbne den ved at dreje på boltene og åbne spjældet.

Røg i fyrrum

: 21 jan 2014 22:11
af Knuddi41
Sådan. Prøver lige

Røg i fyrrum

: 21 jan 2014 22:22
af Knuddi41
Det virkede. Låst på 100% og intet røg. Takker mange gange. Synes godt nok mit forbrug svinger meget fortiden. 50 kilo den ene dag og under 20 en anden. Kan det være snegl som giver uens piller? Måske jeg skulle prøve med elektikker rør i snegl