Side 1 af 1

Kan jeg undgå at pumpe stopper når brænder går på "max temp"

: 07 jan 2014 18:17
af BHA
Opdagede igår at brænderen var stoppet på "max temperatur opnået" (tror jeg nok). Samtidig med dette stopper pumpen (sidder i L7). Det betyder at det jo hverken er flow på hus eller kedel. Så der gik jo et par timer inden brænderen startede op igen og der var radiatorerne i huset blevet kolde :( .

Setpunkt 63 gr. Stopper på 10 gr. Over starter på 0 gr under.

Kan jeg i styringen ændre at pumpe stopper på max temp. ? V7 styring

Kan jeg undgå at pumpe stopper når brænder går på "max temp"

: 07 jan 2014 18:20
af pille bruger
BHA skrev:Opdagede igår at brænderen var stoppet på "max temperatur opnået" (tror jeg nok). Samtidig med dette stopper pumpen (sidder i L7). Det betyder at det jo hverken er flow på hus eller kedel. Så der gik jo et par timer inden brænderen startede op igen og der var radiatorerne i huset blevet kolde :( .

Setpunkt 63 gr. Stopper på 10 gr. Over starter på 0 gr under.

Kan jeg i styringen ændre at pumpe stopper på max temp. ? V7 styring

Ja, sæt kedeltemperatur til 65 gr.
Diff over til 15 gr.
Diff under til 5 gr.

Pumpestart 45 gr.
Pumpestop 60 gr.

Kan jeg undgå at pumpe stopper når brænder går på "max temp"

: 07 jan 2014 18:31
af BHA
Jeg takker.
Det må være de 15 gr. Over du vil have for at forhindre fyret når op max, ikke?
Setpunkt 63 passer med 65 gr på extern energimåler. Så det er egentlig for at ramme 65 jeg kører 63.

Jeg prøver, tak.

Kan jeg undgå at pumpe stopper når brænder går på "max temp"

: 07 jan 2014 18:36
af pille bruger
BHA skrev:Jeg takker.
Det må være de 15 gr. Over du vil have for at forhindre fyret når op max, ikke?
Setpunkt 63 passer med 65 gr på extern energimåler. Så det er egentlig for at ramme 65 jeg kører 63.

Jeg prøver, tak.
Nej/ja :wink: , 15 over for at give styringen mere tid at regulere ind/ned, inden det stopper på max temp.
De andre tal var for at få pumpen til at køre når fyret er varmt.

Kan jeg undgå at pumpe stopper når brænder går på "max temp"

: 07 jan 2014 18:39
af BHA
Modtaget. :great:

Kan jeg undgå at pumpe stopper når brænder går på "max temp"

: 07 jan 2014 22:55
af vilhapiller
pille bruger skrev:

Ja, sæt kedeltemperatur til 65 gr.
Diff over til 15 gr.
Diff under til 5 gr.

Pumpestart 45 gr.
Pumpestop 60 gr.
Hej.

Er det fordi at det er en version 7 styring at man vælger pumpe start 45 og pumpe stop 60 ?

Jeg har den gamle styring og køre pumpe start 45 og pumpe stop 40

Kan jeg undgå at pumpe stopper når brænder går på "max temp"

: 08 jan 2014 06:52
af pille bruger
vilhapiller skrev:
Hej.

Er det fordi at det er en version 7 styring at man vælger pumpe start 45 og pumpe stop 60 ?

Jeg har den gamle styring og køre pumpe start 45 og pumpe stop 40
Det er ikke fordi det er V7.
Der er frit valg hvilke temperaturer start og stop skal stå på.
Står start for højt, får man et dyk i temperatur kurven, og en spids på ydelseskurven.
Står stop for højt, stopper pumpen for tidligt, og man udnytter ikke rest varmen i kedlen.