Hej

Er det ikke rigtig forstået at når fyret kører i lav,- så kan den ikke kører piller ind oftere end det den er stillet til i lav? Min er pt på 41.
Og kører den ikke i Lav når der er lys i højre diode,- den med 30-100% under?

Når jeg kommer ud og fyret kører i Lav og den lampe lyser, og jeg trykker på sek, så kan der sagtens stå 16 eller 20 osv. Hvis den skulle kører ind oftere skulle den så ikke gå i Høj? (som er sat til 16)


Er der noget jeg har overset/misforstået?

Mvh Jan

Kørsel i lav

: 07 jan 2014 13:55
af thy
snakker vi iltstyring?

så stilles paremeterne i alarmreset+ menu

feks H15
L 40
b30 maxblæs ved iltstyring

ved temperatuer over set vil den køre op mod de 40sek og er den faldene vil tiderne ændre sig mod de 15 serk som den så vil være på indtil set er nået igen og så vil den regulere mod de 40..... men ligger temp lige over set vil den være et sted mellem 15 og 40

den skal kun gå på høj ved temp under 5 grader fra setpunkt... det er faktisk rigtigt smart at der lige er en bakup så man kan stille lavt som mueligt og samtidigt være sikker på den høje tager over hvis det skulle blive nødvendig.det gør så den lave kan sættes så lavt at pausefyring kan undgås (næsten)

korekt lys i 30/100% lav

den går kun på høj ved kedeltemp fald over 5 grader under setpunkt..

Kørsel i lav

: 07 jan 2014 14:15
af jancar
Hej Thy

Ja det er med iltstyring.

Har stillet parametrene som de skal.

Temp ligger som regel og danser omkring setpunktet (77). Den går sjældent i pausefyring. Så selvom den er i Lav, så kan den godt kører piller ind oftere end de 41 den er sat til på lav? Men ikke oftere end de 16 som den er sat til i høj. Rigtig forstået?

Mvh Jan

Kørsel i lav

: 07 jan 2014 14:27
af thy
jancar skrev:Hej Thy

Ja det er med iltstyring.

Har stillet parametrene som de skal.

Temp ligger som regel og danser omkring setpunktet (77). Den går sjældent i pausefyring. Så selvom den er i Lav, så kan den godt kører piller ind oftere end de 41 den er sat til på lav? Men ikke oftere end de 16 som den er sat til i høj. Rigtig forstået?

Mvh Jan
H 16 betyder snegl kører hver 16sek det vil sige ca 4 gange per minut
L 41 betyder snegl kører hver 41sek det vil sige ca 1,5 gange per minut

så snegle tiden er fri mellem 16 og 41 efter settemp

korekt forstået :great: