Side 1 af 3

Oliefyret æder al varmen!

: 06 jan 2014 16:25
af Lassedam
Halløj

Jeg har et brændefyr og et gammelt oliefyr med indbygget vvb der sidder i serie. Brændefyret laver fin varme, 70 grader på vekseleren, og det fortsætter ind i oliefyret, vvb er 60 grader, men centralvarmen er lunken! På min gulvvarme shunt har jeg kun 25 i fremløb og der kommer ikke rigtig varme i hytten.

Nogen der kan hjælpe?

Oliefyret æder al varmen!

: 06 jan 2014 18:45
af Kruse
Har det virket eller har der altid været et problem ved træfyring?

Oliefyret æder al varmen!

: 06 jan 2014 19:21
af Lassedam
Jeg har oliefyret til at køre når jeg ikke hjemme. Jeg har oplevet problemet i forbindelse med efterårsferien og nu her har jeg haft oliefyret til at køre siden 23/12 til 3/1.. Huset har stået med 22 grader fra oliefyret, da jeg kommer hjem tænder jeg op i brændefyret, får varme i akkutanken, ca 80 grader, slukker oliefyret, og henover det næste døgn er temperaturen faldet til 20 selvom jeg har masser af varme fra brændefyret.

Oliefyret æder al varmen!

: 06 jan 2014 19:34
af J-B
Som jeg forstår beskrivelsen af dit anlæg, så har du åben ekspantion på brændefyret og lukket på oliefyret og centralvarmen?
Du har en manometer, enten på oliekedelen eller ved sikkerhedsventilen, hvad tryk viser den?
Så skal du tjekke (kontrollere) om der er fortryk på din trykekspansionsbeholder, det skal være ca 0,8 bar, alt efter hvor langt der er til øverste punkt i dit anlæg.
Hvis det er ok, så fylder du vand på og lufter ud, tryk på anlæg skal være ca 1,0 bar, du skal slukke cirkulationspumper mens du udlufter.
Håber det kan bruges :great:

Oliefyret æder al varmen!

: 06 jan 2014 19:42
af Landlyst
Hmm Lasse har du fundet ud af hvordan det der anlæg egentligt hænger sammen? For så vidt jeg husker var der hvis noget med at du var/er helt sikker på at tryk og trykløs side er koblet sammen?? Mener aldrig vi hørte hvordan det egentligt ser ud?

Oliefyret æder al varmen!

: 06 jan 2014 19:48
af Lassedam
J-B skrev:Som jeg forstår beskrivelsen af dit anlæg, så har du åben ekspantion på brændefyret og lukket på oliefyret og centralvarmen?
Du har en manometer, enten på oliekedelen eller ved sikkerhedsventilen, hvad tryk viser den?
Så skal du tjekke (kontrollere) om der er fortryk på din trykekspansionsbeholder, det skal være ca 0,8 bar, alt efter hvor langt der er til øverste punkt i dit anlæg.
Hvis det er ok, så fylder du vand på og lufter ud, tryk på anlæg skal være ca 1,0 bar, du skal slukke cirkulationspumper mens du udlufter.
Håber det kan bruges :great:
Beskrivelsen er helt rigtig :great: trykmåleren på olietanken siger 1 bar og ekspansionsbeholderen er ok. Der er luftet ud og påfyldt vand uden held
Vandet cirkulere fint, ingen larm eller bobler i pumper og resten af anlægget. Vandet bliver bare ikke varmt af gennemløbet af oliefyret?

Oliefyret æder al varmen!

: 06 jan 2014 19:56
af Kruse
Det vil sige at vandet er varmt når det går ind i oliekedels retur men lukket når det kommer ud af frem løbet?

Oliefyret æder al varmen!

: 06 jan 2014 20:02
af Lassedam
Landlyst skrev:Hmm Lasse har du fundet ud af hvordan det der anlæg egentligt hænger sammen? For så vidt jeg husker var der hvis noget med at du var/er helt sikker på at tryk og trykløs side er koblet sammen?? Mener aldrig vi hørte hvordan det egentligt ser ud?
Således hænger det sammen

Oliefyret æder al varmen!

: 06 jan 2014 20:04
af Landlyst
Ja og det er jo det der ikke giver mening... stadig.... tryk og åben er blandet sammen.....

Oliefyret æder al varmen!

: 06 jan 2014 20:12
af Lassedam
Lortet har stået som tegnet i 20 år..
Varmen forsvinder inden i oliefyret, som om der en veksler eller ventil i oliefyret som ikke fungere.