Jeg står over for at købe en landejendom hvor der i dag er radiator i underetagen tilsluttet et gammelt oliefyr.
1. salen er el-opvarmet. Jeg har tænkt mig at sætte vandbåren radiatorer op.
Der er ikke nogen egentlig opgørelse over varmeforbruget, men energikonsulenten har beregnet sig til 68000 kr. årligt.

Huset er på i alt 282 kvm. er ombygget i 1977 og har ikke det helt vilde isolering. På loft er der 100 mm, jeg regner med at isolere op til 300mm. Vinduer og døre er alle med Thermo, som jeg ikke påtænker at skifte de første par år, de er meget fine tætte. Huset virker sådan set rimelig tæt, bare uden det vilde isolering. På sigt skal det selvfølgelig isoleres mere.

Jeg er lidt i tvivl om hvilket og hvor stort fyr der skal til. Det skal selvfølgelig kunne trække de 282 etage kvm. + på sigt 100-150 kvm. ny stålhal/værksted der skal fuldt isoleres (skal dog kun opvarmes når jeg skal gå der og rode) formentlig bliver det med kalofære.

Jeg laver en del skovflis, så det skal helst være et fyr der kan æde det (iltstyring osv), i stedet for at smide det ud.
Jeg gider ikke rigtig rode med noget "kinagøjl" det har jeg haft nok af. Der skal gerne investeres rigtigt første gang, selvfølgelig så billigt som muligt. Skal leve op til de nye krav.

Hvor stort fyr skal der til?
Hvilket mærke?
Pris?
Er der nogen der har lign. ejendom, vil jeg gerne høre mere om forbrug/ anlæg?

På forhånd tak.

Dimentionering af nyt anlæg.

: 06 jan 2014 15:26
af nemocharley
umiddelbart tænker jeg KSM eller Twinheat - begge mærker i passende størrelse beløber sig op over ca. 60-70k i anskaffelse

http://www.twinheat.dk/

lidt om KSM´s nye Tuxedo serie

viewtopic.php?f=63&t=17569

Fyrets størrelse? Den er ikke ligetil

68.000dkr på el og olie (er det et gammelt oliefyr)
282m2 middel? isolering + 150m2 frostfrit (med mulighed for periodevis opvarmning - med hvad?) godt isoleret værksted på sigt
Flis som brændsel (udelukkende?)

Dimentionering af nyt anlæg.

: 06 jan 2014 16:06
af triumph
Hvad er godkendt til flis ?
her er et beregningsprogram du kan bruge:
http://www.nbe.dk/download/beregningsprogrammer.html

Dimentionering af nyt anlæg.

: 06 jan 2014 16:09
af nemocharley

Dimentionering af nyt anlæg.

: 06 jan 2014 16:11
af J-B
Du kan prøve at kigge lidt nærmere på KSM stokere, de laver nogle modeller beregnet til skovflis.
http://www.ksm-stoker.dk/dk/oversigt_multistoker.php
Har kun hørt godt om dem og de anlæg jeg har kendskab til, kører problemfrit med diverse brændsler, (piller, træstøv, korn/rapsafrens og flis).
Størrelse på anlæg, så burde en 19kw. kunne klare det, (hvis de 68k. er både til el og olie), men når du får sat en kalorifere til, så vil den nok kunne køre den noget ned i temp, men det kan klares med en buffertank, så du har en del kw. på lager at bruge af.

Dimentionering af nyt anlæg.

: 06 jan 2014 16:42
af mmm
Ja de 68000 kr. er for både el og olie til sammen, men det er beregnet (ikke de faktiske tal).
Oliefyret er møg gammelt ja. Og på 1. sal er som sagt el-paneler, som ligeledes er møg gammelt. Jeg vil tro begge dele er fra da huset blev væsentlig ombygget i 1977.
Der ud over kommer det varme vand af en eller anden grund fra en 100L metro EL-vandvarmer, som dog "kun" er 10 år gammel.
Jeg havde tænkt at skrotte både oliefyr og el-paneler og opsætte Rio-paneler på 1. sal + div. isolering af 1. sal, til at starte med, senere også nye vinduer/døre.
Det faktiske boligareal er dog opmålt af den som har lavet energirapporten til 156 kvm. i stueplan og 104 kvm. på 1. sal i alt 260 kvm.

Jeg har ikke så meget flis af jeg vil kunne køre udelukkende på det. Jeg har måske til ca. 30-40% af forbruget. Så det skal gerne være med iltstyring så det selv kan regulere når der skiftes brændsel.
En kalorifere vil helt sikkert tage det meste af varmen ud af fyret, så der skal nok en buffertank på som j-b siger.

Dimentionering af nyt anlæg.

: 06 jan 2014 17:36
af nemocharley
Måske 20kw kan gøre det for dig med en passende buffer.

Jeg kan læse mig til at rigtig mange ender med at fyre udelukkende med træpiller efter nogle få år, så følgende overvejelse bør nok gøres
1) bliver du ved med selv at lave flis?
2) skal der et fjernlager til flis, som du kan skovle flis ned i med noget maskineri? Er dine forhold gode nok til at flisfyring ikke bliver for irriterende i længden for dig?
3) Hvor skal fyret stå?
4) Jo 30-40% af din brændsel er gratis men hvis du vælger at købe et regulært pillefyr så kan du spare mange penge i anlægsomkostninger (der findes dog billigere stokere end dem der er nævnt - se listen fra dti f.eks)

Dimentionering af nyt anlæg.

: 06 jan 2014 19:24
af MichaelK
Hvor bor du?

Du bør kontakte Bent vvs, for et godt tilbud. Der kommer et fuldautomatisk
Hargassner til flis, og alt muligt andet du måtte have lyst til at hælde i den.

Bent kontaktes via: http://www.hargassner.dk


Mvh.

Dimentionering af nyt anlæg.

: 06 jan 2014 20:18
af Ugelvig
Når vi skal energisætte gamle huse fra før 1977 med dårlig til middel isolering, siger tommelfingerreglen mellem 75 - 100 W pr. kvm. I dit tilfælde vil det så give mellem 20 - 26 kW kedel. Så kan man selvfølgelig argumentere med, at du langs af sted vil renovere og optimere huset, således energikravet sænkes. Ligeledes vil du sikkert sætte flere kvm på, gildesal, værksted m.v. og effektkravet vil stige. Ligeledes har vi en idé om, at kedlen gerne må arbejde for føden, så hellere til den smalle side...

Alternativt kunne du jo oplyse størrelse på eksistende oliefyr og samlet effekt på alle EL-panelerne, giver jo også noget at gå efter.

Ingen tvivl om at de østriske flisfyr er kram - Men de koster også. Havde man uanet af guld ville en Hargassner eller ETA kedel være sagen. Men så snakker vi også mere end en alm. dansk stoker...

Alternativt kunne du jo opsætte et helt alm. træpillefyr i kaskade med en brændekedel. Det kan sikkert fås for samme pris som en god stoker. På den måde har du mulighed for at fyre pind (når du gider eller falder over et billigt læs) og fyrer med træpiller når sofaen kalder... Ser lige at Hargassneren faktisk kan konverteres til pind, så kan den jo fyre det hele...

Dimentionering af nyt anlæg.

: 06 jan 2014 20:56
af J-B
mmm, hvis du vælger en sammenbygget KSM så er det nok bare hvor tit du skal fylde på? vil gerne spørge en kammerat om han skifter program, hvis det er?