Side 1 af 1

Hvad er der galt med mit fyr nu?

: 03 jan 2014 14:22
af Landlyst
Hvad pokker sker der med mit fyr? Er der ikke nogle af jer som måske kan se det ud af stokercloud? Den går i alarm manglende brændsel men det er der.... Den begyndte i går efter jeg rensede den første gang.... men kan ikke lige gennemskue hvorfor den går ud.... :(

Hvad er der galt med mit fyr nu?

: 03 jan 2014 14:40
af Lintz
Er du sikker på at den får piller selv om der er i magasinet. En pille der har sat sig fast i intern snegl - måske.

Hvad er der galt med mit fyr nu?

: 03 jan 2014 14:41
af Ladegaard10
Landlyst skrev:Hvad pokker sker der med mit fyr? Er der ikke nogle af jer som måske kan se det ud af stokercloud? Den går i alarm manglende brændsel men det er der.... Den begyndte i går efter jeg rensede den første gang.... men kan ikke lige gennemskue hvorfor den går ud.... :(
Den kan ikke se ild der har ikke være lux over en lang periode
Kl 13:52 er der ingen lux kl 14:02 så går det ud en periode på 10 min uden lux, så skal fyret slukke på alarm manglende brændsel

Hvad er der galt med mit fyr nu?

: 03 jan 2014 15:20
af pille bruger
Landlyst skrev:Hvad pokker sker der med mit fyr? Er der ikke nogle af jer som måske kan se det ud af stokercloud? Den går i alarm manglende brændsel men det er der.... Den begyndte i går efter jeg rensede den første gang.... men kan ikke lige gennemskue hvorfor den går ud.... :(
Du skal øge min. drift effekten ( skorstenstræk )

Hvad er der galt med mit fyr nu?

: 03 jan 2014 17:25
af J-B
Prøv lige at kontrollere din fotocelle, at den sidder rigtig og er fri for støv, og at din herd sidder rigtig.
Når man kigger på din lux, så er det jo først gået i ged efter du har pillet ved det :wink:

Hvad er der galt med mit fyr nu?

: 03 jan 2014 17:52
af calle
Landlyst skrev:Hvad pokker sker der med mit fyr? Er der ikke nogle af jer som måske kan se det ud af stokercloud? Den går i alarm manglende brændsel men det er der.... Den begyndte i går efter jeg rensede den første gang.... men kan ikke lige gennemskue hvorfor den går ud.... :(
Ja den der problematik er formentlig faldstokerens største problem :evil: Der ophobes stille og roligt smuld af forskellig grovhed i siloen. En hel del af det kan sies fra ved at bore huller i den externe snegl. Andre tilsætter madolie for at få smulden til at klumpe, så den kan transporteres med op gennem sneglen. Jeg har af forskellige årsager valgt at bore huller i sneglerøret. Det gør at jeg kan nøjes med at rense siloen for hver CA. 1200 kg, så vidt jeg lige kan sjuffe mig til. Det er tydeligt, at når siloen er nyrenset, så kommer der piller ved hver eneste rotation fra sneglen. Det kniber godt nok noget, når vi nærmer os rensetid. Jeg gider ikke rende og veje piller af og stille på fyret i tide og utide, så når jeg kan se, at tiden er ved at nærme sig en rensning, så "timer" jeg det, så siloen er tom, når den SKAL renses.

Jeg har endnu ikke fået noget gjort ved mit "snegleprojekt" icon_cheesygrin.gif men lige pludselig så gør jeg det 8)

Venlig hilsen

Hvad er der galt med mit fyr nu?

: 03 jan 2014 19:46
af WoodyHugo
Landlyst skrev:Hvad pokker sker der med mit fyr? Er der ikke nogle af jer som måske kan se det ud af stokercloud? Den går i alarm manglende brændsel men det er der.... Den begyndte i går efter jeg rensede den første gang.... men kan ikke lige gennemskue hvorfor den går ud.... :(
......husk at hælde benzin på tanken

Hvad er der galt med mit fyr nu?

: 03 jan 2014 20:53
af Landlyst
Lintz skrev:Er du sikker på at den får piller selv om der er i magasinet. En pille der har sat sig fast i intern snegl - måske.
Hmm ups... :oops: Da jeg lige var omkring hurtigt og starte den igen, så da jeg rørte slangen så faldt der en håndfuld piller ned... Hvordan de har kunnet hænge der forstår jeg ikke :shock:

Men lagde mærke til at den tidliger i dag kørte underligt op og ned og kurver så vilde ud... Troede det havde noget med det at gøre... Det havde det så ikke lige her... Men hvorfor svinger den sådan op og ned i ydelse som den gør...

Og når den køre VVB så burde den vel justere ned når kedeltemp. stiger? Men der køre den videre og slukker med i stedet for...

Hvad er der galt med mit fyr nu?

: 03 jan 2014 21:23
af pille bruger
Landlyst skrev:
Hmm ups... :oops: Da jeg lige var omkring hurtigt og starte den igen, så da jeg rørte slangen så faldt der en håndfuld piller ned... Hvordan de har kunnet hænge der forstår jeg ikke :shock:

Men lagde mærke til at den tidliger i dag kørte underligt op og ned og kurver så vilde ud... Troede det havde noget med det at gøre... Det havde det så ikke lige her... Men hvorfor svinger den sådan op og ned i ydelse som den gør...

Og når den køre VVB så burde den vel justere ned når kedeltemp. stiger? Men der køre den videre og slukker med i stedet for...
Der sker det at når du vil lave varmt vand, bliver den nye kedeltemperatur din valgte vvb temp + 20 gr.
Altså 58+20=78 gr.
Når den er færdig med at varme vvb, er din kedeltemp stadig 78 gr. og det er mere end 60 + diff over = 70 gr
Forslag: sænk vvb temperatur til 55 gr. og sæt diff over op til 15 gr.
Det giver et større spillerum, før der bliver så varmt at det lukker ned.

Hvad er der galt med mit fyr nu?

: 03 jan 2014 21:51
af Landlyst
pille bruger skrev:
Der sker det at når du vil lave varmt vand, bliver den nye kedeltemperatur din valgte vvb temp + 20 gr.
Altså 58+20=78 gr.
Når den er færdig med at varme vvb, er din kedeltemp stadig 78 gr. og det er mere end 60 + diff over = 70 gr
Forslag: sænk vvb temperatur til 55 gr. og sæt diff over op til 15 gr.
Det giver et større spillerum, før der bliver så varmt at det lukker ned.
Aha... Det fremgår jo ingen steder at den hæver kedeltemp når den laver varmtvand... :shock: Det vil jeg da så lige prøve... :great: