varmvandsprivotering

: 02 jan 2014 20:17
af long
Jeg har en 3vejs styring som ikke virker , den vil ikke gå tilbage til radiatoranlæg ,, når beholder er varm, ventil er under et år gammel , nogen gode ideer ? :roll:

varmvandsprivotering

: 02 jan 2014 21:55
af Kigan
hva styring har du?

varmvandsprivotering

: 03 jan 2014 08:47
af xkfc
Velkommen til long.

Få fat i montøren.
Til de fleste motorventiler skal der være en fast fase for at den kan køre tilbage, det kan være dårlig montage så ledningen er gået løs eller knækket.

Men jeg ved jo ikke hvilken ventil du har, så det er ikke sikkert at det er det som der er galt.
Hvis du en anden gang har spørgsmål, så husk at oplyse hvilket grej det drejer sig om, styring, chip, ventil, type m.m. :great:

Mvh. Kenneth

varmvandsprivotering

: 03 jan 2014 08:48
af long
Scotte version 6, 72
10 kw

varmvandsprivotering

: 03 jan 2014 08:55
af long
Ventil 3 vejs fra hedstoker , har virket fint ,
Jeg har ffundet ud af hvis jeg giver motor et lille dask så køre den tilbage igen

varmvandsprivotering

: 03 jan 2014 09:07
af xkfc
long skrev:Ventil 3 vejs fra hedstoker , har virket fint ,
Jeg har ffundet ud af hvis jeg giver motor et lille dask så køre den tilbage igen
Tæsk er en dårlig løsning, men ganske brugbar til fejlfinding icon_cheesygrin.gif

Jeg ved ikke om det er muligt at skille ventilen ad, og måske smøre den, eller checke at ledningerne sidder som de skal.
Min anbefaling er at kontakte Hedestoker.

MVH. Kenneth

varmvandsprivotering

: 06 jan 2014 21:29
af long
Har skiftet motor til ventil virker fint igen