Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum

Problemer med Scotte/woody regukering

Spørgsmål vedr. Scotte samt det tilbehør der laves til Scotte pillefyret
Brugeravatar
HR LUCCA
Stoker XV
Stoker XV
Indlæg: 1290
Tilmeldt: 11 dec 2012 19:31
Mit fyr: Scotte 10 kw V7 styring
Areal: 146 m2
Brændsel: træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 4200
Årligt forbrug: Ca 4500 kg
Geografisk sted: Slagelse
Givet likes: 2 gange
Modtaget likes: 15 gange

Problemer med Scotte/woody regukering

Indlægaf HR LUCCA » 21 dec 2013 20:57

En god start er P 2.00 og I 0.10 :wink:


Garmin
Stoker VI
Stoker VI
Indlæg: 230
Tilmeldt: 01 sep 2008 12:59
Mit fyr: Woody 16
Areal: 90
Brændsel: Træpiller
Dagligt forbrug: ved ikke endnu
Geografisk sted: Hammershøj

Problemer med Scotte/woody regukering

Indlægaf Garmin » 22 dec 2013 14:06

Fyr2.png

Nu P=2 I=0.1 D=7
Det burde da kunne gøres bedre ?

Slettet 15549

Problemer med Scotte/woody regukering

Indlægaf Slettet 15549 » 22 dec 2013 14:47

Garmin skrev:
Fyr2.png

Nu P=2 I=0.1 D=7
Det burde da kunne gøres bedre ?


D= 0
P=1.5
I= bliv hvor den er

Det er mit bud

Garmin
Stoker VI
Stoker VI
Indlæg: 230
Tilmeldt: 01 sep 2008 12:59
Mit fyr: Woody 16
Areal: 90
Brændsel: Træpiller
Dagligt forbrug: ved ikke endnu
Geografisk sted: Hammershøj

Problemer med Scotte/woody regukering

Indlægaf Garmin » 22 dec 2013 16:10

Det prøver jeg :-)

Garmin
Stoker VI
Stoker VI
Indlæg: 230
Tilmeldt: 01 sep 2008 12:59
Mit fyr: Woody 16
Areal: 90
Brændsel: Træpiller
Dagligt forbrug: ved ikke endnu
Geografisk sted: Hammershøj

Problemer med Scotte/woody regukering

Indlægaf Garmin » 23 dec 2013 07:26

Fyr3.png

Det ser jo faktisk fornuftigt ud nu.
Også nyrenset kedel, og lavere forbrug :-)


Slettet 15549

Problemer med Scotte/woody regukering

Indlægaf Slettet 15549 » 23 dec 2013 07:50

Garmin skrev:
Fyr3.png

Det ser jo faktisk fornuftigt ud nu.
Også nyrenset kedel, og lavere forbrug :-)


Ja det er da vist ikke helt skævt det der

pso
Stoker XII
Stoker XII
Indlæg: 757
Tilmeldt: 07 nov 2011 23:11
Mit fyr: Woody Mini 2011 model
Areal: 150+30
Brændsel: Fågelfors/Varga 8mm
Fremviser gerne i postnummer: 2770
Dagligt forbrug: 18,6 for november
Årligt forbrug: ca 5200kg
Geografisk sted: Kastrup

Problemer med Scotte/woody regukering

Indlægaf pso » 31 dec 2013 13:47

Hvilke P og I værdier er du så kommet frem til?
(I = 0.1 er stadig lavt og gør reguleringen langsom).



Tilbage til "Scotte Pillefyr"

Hvem er online

Brugere der læser dette forum: Ingen og 0 gæster