Side 1 af 1

Max ampere på pumpe udgang. Version 7

: 21 dec 2013 01:20
af brianrasmussen
Hej

Hvor mange ampere må man trække på pumpe udgangen på en version 7 styring ?

Vil gerne have styringen til at styre min gulvvarme shunt pumpe samme med cirkulationspumpen, men hvor meget kan udgangen tåle ?

mvh Brian

Max ampere på pumpe udgang. Version 7

: 21 dec 2013 03:39
af Slettet 15549
Det burde ikke være et problem tænk bare på at den udgang der trækker eltænder kan bruge 275 watt
Det gør de to cirkulationspumper nok ikke medmindre de er meget store og gamle

Max ampere på pumpe udgang. Version 7

: 21 dec 2013 15:16
af brianrasmussen
Ja det er rigtigt, men det kunnn jo godt være udgangen til el-tænderen er anderledes end de andre. Der sidder en 2 amperes sikring i, mon ikke det er samlet max forbrug.

Max ampere på pumpe udgang. Version 7

: 21 dec 2013 15:26
af Slettet 15549
brianrasmussen skrev:Ja det er rigtigt, men det kunnn jo godt være udgangen til el-tænderen er anderledes end de andre. Der sidder en 2 amperes sikring i, mon ikke det er samlet max forbrug.
Det er det nok