Side 1 af 1

Buldren fra kedel ved høj effekt??

: 12 dec 2013 18:47
af Fireman
Halløj i forum
Er den glade ejer af en scotte 10 kw v. 6.78 med semirens. I de sidste par uger er kedlen begyndt at buldre
og det ryster fra kælderen hvor "dyret" står. Det sker ved varmtvandsproduktion 75 % og varer ca 3-4 sek og forsvinder
igen for at vende tilbage ca 5 min efter. Hvad skyldes dette ? og er der andre der har oplevet samme buldren?
mvh
Og samtidig god jul til alle på forum. :great:

Buldren fra kedel ved høj effekt??

: 12 dec 2013 18:48
af pille bruger
Fireman skrev:Halløj i forum
Er den glade ejer af en scotte 10 kw v. 6.78 med semirens. I de sidste par uger er kedlen begyndt at buldre
og det ryster fra kælderen hvor "dyret" står. Det sker ved varmtvandsproduktion 75 % og varer ca 3-4 sek og forsvinder
igen for at vende tilbage ca 5 min efter. Hvad skyldes dette ? og er der andre der har oplevet samme buldren?
mvh
Og samtidig god jul til alle på forum. :great:
Det skyldes ofte for lidt luft, så op med luft tallene.

Buldren fra kedel ved høj effekt??

: 12 dec 2013 18:53
af Fireman
Fireman skrev:Halløj i forum
Er den glade ejer af en scotte 10 kw v. 6.78 med semirens. I de sidste par uger er kedlen begyndt at buldre
og det ryster fra kælderen hvor "dyret" står. Det sker ved varmtvandsproduktion 75 % og varer ca 3-4 sek og forsvinder
igen for at vende tilbage ca 5 min efter. Hvad skyldes dette ? og er der andre der har oplevet samme buldren?
mvh
Og samtidig god jul til alle på forum. :great:
pille bruger skrev:
Det skyldes ofte for lidt luft, så op med luft tallene.
Du er sgi hurtig Michael icon_cheesygrin.gif tak for det- nuværende luft er 16-24-29 hvor meget vil du anbefale de hæves,
synes ellers flammen ser godt ud. Kan det evt skyldes at det er ved at være tid til at ordne semirens retarderen??
mvh

Buldren fra kedel ved høj effekt??

: 12 dec 2013 18:54
af Fireman
Fireman skrev:
Du er sgi hurtig Michael icon_cheesygrin.gif tak for det- nuværende luft er 16-24-29 hvor meget vil du anbefale de hæves,
synes ellers flammen ser godt ud. Kan det evt skyldes at det er ved at være tid til at ordne semirens retarderen??
mvh
Undskyld tallet ved 10 % er 19 sorry

Buldren fra kedel ved høj effekt??

: 12 dec 2013 19:13
af martin_b
Det kan godt skyldes at semirensen trænger til rensning. Hvis den er meget beskidt, så er der ikke nok gennemgang i kedlen. Prøv at hive den op og give den en rens før du piller ved luften.

Buldren fra kedel ved høj effekt??

: 12 dec 2013 19:34
af Fireman
martin_b skrev:Det kan godt skyldes at semirensen trænger til rensning. Hvis den er meget beskidt, så er der ikke nok gennemgang i kedlen. Prøv at hive den op og give den en rens før du piller ved luften.
Ja Martin havde en ide at det måske kunne være det, det skal prøves i morgen :great:
mvh

Buldren fra kedel ved høj effekt??

: 12 dec 2013 20:03
af pille bruger
Fireman skrev:
Ja Martin havde en ide at det måske kunne være det, det skal prøves i morgen :great:
mvh
Go ide at rense kedel, brænder og rensemekanik + ny pille afvejning før ny indstilling af luften.
Dine tal 19 - 24 - 29 er :great: