Fejloptænding

Indlægaf Java » 13 dec 2013 10:56

Ja


Slettet 15549

Fejloptænding

Indlægaf Slettet 15549 » 13 dec 2013 14:32

whocarez52 skrev:Tak for svar. Jeg skal lige have prøvet det af men der er et par småting der skal fixes inden jeg kan afprøve semirens manuelt.

Jeg var nede ved fyret igen idag og det kører konstant uden start/stop, hvilket jeg tænker er en god ting. Men kan det passe asken skal være brunlig og ikke hvid?


Asken må gerne være kaffegrums/grå farvet lidt som en mus
Hvis den er hvid er der for meget luft til forbrændingen

whocarez52
Stoker V
Stoker V
Indlæg: 173
Tilmeldt: 22 okt 2013 10:48
Mit fyr: Woody m. v10 styring
Areal: 269
Brændsel: piller
Fremviser gerne i postnummer: 5700
Dagligt forbrug: Nyt fyr...
Årligt forbrug: ?
Givet likes: 1 gang
Modtaget likes: 2 gange

Fejloptænding

Indlægaf whocarez52 » 13 dec 2013 21:47

Tak for svarene.

Asken er kakaobrun, så det må jo være fint :-)
Pillefyr: 16kW Woody m. 10.032 styring - intet ekstradstyr (endnu).
Hus: 269 kvm
Pilleforbrug: Ca 8 ton.

Brugeravatar
icepirat
Stoker III
Stoker III
Indlæg: 70
Tilmeldt: 24 dec 2012 13:58
Mit fyr: Black Star + Woody
Areal: 115 + 28 garage
Brændsel: Piller 8 mm
Fremviser gerne i postnummer: 2650
Geografisk sted: Hvidovre
Modtaget likes: 2 gange
Kontakt:

Fejloptænding

Indlægaf icepirat » 26 dec 2013 19:11

whocarez52 skrev:Et lille tillægsspørgsmål. Hvad gør den føler jeg har taget billede af? Den er tilsyneladende ikke blevet monteret af VVSeren.

Billede

Da jeg kan se du tilsyneladende ikke har fået svar på dit spørgsmål vedr. føleren på billedet så tror jeg at jeg kan give dig svaret.
Hvis den er fabriksmonteret er det "formodentligt" føleren til at måle kedel temperaturen, men kan dog også være en føler til andet formål.
Med venlig hilsen,
icepirat
Hvidovre
http://stokercloud.dk/dev/590.html

whocarez52
Stoker V
Stoker V
Indlæg: 173
Tilmeldt: 22 okt 2013 10:48
Mit fyr: Woody m. v10 styring
Areal: 269
Brændsel: piller
Fremviser gerne i postnummer: 5700
Dagligt forbrug: Nyt fyr...
Årligt forbrug: ?
Givet likes: 1 gang
Modtaget likes: 2 gange

Fejloptænding

Indlægaf whocarez52 » 27 dec 2013 12:20

Hej Ispirat

Føleren er ikke monteret men sidder bare rullet sammen omkring powerkablet. Kan den bruges til måling af f.eks. udetemp?
Pillefyr: 16kW Woody m. 10.032 styring - intet ekstradstyr (endnu).
Hus: 269 kvm
Pilleforbrug: Ca 8 ton.


Kigan
Stoker XI
Stoker XI
Indlæg: 508
Tilmeldt: 14 aug 2008 18:32
Mit fyr: woody 16kw/Lamborghini EXA20 21Kw kedel
Areal: 114 / 110L VVB
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 3700
Årligt forbrug: ca. 3,5 Tons
Geografisk sted: Bornholm
Kontakt:

Fejloptænding

Indlægaf Kigan » 27 dec 2013 12:56

ja det kan den godt ;)
Mvh
Kevin
Mit fyr http://stokercloud.dk/dev/kevinh.html
Scotte 16kw BlackStar BS1016 114 m2 v7.0535