Jeg har lige hjulpet en ven med at opdatere hans V10 styring
vi lagde version 10.0467 på styringen og fandt så ud af at når den kører blæse rens
gør den det i 2 min selvom den står til

10 min
3 sek
50 %

jeg lagde så den gamle version på igen 10.045 men det hjalp ikke på blæse rens den blæser stadig i 2 min
med det resultat at den blæser bålet ud i lav last og kommer med manglende brændsel fejlmelding

Nogen som har en ide

Hilsen Daniel

Blæse rens kan ikke styres

: 30 nov 2013 16:58
af pille bruger
DanielElneff skrev:Hej
Jeg har lige hjulpet en ven med at opdatere hans V10 styring
vi lagde version 10.0467 på styringen og fandt så ud af at når den kører blæse rens
gør den det i 2 min selvom den står til

10 min
3 sek
50 %

jeg lagde så den gamle version på igen 10.045 men det hjalp ikke på blæse rens den blæser stadig i 2 min
med det resultat at den blæser bålet ud i lav last og kommer med manglende brændsel fejlmelding

Nogen som har en ide

Hilsen Daniel
Noget er gået i hak.
Gå ind på printet, og tryk på reset knappen.
Opdater igen.

Blæse rens kan ikke styres

: 01 dec 2013 11:32
af DanielElneff
Ja så fungerer det igen
jeg takker mange gange for hjælpen