Har du lyst til at støtte Stoker Pro? Læs mere her: Støt Stoker Pro Forum

køre 100 % ved 70 grader

Spørgsmål vedr. Scotte samt det tilbehør der laves til Scotte pillefyret
levi

køre 100 % ved 70 grader

Indlægaf levi » 22 nov 2013 19:23

marianne64 skrev:ikke noget der styre det.


Nå - ja men så ved du jo du skal have lavet det - før får du ikke skidtet til at køre fornuftigt.

Få fat i montøren - han må lave det om :great:


Hjemme teori
Stoker XVI
Stoker XVI
Indlæg: 1506
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Mit fyr: Sotte 30kW Blackstar L V.10.0921
Areal: 693m2
Brændsel: Træpiller, brænde
Årligt forbrug: 14t pill.,12m3 brænd
Geografisk sted: 3140 Ålsgårde
Givet likes: 1 gang
Modtaget likes: 8 gange

køre 100 % ved 70 grader

Indlægaf Hjemme teori » 22 nov 2013 19:25

Så er det den der driller og styrer din retur, herunder bestemmer at din kedel skal køre 80 grader når vandet er for koldt og derfor yder 100% ved 70 grader. VVB fungere desuden fint som buffer i dit anlæg, hvilket gør at fyret kører stakato og VVB'en ligeså.

Start med at slå VVB fra i styringen, så skulle det begynde at passe sig selv. Og så få lavet et eller andet der styrer VVB (motorventil eller returventil)
Mvh. Sophus

marianne64
Stoker V
Stoker V
Indlæg: 196
Tilmeldt: 19 jun 2011 19:05
Mit fyr: woody 10kw
Areal: 127 lavenergi
Brændsel: 8mm piller
Fremviser gerne i postnummer: 8700
Årligt forbrug: 3-4

køre 100 % ved 70 grader

Indlægaf marianne64 » 22 nov 2013 19:29

ønsket vvb temp skal den så bare sættes på 0?

Kigan
Stoker XI
Stoker XI
Indlæg: 508
Tilmeldt: 14 aug 2008 18:32
Mit fyr: woody 16kw/Lamborghini EXA20 21Kw kedel
Areal: 114 / 110L VVB
Brændsel: Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 3700
Årligt forbrug: ca. 3,5 Tons
Geografisk sted: Bornholm
Kontakt:

køre 100 % ved 70 grader

Indlægaf Kigan » 22 nov 2013 19:36

jep :)
Mvh
Kevin
Mit fyr http://stokercloud.dk/dev/kevinh.html
Scotte 16kw BlackStar BS1016 114 m2 v7.0535

Hjemme teori
Stoker XVI
Stoker XVI
Indlæg: 1506
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Mit fyr: Sotte 30kW Blackstar L V.10.0921
Areal: 693m2
Brændsel: Træpiller, brænde
Årligt forbrug: 14t pill.,12m3 brænd
Geografisk sted: 3140 Ålsgårde
Givet likes: 1 gang
Modtaget likes: 8 gange

køre 100 % ved 70 grader

Indlægaf Hjemme teori » 22 nov 2013 19:37

Jeg ved det egentlig ikke, men det burde vel virke. Så burde kedlen blive 60 grader og holde VVB'en samme temperatur.

Men har du en hane til VVB'en som du kan lukke "lidt", så gennemstrømningen den vej falder lidt, ellers har fyret lidt svært ved at regulere når returen er næsten samme temperatur som fremløbet!
Mvh. Sophus


levi

køre 100 % ved 70 grader

Indlægaf levi » 22 nov 2013 19:38

marianne64 skrev:ønsket vvb temp skal den så bare sættes på 0?


Ja det skal den - men du skal se at få en termostat på din varmtvandsbeholder - det andet der duer altså ikke!

marianne64
Stoker V
Stoker V
Indlæg: 196
Tilmeldt: 19 jun 2011 19:05
Mit fyr: woody 10kw
Areal: 127 lavenergi
Brændsel: 8mm piller
Fremviser gerne i postnummer: 8700
Årligt forbrug: 3-4

køre 100 % ved 70 grader

Indlægaf marianne64 » 22 nov 2013 19:40

ok det må vi have set på

Brugeravatar
Bjarne
Stoker III
Stoker III
Indlæg: 86
Tilmeldt: 10 dec 2007 19:20
Mit fyr: BS1016, 10 KW v/7 m/Semirens
Areal: 145 + 12 m2 fyrrum
Brændsel: Piller 8 mm svenske
Årligt forbrug: 3800 kg
Geografisk sted: Høng

køre 100 % ved 70 grader

Indlægaf Bjarne » 22 nov 2013 19:56

levi skrev:
Ja det skal den - men du skal se at få en termostat på din varmtvandsbeholder - det andet der duer altså ikke!



Præcis :great:

Det scenario din VVB køre på 2-3 timer, svarer til det min kører på et døgn! :D
NBE 10 Kw, BS 1016 semirens v7 styring, 2 x 100 mm udluftning, 150 m2 , samt Solvarme, forbrug: 3,8 ton årligt

Fyrdata Online:
http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=bjarne1

Hjemme teori
Stoker XVI
Stoker XVI
Indlæg: 1506
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Mit fyr: Sotte 30kW Blackstar L V.10.0921
Areal: 693m2
Brændsel: Træpiller, brænde
Årligt forbrug: 14t pill.,12m3 brænd
Geografisk sted: 3140 Ålsgårde
Givet likes: 1 gang
Modtaget likes: 8 gange

køre 100 % ved 70 grader

Indlægaf Hjemme teori » 24 nov 2013 10:34

Hej

Har du ikke stillet på det, og/eller kører det med urstyring, for det ser stadig mildest talt lidt besynderligt ud.

Følerne i kedel og VVB er heller ikke helt enige, da VVB bliver varmere en kedel, det burde ikke kunne lade sig gøre, men det er nok fejlvisning.

Hvis fyret skal have en chance for at regulere skal du have begrænset flowet gennem VVB og når du kører med urstyring er det vigtig at du sætter pumpestop højt, ellers tømmer den VVB'en for varme og bruger til husvarme. Så jeg vil sige pumpestop 55, ville være passende, men at du samtidigt skal have styr på dine grafer da kedlen af og til under drift kommer under 55 grader. Formentlig fordi returen er varm, men flowet meget højt. For at begrænset flowet skal VVB'en drosles lidt ned som jeg skrev tidligere, hvis i har en hane mellem kedel og VVB lukkes så meget i at returen bliver stabil. Dette alt sammen indtil i får sat en regulering på VVB'en.
Mvh. Sophus



Tilbage til "Scotte Pillefyr"

Hvem er online

Brugere der læser dette forum: Ingen og 0 gæster