Defekt temperaturføler

: 22 nov 2013 10:44
af fyrop
Hej.

Jeg har et Arcon solvarmeanlæg med en Arcon TC-S2 styring. Temperaturføleren i varmtvandsbeholderen viser pludselig konstant
20 grader, hvilket gør at pumpen til solfangeren nærmest kører konstant, da temperaturen er højere i solfangeren.

Det er denne det drejer sig om
http://www.kso-ordning.dk/brugervejledn ... _s2_dk.pdf

http://www.kso-ordning.dk/brugervejledn ... bitank.pdf

Temperaturføleren er indkabslet i vandvarmeren, så den er ikke sådan lige at
udskifte, så hvordan klarer man den side af sagen?
Hvilken temperaturføler kan man bruge til at erstatte den gamle med?

Nogle ideer?

/Michael

Defekt temperaturføler

: 22 nov 2013 11:13
af T-mek
Hej

Det er en Ni-100 føler.

F.eks. den her.

http://www.ebay.com/itm/Ni100-Kabel-Tem ... 1655wt_896

Defekt temperaturføler

: 26 nov 2013 18:52
af T-mek
Hvordan går det med den her ?

Defekt temperaturføler

: 26 nov 2013 19:06
af pso
Så vidt jeg lige kan se på data for ni-100 føler kan du sætte en almindelig 150 ohms modstand i istedet for føler indtil du kan skifte føleren.

Re: Defekt temperaturføler

: 06 jan 2017 15:46
af Soren+
Hej Michael
Fandt du en løsning på dit PT100 problem for snart længe siden ? Jeg har et tilsvarende problem på min solfanger som har en Arcon TC S5 styring
Hilsen
Søren

Re: Defekt temperaturføler

: 10 jan 2017 11:30
af fyrop
Hej
Nej, ikke rigtigt.
Inden jeg fik det fikset, blev beholderen utæt, så det endte med en helt ny varmtvandsbeholder i stedet.
Vh Michael