Hejsa på boardet

Jeg søger standartindstillinger til min scotte plus version 6.73 på en opop blackstar 20 kedel har været inde på NBE og søge men kan ikke finde det nogen steder, kan godt være jeg trænger til nye briller.

Har prøvet og lave en fabriksindstilling ved og slukke strøm, tage batteri ud i 30 sek og startet op i omvendt rækkefølge men den beholdt de gamle værdier :cry:

Årsagen er den at jeg ikke kan få flammerne til og ligne dem på de forskellige videoer der findes http://mhes.dk/hjem-2/videoer/flamme-typer.html.
Dette skulle være 100% ved mig http://www.youtube.com/watch?v=XgLINGX2 ... e=youtu.be :(

Er ikke på nettet endnu men er ved og gøre klar til det.

Bruger 8mm Barlinek piller

På forhånd tak for hjælpen
Leif

Tal til version 6.73

: 21 nov 2013 23:53
af J-B
Mon ikke du kan bruge de tal hertil blæser og finjustere derfra http://www.nbe.dk/files/manager/vejledn ... fl85mm.pdf
Husk at veje piller af inden og gerne 3 gange og tag gennemsnittet, så skal det nok komme til at virke som det skal.
Justering af renseblæs, er som tommelfingerregel ca 10 minutter, 4 sekunder og blæs 100%+50%
Så skal du huske at flammen du ser, er når du lige åbner lågen, ikke bare 5 sekunder efter, og vent ca 10 minutter efter hver justering til du kigger til den.
Husk at låse brænderen til 100% og justere maks, 50% når du justere mellem og 10% til min, hvis den vil gå ud på min effekt, så skal du justere skorstenstræk 1 op af gangen, ellers er det min kw. du skal give +0.5kw. af gangen (alt efter version af styring), og kontrollere at min kw. er 1.0 og maks er 10.0kw. inden du laver justeringen her.
Det ser ud som om at du blæser alt for meget luft nu og/eller for få piller.

Tal til version 6.73

: 22 nov 2013 16:34
af braue
Tak J-B det vil jeg prøve om lidt, dejligt når nogen gider hjælpe, for kan godt se det ser helt forkert ud

Havde håbet på at der fandtes en grundindstilling til fyret, så der altid var et skema med vejledning/grundindstilling og gå tilbage til hvor man vidste at her kører fyret, når man har fået sig justeret helt ud i hampen og syntes det kører ad h...... til

Ved ikke om jeg kan bruge denne vejledning standarttal til en 6.75 bs1016 http://www.nbe.dk/files/manager/standar ... s1016.xlsx ellers må pillebruger gerne komme på banen med lidt hjælp

Leif

Tal til version 6.73

: 22 nov 2013 20:44
af morrisCooper
Hej du kan godt prøve det skema som en start og der efter prøve dig lidt frem men. Hvis ikke det dur så prøv at stille det efter 16kw brænder det har jeg haft held med..:-)

Tal til version 6.73

: 22 nov 2013 21:22
af braue
morrisCooper skrev:Hej du kan godt prøve det skema som en start og der efter prøve dig lidt frem men. Hvis ikke det dur så prøv at stille det efter 16kw brænder det har jeg haft held med..:-)
Takker det vil jeg prøve, al hjælp er guld værd

MVH
Leif

Tal til version 6.73

: 22 nov 2013 21:53
af pille bruger
braue skrev:Tak J-B det vil jeg prøve om lidt, dejligt når nogen gider hjælpe, for kan godt se det ser helt forkert ud

Havde håbet på at der fandtes en grundindstilling til fyret, så der altid var et skema med vejledning/grundindstilling og gå tilbage til hvor man vidste at her kører fyret, når man har fået sig justeret helt ud i hampen og syntes det kører ad h...... til

Ved ikke om jeg kan bruge denne vejledning standarttal til en 6.75 bs1016 http://www.nbe.dk/files/manager/standar ... s1016.xlsx ellers må pillebruger gerne komme på banen med lidt hjælp

Leif

Husker jeg rigtigt er din kedel ikke med rensemekanik, og så skal du finde blæser tal i denne tabel http://www.nbe.dk/files/manager/vejledn ... fl85mm.pdf

Du kan også køre med 60 gr i kedel temperatur og 45 på shunten.

Tal til version 6.73

: 22 nov 2013 22:49
af braue
@ pillebruger, det er godt husket kedlen er ikke med rensemekanik

Så har jeg rettet det til med 60gr på kedel og ændret blæser til 15 21 27 på det exel ark. til føjet shunt skal stå på 45gr og gemt det nu, så har jeg altid en startopsætning

Var lige ovre ved fyret og der stod den og kørte på 12% men den kom også med intet lys, der kom piller ned og lys igen, for og undgå det skal jeg så prøve og hæve mindste til 15% og tage den fra.

Prøvede lige og lægge hånden på røgrøret det var ikke andet en håndlunt.

Leif

Tal til version 6.73

: 23 nov 2013 02:44
af braue
her er en lille video ved 50% efter de forskellige tal er ændret, syntes selv det ser bedre ud nu

http://www.youtube.com/watch?v=05iORDW- ... e=youtu.be

Hvad syntes i?

Tal til version 6.73

: 23 nov 2013 09:14
af pille bruger
braue skrev:@ pillebruger, det er godt husket kedlen er ikke med rensemekanik

Så har jeg rettet det til med 60gr på kedel og ændret blæser til 15 21 27 på det exel ark. til føjet shunt skal stå på 45gr og gemt det nu, så har jeg altid en startopsætning

Var lige ovre ved fyret og der stod den og kørte på 12% men den kom også med intet lys, der kom piller ned og lys igen, for og undgå det skal jeg så prøve og hæve mindste til 15% og tage den fra.

Prøvede lige og lægge hånden på røgrøret det var ikke andet en håndlunt.

Leif
Du skal ikke ændre i % De skal stå på min effekt 10% og max effekt 100%
men du skal give flere piller ved 10% drift ved at øge skorstenstræk.
( den finder du inde i menu autoberegning )
Start med at sætte skorstenstræk alt for højt.
Prøv 6 - vildt icon_cheesygrin.gif
Sæt min. effekt på 10% og max. effekt også på 10%
Så går den ikke ud når du indstiller :great:
Kig så til flammen. Den skal være lige så lang som herden er.
Er den for lang, sænker du skorstenstræk med 1.
Vent 5 min igen. Kig flammen.
Sådan går du stepvis ned indtil rigtig længde på flammen.
Derefter sætter du max effekt op til 100% igen.

Tal til version 6.73

: 24 nov 2013 03:00
af braue
1000 tak for hjælpen, nu ser det endelig fornuftigt ud.

Her er de tal jeg kører med nu på min Scotte version 6.73 OPOP Blackstar 20 keddel og en 10kw brænder

Shunt står 45 grader

01 temperatur
Kedel temperatur 65 grader
Kedel Diff over 10 grader
Kedel Diff under 5 grader
VVB temperatur 56 grader
VVB Diff under 10 grader
Pumpe start 0 grader
Pumpe stop 0 grader
EXT Stop Temp. OFF Grader
EXT Diff Temp. 1.0 Grader
Kontakt Vent. 1 min

02 Magasin
Aktuel indhold 0 kg
Nulstil forbrug NEJ
Afstand Top 30
Afstand Bund 80
Autofyldning OFF

03 Eltænding
Brændsel 21 sekunder
Eltænder Start 60 sekunder
Eltænder Effekt 70 %
Blæser Start 20 % blæs
Blæser Midt 12 % blæs
Blæser Slut 25 % blæs
Max Tid 10 min
Total Antal 0
Total Tid 00:00
Optælling Dage 00:00
Nustill Tællere Nej

04 Autoberegning
Snegl Ydelse 1500 gram / 6 minuter
Auto JA
360s test kørsel NEJ
Skorstens træk 0
Mætning Lav 1.40 %
Mætning Høj 14.0 %
Ydelse 10 kW
Min Effekt 10 %
Max Effekt 100 %
Træfyring Nej
VVB max effekt 100 %




07 Rensning
Alm. Rens perio 10 minuter
Alm. Rens tid 5 sekunder
Alm. Rens luft 30 %
Kompressor kg NEJ
Kompressor tid 0,1 sekunder
Kompressor vent 600 sekunder
Kompressor luft 100 %


09 PI regulering
P-led 2.5
I-led 0.50
Effekt / minut 10 %

10 Blæser
Lav 16 %
Midt 22 %
Høj 27 %

11 Temperatur Alarm
Max skakt temperatur 70 grader
Min kedel temperatur 30 grader

12 Tilbehør
Flow ( L / puls ) 10
Pumpe L5 NO
VVB L6 NO
Kompressor OFF
ALARM OFF



14 Temperatur føler
Kedel T1 NTC
Røg T2 NTC
Retur T3 NTC
VVB T4 PTC
Ude T5 NTC
Skakt T7 NTC