Side 1 af 3

Fejlstrømsrelæ

: 21 nov 2013 18:50
af kovas
Hej Alle.
Ser lige, på tv, at ca halvdelen af alle solceller har et forkert fejlstrømsrelæ. Hvordan ser man om det er et relæ type b?

Fejlstrømsrelæ

: 21 nov 2013 18:58
af John Skov Jensen
kovas skrev:Hej Alle.
Ser lige, på tv, at ca halvdelen af alle solceller har et forkert fejlstrømsrelæ. Hvordan ser man om det er et relæ type b?
Der skal være dette symbol på afbryderen når det er et type B
image.jpg
image.jpg (4.39 KiB) Vist 2081 gange

Fejlstrømsrelæ

: 21 nov 2013 19:04
af kovas
John Skov Jensen skrev: Der skal være dette symbol på afbryderen når det er et type B
image.jpg
Hej John Skov,

Takker, på mit relæ er der kun symbolet med bølgerne, det med stregerne er der ikke. Skal jeg ha fat i min installatør?

Fejlstrømsrelæ

: 21 nov 2013 19:11
af John Skov Jensen
kovas skrev:
Hej John Skov,

Takker, på mit relæ er der kun symbolet med bølgerne, det med stregerne er der ikke. Skal jeg ha fat i min installatør?
Det er i så fald en alm type A fejlstrømsrelæ du har. Netop den type som i mange tilfælde skal udskiftes til et type B

Fejlstrømsrelæ

: 21 nov 2013 19:17
af kovas
John Skov Jensen skrev: Det er i så fald en alm type A fejlstrømsrelæ du har. Netop den type som i mange tilfælde skal udskiftes til et type B
Hej igen.
Som i mange tilfælde skal udskiftes, er det ikke alle som skal udskiftes? og hvis det skal, er det så en reklamationssag? anlægget er ikke to år gammelt.

Fejlstrømsrelæ

: 21 nov 2013 19:33
af John Skov Jensen
Jeg kender ikke din Fronius inverter. Men det er inverter producenten der skal dokumentere at inverteren aldrig lækker mere end 6 mA dc til installationen. Overholder inverteren ikke denne max grænse skal der et type B relæ i tavlen. Så du må have fat i din leverandør og bede om denne dokumentation. Om det er en garantisag, ja det afhænger vel af om du har købt en komplet pakkeløsning eller selv har bikset det sammen

Fejlstrømsrelæ

: 21 nov 2013 19:37
af kovas
Hej

Det er en komplet pakke jeg har købt. Har ikke rørt en finger i forbindelse med anlæggets opsætning. Ringer til min installatør i morgen.
Tak for svar.
Anlægget var først leveret med en abb-inverter, som viste sig ikke at fungere med de antal paneler på en streng selvom det skulle være muligt ifølge abb´s beregner. Elektrikkeren valgte så at levere fronius inverteren men det er fejlstrømsrelæet fra abb der sidder der endnu.

Fejlstrømsrelæ

: 21 nov 2013 19:48
af Zarge
Sådan som jeg forstår det er det kun 3fasede invertere det kan være problemer med... Det er din Fronius ikke, den er opbygget af 1-2 eller 3 1-fasede invertere...
Og I der evt kunne finde på at skifte relæ selv (nej det må man selvfølgelig ikke... Men vi er alle lidt gør-det-selv folk, så lige et godt råd...)
De type B vi bruger er alle 300ma og det betyde at kravet til jordforbindelsen også bli'r en faktor 10! Altså max 166 ohm mod normalt 1666 ohm... Så selvom installationen oprindelig er lavet, testet og godkendt af en Installatør er det altså IKKE ensbetydende med at jorden er go nok til et. Type B relæ... ;-)

Fejlstrømsrelæ

: 21 nov 2013 19:53
af John Skov Jensen
I kostal piko manualen opgives både 1 og 3 fasede invertere til at skulle bruge et type B
Side 4
http://www.kostal-solar-electric.com/do ... IKO_DK.pdf

Fejlstrømsrelæ

: 21 nov 2013 19:55
af kovas
Hej Zarge.